Чем мне грозит 250 В в розетке?

marubodzu

Рекомендовані повідомлення

Позвоните на OOO "КП ЭНРИ"

У них есть регистратор, который ставится на любое время и фиксирует качество сети по нескольким параметрам. Но такая проверка прилично стоит, и совсем не уверен, что Вы добьетесь от РЭСа компенсации.

 

Вариант подешевле - взять у кого-то напрокат лабораторный самописец и включить его на несколько дней в розетку.

 

Миш,есть проги которые меряют динамику хоть месяц,хоть пару часов.Это будет несколько экономичней))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так ничего не мигает. "ЗУБРы" просто отрубают напругу по достижении максимального значения и все. А верхний предел у них - 270В так что 2-я фаза у меня почти всегда отключена, вот и бегаю с переносками, включенными в другие фазы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так ничего не мигает. "ЗУБРы" просто отрубают напругу по достижении максимального значения и все. А верхний предел у них - 270В так что 2-я фаза у меня почти всегда отключена, вот и бегаю с переносками, включенными в другие фазы.

 

 

У некоторых моделей СНПТО есть вилка по входному напряжению 145-285 Вольт,

при выходном напряжении 220 Вольт, плюс/минус 10 процентов.

Если соберетесь брать, звоните (067) 998-52-37, Александр.

Для форумчан - скидки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в мене менше 250 не буваэ...а так "по умолчанию 270-275"....але саджу електроконвекторами, електротенами, станками і т.д. так що мені такі напруги в радість 8-)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Миш,есть проги которые меряют динамику хоть месяц,хоть пару часов.Это будет несколько экономичней))

С этого момента, пожалуйста, поподробнее: какие проги и какая к ним периферия. Тема мне очень интересна. Решения, которые находил, довольно дороги. Уверен, что есть бюджетные варианты типа 1-ware.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У некоторых моделей СНПТО есть вилка по входному напряжению 145-285 Вольт,

при выходном напряжении 220 Вольт, плюс/минус 10 процентов.

Если соберетесь брать, звоните (067) 998-52-37, Александр.

Для форумчан - скидки.

Здесь стандартным "широким" не обойтись, пару раз сталкивался с такой ситуацией. Если "ЗУБР" показывает 282 или даже 270 В - Volter будет постоянно уходить в защиту. Вольтметр показывает действующее значение, защита же срабатывает по пикам синусоиды, которые всегда на 5-10 В выше.

Надо заказывать СНПТО со смещенным диапазоном - до 300 В. Иначе будет та же "светомузыка". Единственное неудобство - ждать 10-15 дней. Цена останется та же.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пример как гуляет напряжение в селе. Гладкая линия в конце - нашёл в сарае и поставил советский стабилизатор.

0000a85a.jpg.f56ad7acbccc0833a6da1bc42076ad6a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мы пару лет назад в садовом товариществе заменили трансформатор 100 на 400.

Обычные голые алюминиевые провода А50. Большие потери - на дальних участках весьма низкое напряжение. Поэтому у меня (рядом с трансформатором) было 240-250 В

В этом году все провода поменяли на СИП. Потери должны были сократиться, трансформатор пока с хорошим запасом по отношению к количеству и качеству потребителей. Но ночью все равно у меня 240-245 В

Вольтметр еще советский, стрелочный. У меня подведены три фазы и переключатель фаз. По каждой фазе практически одинаковые показания.

Есть ли смысл нагибмать электрика и энергетика по поводу регулировки трансформатора на более оптимальное напряжение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но ночью все равно у меня 240-245 В

Вольтметр еще советский, стрелочный. У меня подведены три фазы и переключатель фаз. По каждой фазе практически одинаковые показания.

Есть ли смысл нагибмать электрика и энергетика по поводу регулировки трансформатора на более оптимальное напряжение?

 

Есть, конечно.

 

(ссылка устарела)

 

5.2 Отклонение напряжения

 

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

 

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

 

 

(ссылка устарела)

3. ... номинальные напряжения сетей и на выводах непосредственно присоединяемых к ним приемников электрической энергии должны соответствовать указанным в таблице и п. 4.

Номинальное напряжение ...

 

...источников и преобразователей - 230 В

...систем электроснабжения, сетей и приемников - 220 В

 