Каким шнуром сделана электропроводка в Вашем доме?

Белая Рысь

Каким шнуром сделана электропроводка в Вашем доме?  

115 користувачів проголосувало

У вас немає прав на голосування в цьому опитуванні, або на перегляд результатів опитування. Будь ласка, войдите или зареєструйтеся для голосування в опитуванні.

Рекомендовані повідомлення

Рассказать, как идёт замена трансов на ТП (восстановленные, то бишь покрашенные, с заводов, пароходов и новых застроек)? Шпилька нулевая не отгорает - она просто отваливается внутри. Про ВЛ рассказать? - боятся к опорам на вышке подъехать - а ну изолятор треснет или покосится?

 

Что такое ТП и ВЛ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проясняю:

Зима, ночь. В селе начинается фейерверк и факел до верхушек сосен, стреляет шифер на крыше. Сбегается все село. Потом начинают стрелять и взрываться хранящиеся в доме газовые баллоны и бочки с соляркой. Приезжают две пожарные машины. Двух цистерн не хватает чтобы погасить дом. Пожарные едут на ставок резать бензопилами лед, чтобы набрать воды. За это время дом опять разгорается.

Бабушка 80лет пыталась выйти, но смогла только до прихожей добраться, там ее и нашли. Поскольку был труп, приехала милиция - завела дело и сделала официальное эскпертное заключение.

Причина пожара - электропроводка.

 

так что это миф??? не бывает такого?

 

по принципу "где тонко - там и рвется". Если регулярно включать электрочайник через старый алюминиевый провод сечением 0,5, раньше или позже в месте изгиба или перелома из-за нагрева сечение становится все тоньше и тоньше, пока проводник не превращается в "полупроводник". Вначале просто греется, потом начинает искрить.

 

а где тут момент возгарания дома?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

..

а где тут момент возгарания дома?

А вот 17 Вт (120 мА) в контактных соединениях (коробки, розетки...) в течение 20 ч. создают условия для образования дуги, приводящей к пожару.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

еще задам пару тупых вопросов

УЗО на каждую розетку защитит не лучше, чем одно на всех. Просто когда выбьет, сразу понятно где проблема - не нужно искать.

 

следовательно зачем на каждую комнату ставить? реальная польза от этого? что часто искать приходится? поставить один УЗО на все розетки и освещение ну и на потребители типа кондишена,бойлера,стиралки по отдельному УЗО

 

реальная польза от заземления? не ударит током когда стиралка или копутер на корпус пробьет? так меня било за жизнь очень много раз. разом больше - разом меньше. и когда был маленьким ременком тоже трясло неоднократно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот 17 Вт (120 мА) в контактных соединениях (коробки, розетки...) в течение 20 ч. создают условия для образования дуги, приводящей к пожару.

 

ну если сгорит коробка в стене то от нее думаю кирпичи не воспламенятся.

поправьте если ошибаюсь.

 

а вот розетка - рядом если штора или кровать - согласен загорится.

 

а вот у меня в одной комнате к люстре по деревянному перекрытию идет кабель 2х2.5. что может случится? 200Ватт могут разогреть такой кабель?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

следовательно зачем на каждую комнату ставить? реальная польза от этого? что часто искать приходится? поставить один УЗО на все розетки и освещение ну и на потребители типа кондишена,бойлера,стиралки по отдельному УЗО

 

Рекомендации по применению устройств защитного отключения, технических требованиях на УЗО, требованиях к проектам, порядке проведения и документальном оформлении испытаний электроустановок с применением УЗО

 

реальная польза от заземления? не ударит током когда стиралка или копутер на корпус пробьет? так меня било за жизнь очень много раз. разом больше - разом меньше. и когда был маленьким ременком тоже трясло неоднократно.

 

ГОСТ 12.1.038-82 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

 

Что в них непонятно - спрашивайте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а вот у меня в одной комнате к люстре по деревянному перекрытию идет кабель 2х2.5. что может случится? 200Ватт могут разогреть такой кабель?

Легко! Ток КЗ при аварии провода может быть ограничен сопротивлением лампы накаливания - поэтому автомат или пробка даже не заметит проблему. Кстати - это наиболее частая причина пожаров.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

sanykrimea, т.е. реальной пользы нет?

 

Легко! Ток КЗ при аварии провода может быть ограничен сопротивлением лампы накаливания

 

что за авария? кабель левый?

а штукатурка? кислорода не мало для возгорания дерева?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... , т.е. реальной пользы нет?

 

...номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки ...

Суммарный ток утечки электроустановки замеряется специальными приборами , либо определяется расчетным путем.

 

При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 (0.3 в Украине)мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Опишите электроустановку ( квартиру или дом)

 

что за авария? кабель левый?

 

Любое повреждение изоляции при производстве, монтаже, эксплуатации.

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему ни кто не обращает внимание на такой параметр как срок службы...

 

Минимальный срок службы:

 

ПВС, ШВП, ШВВП - (ссылка устарела).

ВВП, ППВ, АППВ - (ссылка устарела).

ВВГ, АВВГ - (ссылка устарела).

СИП - (ссылка устарела).

 

Не будут ли сегодня сэкономившие, через 6...10 лет вспоминать эту экономию?

И при этом все эти 6...10 лет знать, что ты сидишь на пороховой бочке.

Как говорится "Жадный платит дважды", но в данном случае, четырежды (плюс штукатурка, плюс отделка).

 

Электрика не есть мой хлеб и я не ищу здесь заказчиков, я пострадавший, но понял это только сейчас, через 8 лет.

Не учитесь на своих ошибках, учитесь на моих.

 

Сейчас у меня в квартире не работает одна линия розеток, очень неудобно, а виной всему ПВС под штукатуркой, ремонт делали в 2002-м, электрика была отдана на откуп "мастерам" по рекомендациям, и не контролировалась мною. С помощью (ссылка устарела) нашли обрыв под штукатуркой. Ох как не хочется вскрывать еще очень приличный, дорогой ремонт, а придется. И это уже второй раз, уже горело место скрутки ПВСа в распредкоробке.

И самое обидное, что я этих электриков рекомендовал своим знакомым, они у них тоже делали электрику. Жду от них "отзывов" :(

Змінено користувачем Слава Щ.
  • Лайк 12
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так из списка только ВВГ, АВВГ есть кабели (зачем алюминий прикрепили?)

 

ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

 

2.8. Срок службы кабелей должен быть 30 лет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так из списка только ВВГ, АВВГ есть кабели (зачем алюминий прикрепили?)

 

ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

 

ну а чем тебя алюминий не устраивает? в розетках он не годится потому что 'плывет' под зажимами. но его вполне можно: ВЛ, ввод, по участку, вообщем везде где большие расстояния.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну а чем тебя алюминий не устраивает? в розетках он не годится потому что 'плывет' под зажимами. но его вполне можно: ВЛ, ввод, по участку, вообщем везде где большие расстояния.

 

Алюминиевые провода запрещено прокладывать внутри помещения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Речь о проводке в квартире - алюминий запрещён. Вне здания - хоть алюминиево-стальные провода.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня дому более 40 лет. проводка была сделана 2х1.5 алюминий. последние 10 лет в доме и стиралка и утюги и обогреватели и сварочник и болгарки по 2кВт работали. сейчас поменял на медный 2х2.5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня дому более 40 лет. проводка была сделана 2х1.5 алюминий. последние 10 лет в доме и стиралка и утюги и обогреватели и сварочник и болгарки по 2кВт работали. сейчас поменял на медный 2х2.5

 

Срок службы от того алюминий или нет не зависит, например, я писал выше ВВГ (медь) и АВВГ(алюминий) - одинаковый.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

короче можно и на алюминии хорошо себя чувствовать. а можно сделать все ТОП и сгореть :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Статистика пожаров нам говорит - алюминий более пожароопасен, криворукий монтаж - ещё более опасен.)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

sanykrimea, а Вы бы стали переделывать то что я вчера писал (кабель к люстре по дер перекрытию) ????

счас там медь 2х2.5, а до этого 40 лет был 2х1.5 алюминий

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Был бы рядом - обязательно! Даже только за магарыч.

upd. Оденьте на кабель гофру или в короб его уложите - в них хоть какая-то локализационная способность имеется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В любом случае - лучше переделать, чем, в случае ЧП (тьфутьфу) рвать волосы из всех мест, где они растут.

 

Вы представляете себе, что такое 270 ампер в кабеле, проложенном по горючему основанию при коротком замыкании на вводе светильника?

 

7.14. Допустимые токи короткого замыкания кабелей должны соответствовать указанным в табл. 26.

 

...

 

а Вы бы стали себе переделывать

 

потолок то уже отделан

Я - специалист. Такого не допускаю, с подобным борюсь. Очень много перемонтажа по свежему ремонту после "кулибиных".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...