Здравствуйте!

Исходные данные:

Дом примерно 100 м², плюс к нему пристройка примерно квадратов 40. В доме есть гравитационная система отопления с ТТ котлом, в систему добавлен насос с клапаном, в пристройке отопления пока нет.

К дому подвели газ, клиент хочет чтобы ему установили настенный двухконтурный котел (Vaillant или Viessmann) и подключили в старую систему плюс сделали новую систему медью в пристройке. Вопросы:

1. Целесообразно ли устанавливать навесной котёл в старую гравитационную систему с чугунными радиаторами?

2. Какие фильтра поставить чтобы защитить новый котёл? Или хватит обычного грязевика?

3. Будет ли старая система работать гравитационно если её закрыть и установить мембрамный расширительный бак (сейчас система открыта и может работать гравитационно)?

4. Как подружить старую систему с новой (нужно ли устанавливать балансировочные краны)?

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. 2. Систему нужно долго и нудно промывать. И не факт, что такая промывка защитит новый котел.

3. Работать будет, разницы нет.

4. Вы хотите в двух словах этому научиться? Схему рисуйте. По схеме сразу станет ясно, или Вам нужно ее чуть поправить, или не стоит такой работой заниматься.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!

ТТ котёл находится в пристройке, газовый котёл планируется рядом с ним.

Котлы будут находится как раз между старой и новой системами.

Прилагаю примерную схему, извините за корявость, рисовал на скорую руку. На место открытого расширительного бака планирую установить автоматический воздухоотводчик.

1320357230_.jpg.cbb13a8a85aecc4ba56bb399d6166983.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Похоже. Открытый бак уберите. Настенник без давления не включится.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей 31, открытый бак уберу, на его место поставлю автоматический воздухоотводчик, я уже об этом писал. Меня больше интирисует куда побежит вся вода от газ котла? Сопротивление старой системы с трубами в 2" намного меньше чем сопротивление новой с медью 18 мм. Может есть необходимость поставить балансировочный вентиль на старую систему поскольку там нет ни одного крана?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Умрет теплообменник настенного котла самое большее через 4-5 лет. И не от грязи, а от окислов железа, которые осаждаются внутри теплообменника и которые почти невозможно потом вымыть, в отличии от солей жесткости. Ставте напольник со стальным или чугунным теплообменником. Балансировочный клапан нужен обязательно. На байпасе твердотопливного котла я бы поставил вместо обр.клапана с шариком обычный шаровый кран. Так надежнее. Не будет протечек через клапан, когда работает газ.котёл.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!

Ещё вопросы:

1. Возможно ли трубу от котла до тройников заменить с 28 мм на 22 мм?

2. Какой балансировочный вентиль выбрать и куда ставить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам никто не говорил, что медь со сталью в одной системе отопления нельзя комбинировать? Ионы меди вызывают точечную корозию. Старая система отопления умрет. И алюминивые радиаторы тоже рассыплются. Делайте пластиком или сталью. А на 10-15 кВт мощности с принудительной циркуляцией конечно же хватит и 3/4" (22 мм медь, 25 мм пластик). А котел бы я поставил простенький, тоже под самотек, Маяк или Проскуров (у них автоматика немецкая). Кстати, если трубы сделать с уклонами , то будет самотек и в пристройке, хотя и хуже.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!

Ещё вопросы:

1. Возможно ли трубу от котла до тройников заменить с 28 мм на 22 мм?

2. Какой балансировочный вентиль выбрать и куда ставить?

Балансировочный вентиль 3/4" или больший. По удорбству монтажа. Ставте на ответвлении, которое будет подавать тепло в старую систему отопления. Там меньше сопротивление, а значить нужно зажимать. Хорошее соотношение цена-качество у клапанов Honeywell. Нужен клапан V5010Y0020. Купить можно в интернет-магазине Запал.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну алюминиевых радиаторов там нет и не будет так как это, как говорит Мурава, не канонично (хотя знаю системы с медными трубами и алюминиевыми радиаторами которые работают уже лет по 8 и ничего там никуда не рассыпалось, всё зависит от воды). Медь и стальные радиаторы вроде как канонично и есть гуд (у меня так работает уже пятый год да и не только у меня). Так что ж такого криминального случиться с двух дюймовыми стальными трубами и чугунными радиаторами?

То что навесной котёл не очень подходит к старой системе и лучше было бы стальной напольник знаю, но клиент хочет имено навесной и не из дешовых. При всём при этом он ещё хочет чтобы и ТТ остался рабочим и система (старая) оставалась рабочей в случае пропадания электричества. Вот и приходится соединять несоединяемое.

Honeywell это конечно хорошо и феншуйно но существует ли что либо по проще и где это можно приобрести во Львове?

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Клиент всегда прав. За его деньги любой геморой. Пожалуй про трубу и радиаторы вы правы. Пока труба сгниет, пройдет очень много времени. Пороще балансира - вентиль или задвижка. И снять ручку, чтобы больше не крутили.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Примерно в такой же ситуации я оказался 5 лет назад. Есть дом, в нем есть хряковкий гравитационный котел и система. Котел не просто не работал, при включении он газом задувал фитиль, и пытаясь выбрасывать газ надеялся обогрется. Вобщем котел долой, а вот систему перевариавтьа было некогда и не за что. Промыли как могли, вместо открытого бака поставили клапан на воздух, в систему добавили расширительный бачек, и врубили 24кВт настенный бош, одноконтурник, который оттрубил всю зиму. Конечно КПД системы было жуть, но тогда и цена на газ была не такой. На следующий год поменял систему - медная разводка, медные JAGA приборы. Все стало на много эффективнее. Но сам прицедент - настенник врезаный в гравитационку - прекрасно справился с задачей отопления.

Обязательно все будет работать. А проблема вылазит через 4-5 лет. Ваш котёл просто не успел забиться

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

Honeywell это конечно хорошо и феншуйно но существует ли что либо по проще и где это можно приобрести во Львове?

Спасибо!

 

Найдите меня - придумаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!

ТТ котёл находится в пристройке, газовый котёл планируется рядом с ним.

Котлы будут находится как раз между старой и новой системами.

Прилагаю примерную схему, извините за корявость, рисовал на скорую руку. На место открытого расширительного бака планирую установить автоматический воздухоотводчик.

 

Если ТТ - старый стальной отечественного производства, то у него избыточное давление в 1атм будет критическим, если это так, то ТТ необходимо отсеч запорной арматурой и сохранить в системе расширительный бак открытого типа (врезаете автомат рядом, а на трубу расширения ставите кран, который будет открыт при работе ТТ). Краны отсекающие ТТ от системы берёте качественные, во избежание протечек, а на ТТ ставите ПК на 1,5атм и манометр для контроля возможных протечек. И самое главное уточните у заказчика необходимость ТТ- без ТА это не котёл, а печка для сжигания мусора, ну или заказчик - кочегар.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И самое главное уточните у заказчика необходимость ТТ- без ТА это не котёл, а печка для сжигания мусора, ну или заказчик - кочегар.

Видно, что Вы много знаете о твердотопливных котлах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обязательно все будет работать. А проблема вылазит через 4-5 лет. Ваш котёл просто не успел забиться

 

Вечного ничего нет, особенно это касается теплообменников навесных котлов, и работают эти котлы со старыми системами уже гораздо по более, поэтому есть вариант, что теплообменник прогорит раньше, чем забьётся. По крайней мере один из первых Vaillantов, смонтированный на системе с чугуном и металлическими трубами в этом году работает 10 отопительный сезон, отапливая 200м2 магазина.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте!

 

1. Целесообразно ли устанавливать навесной котёл в старую гравитационную систему с чугунными радиаторами?

 

Спасибо!

Целеобразно на Вашу систему будет установить котел рассчитанный под самотек, соответственно не зависимый от электроэнергии это либо отечественный либо европейский котел, а на горячую воду можно установить колонку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
просветите пожалуста ,какой мощности котел навесной 2 контурный нада брать если в старой системе приблизительно 150л воды
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Объём воды на выбор котла не влияет.

 

а какой емкости дополнительный разширительный бачок ставить и какой посоветуете,дак а мощность котла не нада учитывать?:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а какой емкости дополнительный разширительный бачок ставить и какой посоветуете,дак а мощность котла не нада учитывать?:(

15 литров-это с запасом.

  • Лайк 1