evgenius Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Доброго дня, уважаемые форумчане! Устанавливается электро котел на 18 кВт. Котел соответственно 3-х фазовый с поступенчатой регулировкой мощности по моему с 4 до 18 кВт. Да, растояние от считка до самого котла 15 метров. С электриком возник некоторый спор, а именно, какое сечение кабеля и ампераж автомата будет правильно подобрать для котла. Электрик настаивает что хватит и кабеля с сечением 4 квадрата и автомата на 25а. Мне же, все таки кажется что кабель должен быть не менее 6 квадратов с автоматом минимум 32 а, а лучше 40 а. Заранее благодарен за Ваш квалифицированный совет. С уважением, Евгений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 I = S/ √3*Uл - при симметричной нагрузке I - ток, А S - мощность, Вт Uл -напряжение линейное, В Получаем ток 27,5 А по каждой фазе. Длительно допустимый ток для трёхжильного кабеля с медной жилой сечением 4 мм.кв - 27А. Следовательно - выбираем 6 мм.кв. (34А) Автомат, естественно, не выше В32А (можно С32А) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Можно и на 100 ампер поставить автомат... Вот только что стоит до него Вы не указали. Так же Вы забыли указать каким именно кабелем Вы собрались подключать свой котёл... Алюминий? Медь? А может серебряным??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Саня, ты по какой таблице в ПУЭ смотришь, 1.3.4? вроди ж кабелем тянем, а не проводами. или не? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Вот только что стоит до него Вы не указали это точно, смотрите чтоб не получилось, что до автомата идет меньшее сечение провода ( например медь ) чем после автомата ( исключением может быть тот случай, когда до автомата медь, а после- алюминий, но не уверен....) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Протерм Скат 18. Из инструкции производителя:Рекомендуемая мощность предохранителей и сечение проводов Подключение к электрической сети Электрические котлы предназначены для постоянного подключения к стационарной электрораспределительной сети трёхфазного тока. Поскольку речь идёт о большой потребляемой мощности, необходимо выбрать подходящий размер предохранителей и подводящих кабелей, см. таблицу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Саня, ты по какой таблице в ПУЭ смотришь, 1.3.4? вроди ж кабелем тянем, а не проводами. или не? А фик его знает куда я смотрю :D Вообще-то всегда смотрю в ГОСТ 16442-80 - (ПУЕ - вторично). Этот ГОСТ говорит нам что кабель трёхжильный в воздухе 4 мм.кв длительно пропускает 37А. Соответственно 4 хватает по горло (перемкнуло меня на 6мм.кв к электроплитам:D) И вообще 40 лет мне сегодня :D:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 оооооооооо! с хепи бездеем тебя будь всегда в форме! таки сошлись на сечении 4 мм кв и 32 А автомате) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Данке Таки да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 А фик его знает куда я смотрю :D И вообще 40 лет мне сегодня :D:beer: ...И МЫ НЕ ПЕРЕСТАЁМ ПОЗДРАВЛЯТЬ НАШЕГО ИМЕНИННИКА!!!!!:beer: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgenius Опубліковано: 3 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 Можно и на 100 ампер поставить автомат... Вот только что стоит до него Вы не указали. Так же Вы забыли указать каким именно кабелем Вы собрались подключать свой котёл... Алюминий? Медь? А может серебряным??? Извините. Что вы имеете в виду, обьясните пожалуйста что значит до него? Дом сделан медью. А кабель скорее всего будет ВВГ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 Извините. Что вы имеете в виду, обьясните пожалуйста что значит до него? Дом сделан медью. А кабель скорее всего будет ВВГ. надо учитывать сечение и материал провода до автомата, который Вы хотите ставить. Надеюсь, Вы понимаете, что если к автомату идет кабель медь сечением 2,5 , а Вы поставите автомат большого номинала и толстенный провод после него, то это не нормально ? Ибо где тонко, там и рвется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 Протерм Скат 18. Из инструкции производителя: Из практики: у меня Скат 14к, пренебрегая инструкцией поставил 4мм/кв., кабель ощутимо грелся (ВВГ-нг), от греха заменил на 6мм,кв. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgenius Опубліковано: 3 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 надо учитывать сечение и материал провода до автомата, который Вы хотите ставить. Надеюсь, Вы понимаете, что если к автомату идет кабель медь сечением 2,5 , а Вы поставите автомат большого номинала и толстенный провод после него, то это не нормально ? Ибо где тонко, там и рвется По этажам к распределительным щиткам идут провода сечением 4Х16 ВВГ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 Из практики: у меня Скат 14к, пренебрегая инструкцией поставил 4мм/кв., кабель ощутимо грелся (ВВГ-нг), от греха заменил на 6мм,кв. По аналогии с "мексиканским тушканчиком"...."Вас обманули, под маркой Скат 14к, Вам продали значительно более мощный котел...":D Вот потому и потеплел ВВГнг.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 По этажам к распределительным щиткам идут провода сечением 4Х16 ВВГ А Вы от щитка собираетесь тянуть ? к квартире Вашей какое сечение идет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 Из практики: у меня Скат 14к, пренебрегая инструкцией поставил 4мм/кв., кабель ощутимо грелся (ВВГ-нг) как сильно грелся? нормальный температурный режим работы кабелей ВВГ до +50С (ссылка устарела) а в инструкции просто так не напишут, - котел проходил сертификацию в Украине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgenius Опубліковано: 4 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 А Вы от щитка собираетесь тянуть ? к квартире Вашей какое сечение идет? У меня дом. В дом заходит 16х4, так же и по этажам до распределительных щитков идет 3-х фазная линия проводом сечением 16х4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 во втором сообщении Вам уже дали ответ- автомат на 32 ампера, провод после него к бойлеру сечением 6 кв мм ( медь) может диф защиту применить надо еще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 во втором сообщении Вам уже дали ответ- автомат на 32 ампера, провод после него к бойлеру сечением 6 кв мм ( медь) может диф защиту применить надо еще? Я там слегка ошибся. Провод - не менее 4 мм.кв. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgenius Опубліковано: 5 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2010 Я там слегка ошибся. Провод - не менее 4 мм.кв. Да я понял что не менее 4 мм кв, но я так и не понял будет ли его хватать"по горло" для продолжительной работы котла или это сечение в притык. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2010 Кабель 4 мм.кв - для 24 кВт ТЭН штатно работает. Для Ваших 18 - с запасом 6 кВт получается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 5 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2010 как сильно грелся? нормальный температурный режим работы кабелей ВВГ до +50С (ссылка устарела) а в инструкции просто так не напишут, - котел проходил сертификацию в Украине. Вадим, я уже где-то писал, что реле, комутирующие ТЕНы в этом котле, работают в предельных режимах ток через контакты 10А, мощность ступени 2300 Вт, внутренняя силовая разводка так-же слабовата, летом переделаю однозначно. А вообще - моё личное мнение - проводка, как разум у чекиста, должна быть холодной :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...