Влад273 Опубліковано: 11 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2008 Хочу подключить дом к ЛЕП - нужны 3 фазы, потребление макс. - где-то от 10 до 15 кВт. Подключаться буду от столба ЛЕП - через дорогу (метров 15) к промежуточной опоре (100мм мет.труба Н=4-5м), внутри нее - вниз, в землю и уже под землей (еще 20м)- ко вводу в дом. Мне сказали, что для этого может подойти медный или алюминиевый кабель в двойной пластмассовой оболочке 4х10кв.мм или 5х10кв.мм. Подскажите, пожалуйста для моего случая: 1. что лучше брать медь или алюминий и почему (о разнице в цене я в курсе)? 2. нужен ли подвесной трос от эл.столба к опоре Л=15м, или на этом сравнительно небольшом расстоянии кабель сможет держать сам себя без троса? 3. подойдет ли сечение кабеля в 4 (или 5) жил х 10кв.мм для предполагаемой нагрузки в 10-15 кВт чтобы и запас небольшой оставался? 4. посоветуйте, где лучше покупать кабель (получается около 40 - 45 м), а также кабель для внутренней разводки (медь 2х2.5мм - розетки - 150м, медь 2х1.5мм - освещение - 100м, медь 3х4мм - для мощных потребителей типа эл.бойлера, вод.насоса и т.д. - 50м) Заранее благодарю за советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2008 Не тратьте денег на медь сечением 4мм, или у вас нагреватель проточный 12 кВт? А где электросчетчик будет смонтирован? Его рес обязует поставить до ввода кабеля в грунт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 11 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2008 Заранее благодарю за советы если у вас подключение через РЭС .то читайте ТУ( +проект),там все должно быть написано. воздушку делают самонесущим кабелем тип СИП, от столба тип АВВГ. 4*16 будет нормально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 11 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2008 А где электросчетчик будет смонтирован? Его рес обязует поставить до ввода кабеля в грунт. я тоже так думал..до прошедшей субботы в субботу в бортничах киевэнерго поставило счетчик внутри гаража, и кабель от столба к счетчику шел под землей , все проделано официально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2008 я тоже так думал..до прошедшей субботы в субботу в бортничах киевэнерго поставило счетчик внутри гаража, и кабель от столба к счетчику шел под землей , все проделано официально Ну что сказать... Остается теперь неофициально сделать врезку на муфте в грунте и пользоваться халявой из-за халатности работников РЕС (акты приемки подписали?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 12 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 Врядли РЭС одобрит такой вариант :D От столба нужен самонесущий 4 жильный алюминиевый кабель. Насчет металлического столба не уверен - скорее всего РЭС это тоже не понравится. После счетчика - медный 3х2.5 на розетки, 2х1.5 на освещение. 4 мм - см насчет проточного бойлера :D По метражам - маловато, хотя все зависит от площади дома и помещений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад273 Опубліковано: 12 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 Не тратьте денег на медь сечением 4мм, или у вас нагреватель проточный 12 кВт? А где электросчетчик будет смонтирован? Его рес обязует поставить до ввода кабеля в грунт. 4мм кабель длиной около 30м пойдет к бане, в которой планируются електро-теплый пол (20 кв.м х 130 Вт/кв.м = 2600 Вт) + электробойлер на 120-150 л (2200-3000 Вт) + освещение внутреннее и наружное = 300-400 Вт + полотенцесушитель/фен/телевизор/другие потребители=1000-1500 Вт + резерв для пусковых токов (1000-1500 Вт). Всего получается где-то около 9 кВт при одномоментном включении всех приборов. Электросчетчик трехфазный будет в доме, с рес проблем не будет. Присматриваюсь к одесскому двухтарифному счетчику от Телекарт-прилада: поругайте/похвалите этого произволдителя и его девайсы, если кто сталкивался Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад273 Опубліковано: 12 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 если у вас подключение через РЭС .то читайте ТУ( +проект),там все должно быть написано. воздушку делают самонесущим кабелем тип СИП, от столба тип АВВГ. 4*16 будет нормально 1. В проекте есть только рекомендации по количеству жил и сечению кабеля: как я уже писал, там указано 5 х 10 кв.мм. 2. Это правильно для схемы: воздушка СИП - опора+счетчик (подключение) - от счетчика вниз под землей АВВГ(алюминий) или ВВГ(медь) - ввод в дом - блок предохранителей - внутренняя разводка. Моя схема такая: воздушка 15м - опора Н=4-5м - через нее спуск под землю - проход в траншее под землей (20м) - ввод в дом - счетчик + блок предохранителей - внутр. разводка. Очевидно, что придется от эл.столба до счетчика тянуть цельный кусок кабеля... отсюда вопрос: подойдет ли для этого медный кабель в двойной пластиковой изоляции 4 х 10мм типа ВВГ и выдержит ли он свой вес в воздухе без троса? 3. 4 х 16 - Вы имеете ввиду алюминий- АВВГ ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 12 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 4мм кабель длиной около 30м пойдет к бане, в которой планируются електро-теплый пол (20 кв.м х 130 Вт/кв.м = 2600 Вт) + электробойлер на 120-150 л (2200-3000 Вт) + освещение внутреннее и наружное = 300-400 Вт + полотенцесушитель/фен/телевизор/другие потребители=1000-1500 Вт + резерв для пусковых токов (1000-1500 Вт). Всего получается где-то около 9 кВт при одномоментном включении всех приборов. Так у вас же всего 15 кВт по трем фазам. 9 кВт по одной вырубит 25амперный автомат на вводе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад273 Опубліковано: 12 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 Так у вас же всего 15 кВт по трем фазам. 9 кВт по одной вырубит 25амперный автомат на вводе. Вадим, а сколько кВт выдерживает одна фаза ? Не тянуть же два провода с двух фаз от дома к бане? Может, есть смысл просто уменьшить нагрузку в бане - к счастью, там пока только коробка, и поэтому есть простор для маневра. К примеру, а если так: ТП - 15 кв.м х 130 Вт/кв.м =1950 Вт, электробойлер на 150л - 2200 Вт, освещение - 300 Вт, другие приборы/резерв - еще 550 Вт. Итого: 1950+2200+300+550=5 кВт. Если эти приборы включать не сразу, а постепенно, чтобы их пусковые токи не дали чрезмерную нагрузку - такой расклад пойдет, или могут быть еще какие-то проблемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 12 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 Вадим, а сколько кВт выдерживает одна фаза ? Одна фаза "выдерживает" столько, на сколько Ампер на ней установлен автомат (предохранитель) На 5 кВт будет 25 А автомат, маркировка с запасом, т.е. на ваш вариант хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...