Бесперебойное обеспечение электричеством насоса

eddie_1311

Рекомендовані повідомлення

Добрый день,

 

есть такая пробема, особенно зимой - выключается иногда свет где-то часов на 5-10. Котел энергонезависимый, но насос Grundfos 70 Вт зависимый. подскажите, решит ли как то проблему установка компьютерного бесперебойника типа APC? Сколько сможет держать например 500 ВА ИБП?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Минут 30

 

APC BACK-UPS CS 500VA 230V Russian

Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой 15.9 Минуты (150 Ватт)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так и посчитайте требуемое время работы насоса. Может, бак накопительный экономичнее ИБП будет?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проще поставить гидроакамулятор на литров 300.

ИПБ для пуска насоса - это очень дорого

Ага, особенно для насоса на 70 Вт :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ага, особенно для насоса на 70 Вт :lol:

 

Да я уже расдуплился...

Мне Солярик ставил бесперебойник на два выхода, котёл и насос

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день,

 

есть такая пробема, особенно зимой - выключается иногда свет где-то часов на 5-10. Котел энергонезависимый, но насос Grundfos 70 Вт зависимый. подскажите, решит ли как то проблему установка компьютерного бесперебойника типа APC? Сколько сможет держать например 500 ВА ИБП?

 

Sin-Pro 200 и 100А/Ч аккумулятор, насос проработает 14 часов непрерывно (так как работа не постоянна то время увеличится до 20 часов) вполне достаточно комфортно пережить пропадание света.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

почему насос работает непостоянно?

это котел (кстати, какой?) может тактовать, а насос работает по дефолту постоянно, если там нет какой либо "хитрой" схемы от монтажников

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

почему насос работает непостоянно?

это котел (кстати, какой?) может тактовать, а насос работает по дефолту постоянно, если там нет какой либо "хитрой" схемы от монтажников

 

+ много. Тем более у большинства стоит два насоса (ТП и СО). Как они могут отключаться?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

+ много. Тем более у большинства стоит два насоса (ТП и СО). Как они могут отключаться?

 

они могут отключаться по команде комнатных термостатов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

они могут отключаться по команде комнатных термостатов.

по команде комнатных термостатов должен откючаться котел,

иначе , можно догадаться,что произойдет если не отключится котел , а отключатся циркуляционные насосы.......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по команде комнатных термостатов должен откючаться котел,

иначе , можно догадаться,что произойдет если не отключится котел , а отключатся циркуляционные насосы.......

 

ну вообще-то отключение котла со встроенным насосом как раз и исполняется в виде отлючении сначала горелки, потом наддува, потом ЦН.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну вообще-то отключение котла со встроенным насосом как раз и исполняется в виде отлючении сначала горелки, потом наддува, потом ЦН.

судя по реплике ТС "котел єнергонезависимый" предположу ,что это либо какой то допотоный газовый котел (ессно без какой либо автоматики) либо ТТ котел..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ребят зачем нужно изобретать велосипед, стандартная задача - обеспечить работу котла при отключении электроэнергии. В этом случае ставят ибп плюс батарея. если нет стабилизатора то в идеале нужно ставить бесперебойник двойного преобразования, если есть стабилизатор, то можно и простой линейно интерактивный, а чтобы работало определённое время подбирайте соответствующую ёмкость АКБ и всё будет работать ка часики...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А котёл наверное обычный дымоходный

без автоподжига, модуляции..?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел, скорее всего, отечественный. Отопление сделано без уклонов и тонкими трубами(пластик, металлопластик) и поставлен на входе насос. Бай-пас на таких трубах не работает, а значит при отключении электроэнергии на котле при перегреве срабатывает автоматика и он отключается. Если бы отопление было по-старинке металлической трубой полтора или 2х дюймовой и с байпасом, то на время отключения света можно было обойтись и без насоса.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел, скорее всего, отечественный. Отопление сделано без уклонов и тонкими трубами(пластик, металлопластик) и поставлен на входе насос. Бай-пас на таких трубах не работает, а значит при отключении электроэнергии на котле при перегреве срабатывает автоматика и он отключается. Если бы отопление было по-старинке металлической трубой полтора или 2х дюймовой и с байпасом, то на время отключения света можно было обойтись и без насоса.

 

вы описали мою систему отопленияс той лишь разницей чтов се таки небольшой улон есть - нам обеащли что будет работать без света. в след раз проверю и отпишусь - но работать должно по минимуму. Котел РОСС 20 Кв чугунный.

 

мы знали о всех рисках с начала, но хотелось сделать без ужасных труб по всему дому. это жилой современный поселок, там живет примерно 1 тыс человек - долго без света не будет, так что это скорее перестраховка на все случаи жизни. дом теплый и остывает около 2 суток.

 

все равно наш человек не любит неожиданностей. что гвоорили -ИБП + Акумулятор? автомобильный подойдет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

все равно наш человек не любит неожиданностей. что гвоорили -ИБП + Акумулятор? автомобильный подойдет?

инвертор + гелевый аккумулятор 100 АЧ или более чтобы хватало на сутки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

инвертор + гелевый аккумулятор 100 АЧ или более чтобы хватало на сутки.

 

А скоко стоит гелевый аккумуляторна 100 АЧ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я ничего не продаю , вот по ссылке первое попавшееся:

 

(ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

недецкие цены. Лучше купить китайский бензиновый генератор на 900ват за 600 гривнов и за 250 грн тот же(китайский) нормализатор напряжения (шоб была синусоида :D).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А скоко стоит гелевый аккумуляторна 100 АЧ?

 

Гелиевый не нужен! нужен AGM- цена 1900грн.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

недецкие цены. Лучше купить китайский бензиновый генератор на 900ват за 600 гривнов и за 250 грн тот же(китайский) нормализатор напряжения (шоб была синусоида :D).

 

АГА... и получить головную боль пока всё не сгорит:lol: