Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Тестирование газоблоков

Вячеслав2008

Рекомендовані повідомлення

А что они пишут в документах и на упаковке,прочность В 2 или В 2.5 ?

 

Даже на фото видно Д400 В2.5

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8-) у меня такое впечатление что Вам просто не нравиться или завод или продукция (объективно качество толковое и это реальный тест, а не раздувание щек и гадание на кофейной гуще), а менеджеры пока немного подхрамывают но это не отражаеться на качестве продукции, если б я не ездил, а купил бы через Александра www.arfaterm.com.ua/ то даже б и это меня не парило (просто я сказал что протестирую и протесировал-пацан сказал пацан сделал)

Ну и зря у вас такое впечатление. Ничего против я не имею ни к качеству продукции ни к заводу, просто я как инженер привык смотреть на вещи здраво, реально и с техническим подходом. Кому нах..р нужны испытания (точнее их результаты) если после этого все сидят и и гадают "что бы это значило". Ато знаете ли как в анекдоте:

- приборы?

- 20...

- что 20?

- а что приборы?

Получаеться вас результат не интересует, а просто "пацан сказал пацан сделал"? Ну тогда я не понимаю смысла, зачем вы это делали?

Ну а по проблемам с менеджментом я своё мнение уже сказал давно - вы его, в принципе, подтвердили.

Постараюсь вас не беспокоить больше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

просто я как инженер привык смотреть на вещи здраво, реально и с техническим подходом.

 

Не знаю у меня не техническое образование но мне объяснили на пальцах (значение от 120 до .. соответствует В2.5 и фото и таблицу я выложил:unknown:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

просто я как инженер привык смотреть на вещи здраво, реально и с техническим подходом.

Не знаю у меня не техническое образование но мне объяснили на пальцах (значение от 120 до .. соответствует В2.5 и фото и таблицу я выложил:unknown:)

Понимаете в чём штука, как я уже написал мой подход - ПОНИМАТЬ что как и откуда взялось, а "объяснить на пальцах" вам могли что угодно (только не примите это как претензии к полученным результатам). Если я не понимаю каким образом получены данные которые мне преподносят - они не представляют для меня особого практического интереса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

смотрите от 100 до 115 соответствует В2.0

от 120 до 160 соответствует В2.5

 

И можно узнать - что какая колонка обозначает?

И почему-то правая крайняя колонка скромно мелким шрифтом и нежирным как вторая...

Что там за данные?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Даже на фото видно Д400 В2.5

 

Если вы про это фото:

www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=96553&d=1299175702

то там как-то "пятерка" боком нарисована... уж больно на "0" смахивает...

А есть Паспорт качества на эту партию? Если бы вы попросили, то вам ОБЯЗАНЫ были бы дать...

И меня смущает то, что просто фломастером нарисовали на упаковке...

Некоторые производители вкладывают в каждую паллету сертификат с обозначением номера партии, даты выпуска, плотности, прочности, и даже морозостойкости... при этом "листик" содержит логотип предприятия, название, адрес, а также штамп ОТК...

Я больше склонен верить таким документам, а не "написаному на заборе"...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И меня смущает то, что просто фломастером нарисовали на упаковке...

Некоторые производители вкладывают в каждую паллету сертификат с обозначением номера партии, даты выпуска, плотности, прочности, и даже морозостойкости... при этом "листик" содержит логотип предприятия, название, адрес, а также штамп ОТК...

Я больше склонен верить таким документам, а не "написаному на заборе"...

В принципе то именно так и должно быть!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если вы про это фото:

www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=96553&d=1299175702

то там как-то "пятерка" боком нарисована... уж больно на "0" смахивает...

А есть Паспорт качества на эту партию? Если бы вы попросили, то вам ОБЯЗАНЫ были бы дать...

И меня смущает то, что просто фломастером нарисовали на упаковке...

Некоторые производители вкладывают в каждую паллету сертификат с обозначением номера партии, даты выпуска, плотности, прочности, и даже морозостойкости... при этом "листик" содержит логотип предприятия, название, адрес, а также штамп ОТК...

Я больше склонен верить таким документам, а не "написаному на заборе"...

 

А я верю не только надписям, но и своим глазам которые видели как блок доставался и в моем присутствии резался и продавливался ( хотя правды ради я думал тоже нуль, а не пять, но мне объяснили что палету подписывают якобы в движении :unknown:, я в начале засомневался но увидел что порядковые номера совпадают(там еще сверху написано № 1650-это номер палеты). Не бейте ногами в живот завтыкал (паспорт не взял у водителя, но обязуюсь забрать и выложить на форуме)

 

Вспомнил цитату из фильма, когда Бендер сказал Кисе Воробьянинову (с их уровнем печати на западе подделать советский паспорт пару пустяков), извиняюсь за лирическое отступление.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

"Вячеслав 2008", можно вопрос: не совсем в тему, но по теме: а какой именно блок Вы заказывали: гладкий или паз-гребень.. Сегодня звонила туда (на завод), менеджер рассказал мне (невежде в этих вопросах) нюансы по тем и иным блокам.. И, как одно из главного вынесла из беседы, что паз-гребень ХОРОШО при условии наличия опыта кладки именно такого рода блоков.. Иначе через три-четыре ряда можно наткнуться на серьезные проблемы.. А я в своих потенциальных подрядчиках на все 100 % не уверена пока (хотя ранее проблем не было) Вот и вопрос: гладкий или все же гребень??? Прошу помочь и высказать мнение, если ТС не против.. Либо перебросьте пож. по ссылке туда, где подобные вопросы уже возможно поднимались ранее.

И хочу добавить, что по телефону общение с менеджером мне понравилось: вопросов было много, терпеливо выслушал и ответил на все понятным мне языком. Надеюсь, что так пойдёт и далее:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И, как одно из главного вынесла из беседы, что паз-гребень ХОРОШО при условии наличия опыта кладки именно такого рода блоков.. Иначе через три-четыре ряда можно наткнуться на серьезные проблемы..

И хочу добавить, что по телефону общение с менеджером мне понравилось: вопросов было много, терпеливо выслушал и ответил на все понятным мне языком. Надеюсь, что так пойдёт и далее:)

 

Тоесть, при отстутсвия опыта кладки именно такого рода блоков это ПЛОХО?:D И какие же серьезные проблемы могут возникнуть через 3-4 ряда менеджер не обьяснил? Просто интересно. Я вот не знал этого и совершенно без опыта, не на 3, не на 4 ряду никаких проблем так и не ощутил:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоесть, при отстутсвия опыта кладки именно такого рода блоков это ПЛОХО?:D И какие же серьезные проблемы могут возникнуть через 3-4 ряда менеджер не обьяснил? Просто интересно. Я вот не знал этого и совершенно без опыта, не на 3, не на 4 ряду никаких проблем так и не ощутил:)

 

Может, конечно, я и не правильно изложила суть, что и вызвало улыбку (и то, хорошо,.. настроение людям подняла;)) Хорошо, когда строительство/ мониторинг/ общее руководство осуществляют подкованные по всем вопросам мужчины.. Но, к сожалению, не у всех есть такая возможность, приходится подходить к вопросу по-женски.. Просто к ответу приходится идти более длинным путем, с бОльшим количеством вопросов.. Медленно, но уверенно.. Вот так, веселя народ, задавая возможно, смешные вопросы, построила фундамент, три стороны забора, + скважина, свет.. Прорабила так сказать сама (по определенным причинам, связанным с бюджетом)..Не велеки достижения... И всё же... вот, теперь планирую дальше и даже не сомневаюсь, что найду ответы (по сути) на ВСЕ свои вопросы А всем желаю успехов в авантюре под названием "стройка", чертовски позитивном занятии;)..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так что там на счет проблем?

... о которых говорил менеджер.

 

Я не перезванивала, дабы не отвлекать людей своей болтовней... По результатам первого звонка поняла, что, если опыта укладки таких блоков нет, то есть некие нюансы.., которые не заметны на одном ряде кладки. + (это уже из общения в личке), есть некоторые моменты по угловым блокам... Далее смешить (пересказывая слова людей, обладающих неким опытом), своими НЕ професс. тезисами НЕ буду...Логично мысля, понимаю, что проще укладывать гладкий... Вот, как-то так. Спасибо за внимание к моему посту.

 

Добавлено через 3 минуты

Для себя определила: буду брать гладкий блок. На всякий случай добавлю: и те, и другие блоки хороШИ (на мой взгляд)..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для себя определила: буду брать гладкий блок. На всякий случай добавлю: и те, и другие блоки хороШИ (на мой взгляд)..

 

Неоспоримое преимущество гладких блоков: вертикальные швы будут по-любому хорошо промазаны клеем, а значит можно не штукатурить, а только шпаклевать, а значит при аккуратной ровной кладке мы имеем не хилую экономию на штукатурных работах.

Пазогребневые блоки однозначно подразумевают штукатурку, ибо промазать клеем паз нереально.

 

Второе преимущество - универсальность. Их можно для перестенков на попа ставить. В результате получаем, что закупать нужно всего один типоразмер блоков для всех работ (ну и еще тоненькие на армпояс).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...