модернизация отопления

comprex

Рекомендовані повідомлення

Разошёлся во мнениях , с сантехником .

Имеется 3 объекта .

Разводка вся двутрубная 25й трубой , отводы к батареям 15й . Всё экопластиком . На всех радиаторах (секционный алюминь)

термоголовки .

 

1. дом в нём котёл 23кВт Herrman Supermicra

2 контура

Дом без пола , пока не используется , температура поддерживается 5-7 градусов , батареи не сильно тёплые, включаются сами , при понижении температуры .

 

 

2. Флигель (слева на эскизе) .

Здесь однотрубная система , т.е. все 3 батареи сверху и снизу соединены последовательно .

На входе стоит байпас и темоголовка .

Вопросов нет тепло , термоголовка рулит .

 

 

3. Мастерская над гаражом (справа на эскизе).

Магистраль(25труба) идёт по крыше дома, раздваивается над котлом , на флигель и гараж .

 

 

Проблемное место - 2маленькие комнаты , самые дальние .

На 2х батареях(одна спускется вниз , на первый этаж , здесь холоднее всего , спуск 15й трубой ) , температура меньше , чем в первой большой с 3мя батареями .

Поднял в системе температуру , до 85градусов , стало лучше , последние батареи раскалились , но тепла , немного не хватает , буду добавлять секции .

 

 

 

Я предлагаю добавить батарей в дальних комнатах

, сантехник говорит , нужно насос , под котлом , посильнее штатного .

 

 

 

 

Ещё мой вариант - поставить в самой дальней комнате , дополнительную батарею , плюс насос , такой же , как на котле (Wilo(15/4)).

Когда холодно , включаю доп . насос , а так ,он будет в резерве , на случай если с котловым насосом , что случится , перекину его быстро в котёл и система , хотя бы , не замёрзнет .

 

 

 

 

 

Будет ли нормально работать , последний вариант ?

 

Зы. Точками обозначил разветвления в системе .

 

 

 

 

 

 

 

2.

1055929545_.jpg.6dfbc653617942ca02a2152400d643d1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разошёлся ........

 

У вас проблема с диаметрами труб , увеличте диаметр труб тогда и батарея греть будет .;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В данной ситуации, когда система уже проложена, проще отрегулировать проток воды через радиаторы.

Если устанавливались отсекатели на обратке, рекомендую открыть на всю конечные батареи, и чем ближе к котлу тем сильнее прижимать радиаторы. Таким образом вы сможете оптимально распределить проток воды по радиаторам.

 

Ежели у вас несколько радиаторов в проблемной зоне висят все на 20 трубе, то стоит задуматься о изменении диаметров труб.

И не занимайтесь ерундой с насосами ) В стандартном 24кВт котле насос способен вытянуть с натягом 3 этажа. Насос 25/4 2 этажа вытягивает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я на одном из объектов запускал систему в доме 240 кв.м. (3 эт.) от котла 28 кВт в 19 радиаторов. Все грело отлично.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну если уж давать советы, то наверное нужно учитывать, что высотность здания и высота подьема циркуляционного насоса понятия взаимонезависимые
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну если уж давать советы, то наверное нужно учитывать, что высотность здания и высота подьема циркуляционного насоса понятия взаимонезависимые

 

Все проблемы в гидравлике СО обусловлены тем, что никто ничего не считает, либо слепо доверяет программмам, в которых ошибиться - раз плюнуть.

Необходимо подсчитать расчетный РАСХОД в контуре отопления, с заданной dT, необходимой ТЕПЛООТДАЧЕЙ и допустимой скорости движения теплоносителя. Далее посчитать сопротивление системы на самом нагруженном участке. И уж потом подбирать РАБОЧУЮ точку конкретного насоса на диаграмме расход/потери давления.

А после этого уже и делать вывод - хватит насоса котла или надо свой.

Если вы заузили диаметры труб (а трубы выбираются именно исходя из расчетного расхода, мощности и скорости), то вы будете вынуждены выбрать более мощный насос и мирится с повышенной скоростью в магистрали.

В правильно расчитанной системе как правило и балансировать то почти ничего не надо.

==================================================

Добавление насоса разбалансирует систему вобще.

Нужно либо увеличить диаметры труб, либо, развязав гидрострелкой котловой контур и контур отопления, поставить более мощный насос, выбранный по вышеописанной методике.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Необходимо подсчитать расчетный РАСХОД в контуре отопления, с заданной dT, необходимой ТЕПЛООТДАЧЕЙ и допустимой скорости движения теплоносителя. Далее посчитать сопротивление системы на самом нагруженном участке. И уж потом подбирать РАБОЧУЮ точку конкретного насоса на диаграмме расход/потери давления.
сколько эти расчеты стоят?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сколько эти расчеты стоят?

 

Пару дней на изучение матчасти и час посидеть с листиком бумаги, начертить и расчитать. Можно применять комп :)

Или обратиться к Интерсо ;-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо , конечно всем откликнувшимся , но похоже , картинку никто не смотрел .

Магистраль к проблемному объекту 18 м . Труба 25я

Комната , дальняя туда ещё 10метров (всё , той же , 25й трубой), по объекту (2й этаж гаража).

 

 

На выходе/входе , из котла - труба 3/4 , что уже тоньше 25мм .

Где , по-вашему , тонкая труба , которую стоило бы заменить ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На выходе/входе , из котла - труба 3/4 , что уже тоньше 25мм .

Выход из котла ничего не значит. Практически всегда после котла диаметры увеличиваются.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо , конечно всем откликнувшимся , но похоже , картинку никто не смотрел .

Магистраль к проблемному объекту 18 м . Труба 25я

Комната , дальняя туда ещё 10метров (всё , той же , 25й трубой), по объекту (2й этаж гаража).

 

 

На выходе/входе , из котла - труба 3/4 , что уже тоньше 25мм .

Где , по-вашему , тонкая труба , которую стоило бы заменить ?

 

25 ППР это всего 17мм внутреннего диаметра. с такой длиной и колличеством радиаторов, это совсем не феншуйно. Большым насосом вы добавите скорость протока, но при этом появиться шум в радиаторах...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо , конечно всем откликнувшимся , но похоже , картинку никто не смотрел .

Магистраль к проблемному объекту 18 м . Труба 25я

Комната , дальняя туда ещё 10метров (всё , той же , 25й трубой), по объекту (2й этаж гаража).

 

 

На выходе/входе , из котла - труба 3/4 , что уже тоньше 25мм .

Где , по-вашему , тонкая труба , которую стоило бы заменить ?

 

Дело в том что какраз наоборот у вас стоит ПП труба 25мм и у неё внутренний проход меньше чем выход из котла,при таком длинном растоянии вам надо было применять 32ю трубу,подчёркиваю,хотябы от котла и до радиатора 6,а далее 25 трубой.Подключение радиаторов надо сделать 20 трубой а то по всей видимости вы подключились не 15 трубой(такой нету)а 16 трубой такая какраз у экопластика есть.

Если по хорошему то 32я труба должна идти до 5го радиатора правого здания.

Вот моё видение как бы я сделал.

955082856_20_1_1.JPG.c384f791f0eea343a7aaed0e0500cffe.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Большым насосом вы добавите скорость протока,

Более мощный насос это путь к зажатой системе. Процесс квадратический. Увеличение напора в 2 раза повышает сопративление в 4 раза. В 3 раза -9 раз, и.т.д.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То , что можно , без лишнего насоса обойтись , хорошо конечно (дольше система проработает от аккумулятора ) .

 

Тогда обвязка , котла тоже 32й трубой ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То , что можно , без лишнего насоса обойтись , хорошо конечно (дольше система проработает от аккумулятора ) .

 

Тогда обвязка , котла тоже 32й трубой ?

 

Нет можно 16 ой:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда обвязка , котла тоже 32й трубой ?

Вам нужно не спрашивать, а пересчитать систему. Может на выходные от безделья кто и пересчитает. Если нет, то нанимайте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Interso , смысл , вобщем понятен , только желательно , одна развилка дом-гараж , рядом с котлом . Красивее . Трубы то , все спрятаны будут .

 

 

То , что в целях безопасности , обвязка - медью , прочитал уже после монтажа ППР25 . Скорее всего , переделаю .

 

Сейчас первый сезон , отлавливаю косяки . В доме (там где котёл ) , трубы будут под полом . Пока лежат на грунте .

 

У 22й меди проток больше чем у 25 ППР ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах