comprex Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Разошёлся во мнениях , с сантехником . Имеется 3 объекта . Разводка вся двутрубная 25й трубой , отводы к батареям 15й . Всё экопластиком . На всех радиаторах (секционный алюминь) термоголовки . 1. дом в нём котёл 23кВт Herrman Supermicra 2 контура Дом без пола , пока не используется , температура поддерживается 5-7 градусов , батареи не сильно тёплые, включаются сами , при понижении температуры . 2. Флигель (слева на эскизе) . Здесь однотрубная система , т.е. все 3 батареи сверху и снизу соединены последовательно . На входе стоит байпас и темоголовка . Вопросов нет тепло , термоголовка рулит . 3. Мастерская над гаражом (справа на эскизе). Магистраль(25труба) идёт по крыше дома, раздваивается над котлом , на флигель и гараж . Проблемное место - 2маленькие комнаты , самые дальние . На 2х батареях(одна спускется вниз , на первый этаж , здесь холоднее всего , спуск 15й трубой ) , температура меньше , чем в первой большой с 3мя батареями . Поднял в системе температуру , до 85градусов , стало лучше , последние батареи раскалились , но тепла , немного не хватает , буду добавлять секции . Я предлагаю добавить батарей в дальних комнатах , сантехник говорит , нужно насос , под котлом , посильнее штатного . Ещё мой вариант - поставить в самой дальней комнате , дополнительную батарею , плюс насос , такой же , как на котле (Wilo(15/4)). Когда холодно , включаю доп . насос , а так ,он будет в резерве , на случай если с котловым насосом , что случится , перекину его быстро в котёл и система , хотя бы , не замёрзнет . Будет ли нормально работать , последний вариант ? Зы. Точками обозначил разветвления в системе . 2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 Разошёлся ........ У вас проблема с диаметрами труб , увеличте диаметр труб тогда и батарея греть будет .;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gembrilus Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 В данной ситуации, когда система уже проложена, проще отрегулировать проток воды через радиаторы. Если устанавливались отсекатели на обратке, рекомендую открыть на всю конечные батареи, и чем ближе к котлу тем сильнее прижимать радиаторы. Таким образом вы сможете оптимально распределить проток воды по радиаторам. Ежели у вас несколько радиаторов в проблемной зоне висят все на 20 трубе, то стоит задуматься о изменении диаметров труб. И не занимайтесь ерундой с насосами ) В стандартном 24кВт котле насос способен вытянуть с натягом 3 этажа. Насос 25/4 2 этажа вытягивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gembrilus Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 Я на одном из объектов запускал систему в доме 240 кв.м. (3 эт.) от котла 28 кВт в 19 радиаторов. Все грело отлично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 gembrilus а при чём здесь этажность к напору насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Ну если уж давать советы, то наверное нужно учитывать, что высотность здания и высота подьема циркуляционного насоса понятия взаимонезависимые Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elado Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Ну если уж давать советы, то наверное нужно учитывать, что высотность здания и высота подьема циркуляционного насоса понятия взаимонезависимые Все проблемы в гидравлике СО обусловлены тем, что никто ничего не считает, либо слепо доверяет программмам, в которых ошибиться - раз плюнуть. Необходимо подсчитать расчетный РАСХОД в контуре отопления, с заданной dT, необходимой ТЕПЛООТДАЧЕЙ и допустимой скорости движения теплоносителя. Далее посчитать сопротивление системы на самом нагруженном участке. И уж потом подбирать РАБОЧУЮ точку конкретного насоса на диаграмме расход/потери давления. А после этого уже и делать вывод - хватит насоса котла или надо свой. Если вы заузили диаметры труб (а трубы выбираются именно исходя из расчетного расхода, мощности и скорости), то вы будете вынуждены выбрать более мощный насос и мирится с повышенной скоростью в магистрали. В правильно расчитанной системе как правило и балансировать то почти ничего не надо. ================================================== Добавление насоса разбалансирует систему вобще. Нужно либо увеличить диаметры труб, либо, развязав гидрострелкой котловой контур и контур отопления, поставить более мощный насос, выбранный по вышеописанной методике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Необходимо подсчитать расчетный РАСХОД в контуре отопления, с заданной dT, необходимой ТЕПЛООТДАЧЕЙ и допустимой скорости движения теплоносителя. Далее посчитать сопротивление системы на самом нагруженном участке. И уж потом подбирать РАБОЧУЮ точку конкретного насоса на диаграмме расход/потери давления. сколько эти расчеты стоят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elado Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 сколько эти расчеты стоят? Пару дней на изучение матчасти и час посидеть с листиком бумаги, начертить и расчитать. Можно применять комп Или обратиться к Интерсо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 ..................... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
comprex Опубліковано: 6 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Спасибо , конечно всем откликнувшимся , но похоже , картинку никто не смотрел . Магистраль к проблемному объекту 18 м . Труба 25я Комната , дальняя туда ещё 10метров (всё , той же , 25й трубой), по объекту (2й этаж гаража). На выходе/входе , из котла - труба 3/4 , что уже тоньше 25мм . Где , по-вашему , тонкая труба , которую стоило бы заменить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 На выходе/входе , из котла - труба 3/4 , что уже тоньше 25мм . Выход из котла ничего не значит. Практически всегда после котла диаметры увеличиваются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Спасибо , конечно всем откликнувшимся , но похоже , картинку никто не смотрел . Магистраль к проблемному объекту 18 м . Труба 25я Комната , дальняя туда ещё 10метров (всё , той же , 25й трубой), по объекту (2й этаж гаража). На выходе/входе , из котла - труба 3/4 , что уже тоньше 25мм . Где , по-вашему , тонкая труба , которую стоило бы заменить ? 25 ППР это всего 17мм внутреннего диаметра. с такой длиной и колличеством радиаторов, это совсем не феншуйно. Большым насосом вы добавите скорость протока, но при этом появиться шум в радиаторах... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Спасибо , конечно всем откликнувшимся , но похоже , картинку никто не смотрел . Магистраль к проблемному объекту 18 м . Труба 25я Комната , дальняя туда ещё 10метров (всё , той же , 25й трубой), по объекту (2й этаж гаража). На выходе/входе , из котла - труба 3/4 , что уже тоньше 25мм . Где , по-вашему , тонкая труба , которую стоило бы заменить ? Дело в том что какраз наоборот у вас стоит ПП труба 25мм и у неё внутренний проход меньше чем выход из котла,при таком длинном растоянии вам надо было применять 32ю трубу,подчёркиваю,хотябы от котла и до радиатора 6,а далее 25 трубой.Подключение радиаторов надо сделать 20 трубой а то по всей видимости вы подключились не 15 трубой(такой нету)а 16 трубой такая какраз у экопластика есть. Если по хорошему то 32я труба должна идти до 5го радиатора правого здания. Вот моё видение как бы я сделал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Большым насосом вы добавите скорость протока, Более мощный насос это путь к зажатой системе. Процесс квадратический. Увеличение напора в 2 раза повышает сопративление в 4 раза. В 3 раза -9 раз, и.т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
comprex Опубліковано: 6 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 То , что можно , без лишнего насоса обойтись , хорошо конечно (дольше система проработает от аккумулятора ) . Тогда обвязка , котла тоже 32й трубой ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Так для топика будет лучше понятно.Doc1.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 То , что можно , без лишнего насоса обойтись , хорошо конечно (дольше система проработает от аккумулятора ) . Тогда обвязка , котла тоже 32й трубой ? Нет можно 16 ой:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Тогда обвязка , котла тоже 32й трубой ? Вам нужно не спрашивать, а пересчитать систему. Может на выходные от безделья кто и пересчитает. Если нет, то нанимайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 А что там считать,должно выглядеть вот так.;)Doc1.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
comprex Опубліковано: 6 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Interso , смысл , вобщем понятен , только желательно , одна развилка дом-гараж , рядом с котлом . Красивее . Трубы то , все спрятаны будут . То , что в целях безопасности , обвязка - медью , прочитал уже после монтажа ППР25 . Скорее всего , переделаю . Сейчас первый сезон , отлавливаю косяки . В доме (там где котёл ) , трубы будут под полом . Пока лежат на грунте . У 22й меди проток больше чем у 25 ППР ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 У 22й меди проток больше чем у 25 ППР ? Да больше;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...