Темепература теплоносителя с косвенником

Леонид

Рекомендовані повідомлення

Скажите пожалуйста, какая температура теплоносителя должна быть в системе с напольным котлом (чугунный теплообменник) и бойлером косвенного нагрева, чтобы оптимально и рационально работала эта связка!!!:beer:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не факт, что температура носителя в систему и температура в цепи нагрева бойлреа одинакова :)

 

В принципе в систему надо подавать расчетную, а в бойлер - как можно выше для эффективного и быстрого нагрева оного.

Как-то так. Возможны вариации.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите пожалуйста, какая температура теплоносителя должна быть в системе с напольным котлом (чугунный теплообменник) и бойлером косвенного нагрева, чтобы оптимально и рационально работала эта связка!!!:beer:

 

при стандартном подключении котла и работе электроники в штатном режиме котел при нагреве бойлера всегда подымает температуру теплоносителя сам до максимума (забито в электронике) и сам потом спускает ее до установленного после нагрева бойлера...Практически во всех котлах стоит приоритет нагрева ГВС, тоесть отопление молчит когда ГВС греется

в продвинутых котлах с пристраиваемой автоматикой или контроллерами можно выбрать паралельный режим работы и на отопление и на бойлер, но такой вариант зачастую используют в котлах большой мощности, которые по мощности подобраны на паралельную работу...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В принципе температура теплоносителя задает автоматика котла. Обычно для подогрева бойлера температура выше заданной минимум на 20 градусов, а температура в системе отопления задается наружным датчиком: чем холоднее на улице тем выше температура теплоносителя. Змінено користувачем Оз
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при стандартном подключении котла и работе электроники в штатном режиме котел при нагреве бойлера всегда подымает температуру теплоносителя сам до максимума (забито в электронике) и сам потом спускает ее до установленного после нагрева бойлера...Практически во всех котлах стоит приоритет нагрева ГВС, тоесть отопление молчит когда ГВС греется...

Это в идеале, а на практике бывает не всегда так... От многих параметров зависит. Например, котел Вайлант, далеко не самой плохой модели, по логике должен был после переключения в режим нагрева ГВС врубить модуляцию горелки на максимум возможного, быстро нагреть бойлер до нужного значения температуры, затем отработать на отопление. А вместо этого котел сам ограничивает заданную максимальную температуру на нагрев ГВС, скажем до градусов 65, - и греет бойлер очень долго, около 40-50 мин, за это время успевает остыть отопление. Я не фанат Вайланта, программную начинку его платы управления не изучал досконально. Методом анализа возможных причин происходящего для себя сделал вывод, что дело может быть в следующем: логика котла отрицает конструкцию бойлера, а именно: площадь теплообменника бойлера в пересчете на мощность (кВт) при максимально возможной температуре подачи никак не должна быть меньше максимальной мощности котла. Исходя из этого, очень важно предвидеть все особенности работы системы в целом, а также знать параметры и логику каждого устройства по отдельности.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это в идеале, а на практике бывает не всегда так... От многих параметров зависит. Например, котел Вайлант, далеко не самой плохой модели, по логике должен был после переключения в режим нагрева ГВС врубить модуляцию горелки на максимум возможного, быстро нагреть бойлер до нужного значения температуры, затем отработать на отопление. А вместо этого котел сам ограничивает заданную максимальную температуру на нагрев ГВС, скажем до градусов 65, - и греет бойлер очень долго, около 40-50 мин, за это время успевает остыть отопление. Я не фанат Вайланта...

При нормальном использовании котёл выходит на максимум.

А описанное Вами может произойти по нескольким причинам: не достаточное давление газа, в сервисном меню занижена мощность котла на ГВС, если на котёл 20 кВт поставить бойлер 500 л, котёл может физически не догреть воду в котловом контуре...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При нормальном использовании котёл выходит на максимум.

А описанное Вами может произойти по нескольким причинам: не достаточное давление газа, в сервисном меню занижена мощность котла на ГВС, если на котёл 20 кВт поставить бойлер 500 л, котёл может физически не догреть воду в котловом контуре...

Принят ответ специалиста по Вайланту, но я с Вами в данном конкретном случае не согласен.

1. Давление газа - норма (проверяли в статике и в динамике)

2. Сервисный уровень - стоит максималка

3. Воду котел скорей всего недогревает, потому что теплообменник бойлера не успевает отдать тепло, ИМХО.

4. Датчик фиксирует высокую температуру обратки - и автоматика не разрешает выйти на максимальный режим горелки, ИМХО. А бывает котел и вовсе останавливается в режиме ГВС на пару минут, ждет, начинается тактование.

5. Бойлер - обычный, специалистов, которые подключают 500л на 20кВт мощности - нужно в Киеве еще поискать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах