skornyak Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Где такое чудо купить ? Осенью заглючила линия с наружными розетками - -пока отключил, но надо разобраться - -думаю обраотать розетки этим рохером. Попробуйте розетки брызгозащитные.Есть еще выход поставьте трансформатор 220/220В. этим Вы избавитесь от электрической связи с сетью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 И что тут такого? Один вывод варистора на вход нуля, другой на выход фазы - вот и утечка при пробое. Так и электронная схема - пара пустяков, простой компаратор с выходом на расцепитель или то же УЗО... На сайте об этом ничего нет, остается догадываться... Да это не важно: по всем симптомам, выбивает по высокому напряжению. Вот уж воистину, не мала баба хлопоту: мало того, что в одном корпусе автомат и УЗО, так еще и реле напряжения всадили... Анекдот в тему: В вагоне трамвая сидит негр и читает газету на иврите. К нему подсаживается старый еврей, сочуственно смотрит на него, потом на газету, и спрашивает: - Вам шо, мало, шо вы негр? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Попробуйте розетки брызгозащитные.Есть еще выход поставьте трансформатор 220/220В. этим Вы избавитесь от электрической связи с сетью. Розетки именно такие... Все остальное - подумаю Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skornyak Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Что крутого? Диапазон до 40 мА - сотые мА показывает. Кстати сказать видел клещи с диапазоном измерения сопротивлений ,,20МОм,, только вот питание прибора КРОНА 9В .В крайнем случае можно пробовать хотя это не совсем то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Сопротивление изоляции между жилами как на сработку УЗО влияет??? Просто при утечке одной из фаз на земляную жилу, или землю непосредственно. ХЗ что там за кабель, есть народ добывает до сих пор кабеля с бумажной изоляцией. А как по вашему УЗО от пожаров защищает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Да не очень то забавно, похоже что у вас с кабелем проблема, как минимум обесточте и промеряйте сопротивление изоляции хотяб между жилами. А включается с 20 раза по причине просушки его импульсами. Это конечно не 100% вариант, но вполне реальный. Кстати какой кабель использован для ввода вдом и как проложен? Переадресовую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Просто при утечке одной из фаз на земляную жилу... С этим согласен. Но кабель для этого должен быть 5-ти жильный, а это пока большая редкость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Да такого еще не встречал, взято с каталога ЭКФ: особое отличие диференциальных автоматов ЭКФ серии АД-2 и АД-4 (у ТС именно АД-4) в наличии платы расцепителя максимального и минимального напряжения. Но о пределах ни слова не нашол. По ходу как замечалось выше Umax = 270 В, а минимальное???? РС а мы уже и утечку померяли и изоляцию, как говорится учите матчасть РРС бороться с этим будет проблемно (не будете ж ставить стаб перед этим дифом), заменить на обычный диф без приколов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витал Опубліковано: 24 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 При сработке кнопочка "возврат" выскакивает? Это не УЗО, а дифференциальный автомат. Там это даже на корпусе написано. Кроме этого есть подозрительная надпись Ucp - 270 В. Может оно еще и по перенапряжению вышибает. Ночью может запросто повышаться существенно. Кнопочка "возврат" при отключениях всегда выскакивает. Перенапряжение поздним вчером-ночью действительно имеет место. Одна фаза достигает 260 вольт и периодически срабатывает в доме на вводном щитке "Зубр", отключая фазу. Вчера на ночь проэкспериментировал: отключил в час ночи промежуточный наружный вводной автомат (у меня сделана следующая схема: 1) на столбе электронный счетчик с дифавтоматом (на фото) (то что установил РЭС) 2) с этого дифавтомата наружным кабелем к наружному щитку внутри двора на промежуточный 3-х фазный автомат 50 А 3) с этого промежуточного автомата кабелем под землёй на вводной щиток внутри дома на вводной автомат 50 А + три "Зубра". Таким образом, отрубил подачу электричества на подземный кабель и обесточил дом на ночь. Утром проснулся - дифавтомат не выбило!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витал Опубліковано: 24 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Да не очень то забавно, похоже что у вас с кабелем проблема, как минимум обесточте и промеряйте сопротивление изоляции хотяб между жилами. А включается с 20 раза по причине просушки его импульсами. Это конечно не 100% вариант, но вполне реальный. Кстати какой кабель использован для ввода вдом и как проложен? Кабель 4-х жильный алюминиевый (по-моему 5 квадрат, может и больше - не помню) Одесского кабельного завода, предназначен для подземного прокладывания. Марку нужно найти в накладной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витал Опубліковано: 24 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 это шо за халтура? разве счетчики на улице устанавливаются не в пыле -влаго защищенные ящики? Что то у Вашего ящика не видно уплотнителя и задней стенки... И еще ЭКФ... Это типа ИЕК ? надо было нормального производства устройство ставить. Счетчик с дифавтоматом установлен в стандартный плассмассовый ящик (РЭС устанавливал). Просто сверху сварен защитный (антивандальный) металлический ящик с замком. От "хулиганов", чтоб не выключили автомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Кнопочка "возврат" при отключениях всегда выскакивает. Перенапряжение поздним вчером-ночью действительно имеет место. Одна фаза достигает 260 вольт и периодически срабатывает в доме на вводном щитке "Зубр", отключая фазу. Может скоро презент от облэнерго получите, хотя если Зубр стоит, Вам презент не достанется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skornyak Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 С этим согласен. Но кабель для этого должен быть 5-ти жильный, а это пока большая редкость. С медью проблем нет (ПВС 5/Н мм2) а с алюминием не встречался падо в книгу посмотреть есть ли гост такой.А нащет УЗО то пожар часто начинается с пробоя изоляции на стену или перекрытие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Argonicus Опубліковано: 18 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 С медью проблем нет (ПВС 5/Н мм2) а с алюминием не встречался падо в книгу посмотреть есть ли гост такой.А нащет УЗО то пожар часто начинается с пробоя изоляции на стену или перекрытие. Не думаю что на улицу можно ПВС, если воздухом то ВВГ, или СИП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...