labuda Опубліковано: 14 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 14 хвилин тому есть неисправная стиралка от которой срабатывает УЗО. Но если в этот момент напряжение идет от инвертора (обычный народный китайский гибридный инвертор) - УЗО не срабатывает. Земля к инвертору подключена. Как заставить это все работать правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 10 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 10 хвилин тому 2 минуты назад, labuda сказал: Как заставить это все работать правильно? Починить стиралку, не!? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 7 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 7 хвилин тому (змінено) нет, мне нужно чтобы узо работало при работающем инверторе. Хорошо, что стиралка показала эту проблему Змінено 6 хвилин тому користувачем labuda Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 4 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 4 хвилини тому 7 хвилин тому, labuda сказав: Как заставить это все работать правильно? копайте в бік нулів (спільні/окремі) і наявності реле, що поєднує нуль із землею в схемі інвертора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...