Наблюдатель Опубліковано: 3 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 (змінено) Помогите советом. Скоро будут менять ввод в дом (1ф, воздушка, СИП2*16), соответственно хочу поменять магистраль от счетчика до щитка. Планировал делать это в трубе кабелем Ввг 2*6, но тут по случаю достался провод пв3 1*10 (длины хватает и на трассу ввода, и на заземление). Возникает вопрос-не сильно страшно если я в одной трубе проложу все 3 одинарных кабеля. Заранее благодаренПри 2-х проводном питании или если ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием нужно делать тип заземления ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой, в которой одна ступень должна быть ≤30 мА, так как в нормах то что PEN может быть в 1-но фазных сетях не упоминается и требуется чтоб PEN на ВЛ и КЛ быть изолированным! Опасно вести при типе заземления ТТ провод от ЗУ вместе с вводным кабелем не защищенным 2-х ступенчатой дифзащитой! Ввод, особенно в стальной трубе, которую при типе заземления ТТ нельзя ни куда подключать, так как нет 2-х ступенчатой дифзащиты кобеля проложенного в ней, лучше делать кабелем 2 х ВВГнг 1, то есть 2-мя кабелями с 1-ой жилой класс гибкости 1 наподобие ПВ-1, но в 2-ной изоляции НГ, благодаря чему меньше вероятность пробоя с фазной на нейтральную жилу, что важно на вводе где нет вообще защиты или защита с большими номиналами. На входе шнайдеровские автомат 2п 40аПри автомате 40А кабель 2 х ВВГнг 1х10 мм2. При покупке не забудьте что нужно 2-ва кабеля с разной цветовой маркировкой внутренней изоляции, голубой (синий) для нейтрального проводника и какой-то другой цвет, кроме желто-зеленого, синего, желтого, зеленого, желательно теплый, для фазного проводника. и узо 40/30ма.УЗО нужно брать с как минимум на одну ступень большим номиналом рабочего тока, чем вышестоящий автомат, так как сечение проводников внутри УЗО не соответствует заявленному на корпусе УЗО номиналу, то есть в Вашем случае ≥63А 30 мА! Змінено 3 серпня 2011 користувачем Наблюдатель 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 (змінено) При 2-х проводном питании или если ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием нужно делать тип заземления ТТ с как минимум 2-х ступенчтой дифзащитой, в которой одна ступень должна быть ≤30 мА, так как в нормах то что PEN может быть в 1-но фазных сетях не упоминается! Опасно вести при типе заземления ТТ провод от ЗУ вместе с вводным кабелем. Ввод, особенно в стальной трубе, при типе заземления ТТ лучше делать кабелем 2х1 ВВГнг, при автомате 40А 10 мм2. Очередной бред. .. это одиночная жила класс гибкости 1 наподобие ПВ-1, но в 2-ной изоляции НГ, благодаря чему меньше вероятность пробоя с фазной на нейтральную жилу. Последний раз редактировалось Наблюдатель; Сегодня в 00:30. Последний мазок в шедевре Змінено 3 серпня 2011 користувачем sanykrimea Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sashaba Опубліковано: 3 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 Понял, всем спасибо. Значит пв3 будет ждать своего часа. Я так понял что ввгнг2*6+пв3 земляной в одной трубе проложить можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 Трубу опишите - это трубостойка от воздушного ввода или труба в которой идёт стационарная проводка? Через трубостойку необходим ПВ3, в другой трубе он недопустим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sashaba Опубліковано: 3 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 Трубу опишите - это трубостойка от воздушного ввода или труба в которой идёт стационарная проводка? Через трубостойку необходим ПВ3, в другой трубе он недопустим. Как бы это получше объяснить. Дом на 2 семьи. По воздуху подходит к соседям, оттуда по стене ко мне. А дальше через отверстие в стене через трубу СИП входит ко мне, через то же отверстие заходит провод заземления(самого заземления пока нет, но провод хочу проложить) , прямо над входным отверстием в помещении счетчик на щитке, оттуда по новой трубе (старая шибко тонкая) 7м трассы с 3 поворотами 90град. до распредщитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 Как бы это получше объяснить. Дом на 2 семьи. По воздуху подходит к соседям, оттуда по стене ко мне. А дальше через отверстие в стене СИП входит ко мне, через то же отверстие заходит провод заземления, прямо над входным отверстием в помещении счетчик на щитке, оттуда 7м трассы с 3 поворотами 90град. до распредщитка. Понятно. Правильная схема: СИП приходит к дому в вводное устройство (ВУ). В нём PEN проводник делится на ГЗШ на N и на РЕ. К ГЗШ подключается заземляющий проводник от ЗУ. L и N приходят на общий автомат. От него к щиткам учёта (счётчикам) соседей и к Вашему идут кабели ВВГ3х6. L и N - на счётчики, РЕ - на шину РЕ в щитке учёта. После щитка учёта 3х6 ВВГнгд в трубе 7 м ведёте к распределительному (РЩ). ВУ опломбируется РЭСом. ПВ3 в трубе (которая 7 м) недопустим, в том числе и по газо-дымовыделению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Defender82 Опубліковано: 4 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2011 есть ЩРН-12 IP 54 на 12 модулей. Производитель "ИЕК"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 5 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Всем доброго дня. Давно не появлялся, купил дом. А посему вопрос. На вводе до счетчика стоит АЕ 2043-10Б-00 ДЗВНА 80А. Что за зверь в плане эксплуатации, сработает ли на КЗ? Щит опламбирован, незанулен. От ВЛ идет 3х16+1Х10(люминь в составе кабеля) и был добавлен от ВЛ отдельно 1Х16 люминь (ноль/ПЕН). Повторного заземления пока нет ни в ВУ ни на ВЛ. От счетчика 4Х6 ВВГ на АВ 3р 25А ИЕК и нулевую шину. Ближе к осени ВУ буду менять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 В селе подключение дома однофазное. Напряжение 245-255В. Является ли это свидетельством проблем с нулем в ТП? Что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 Не обязательно. 1. Измерение проводится в начале длинной воздушной линии. 2. Измерение проводится без нагрузки (контрольку включите и на её выводах измеряйте). 3. Измерение проводится индейским тестером, например, по вольтметру РН - врёт вольт на 5 -7 (особый алгоритм измерения). По стандарту предельно допустимое отклонение напряжения на выводах электроприёмников - 198 - 242 В. Может быть банальный перекос фаз (одна фаза перегружена из-за особенностей рельефа - магазин или мастерская на одной фазе висит), соответственно на остальных перекос в общем до 20 %. ..Что делать? Звонить диспетчеру РЭС. Объяснять ему, что лямпочки чересчур ярко горят. Измеряли стрелочным вольтметром на выводах ТЭНа - напряжение 245-255В. Пишите письмо и регистрируйте входящий (если не заметите активности возле ТП и прихода линейщиков). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 В селе подключение дома однофазное. Напряжение 245-255В. ... Что делать? 1. Радоваться, или поставить стабилизатор и еще больше радоваться :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 1. Радоваться, или поставить стабилизатор и еще больше радоваться. :D Вот покращення наступит, заменят сечения и трансформаторы, куда же все эти суперстабилизаторы то девать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 1. Радоваться, или поставить стабилизатор и еще больше радоваться :DА эта радость не опасна чреватыми последствиями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Вот покращення наступит, заменят сечения и трансформаторы, куда же все эти суперстабилизаторы то девать? Точно наступят? У мну пока напряжение такое, что комп сам тухнет и насос не включается. А на работе — 155-255 В в разное время суток. А эта радость не опасна чреватыми последствиями? Если это не горелый ноль — в общем, не чревата. Разве что ЛОН при включении перегорать (с хлопком) будут чаще обычного. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
harassmenko Опубліковано: 11 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 трёхжильный провод к розетке на кухне вдруг начал коротить. Я снял с него розетку, всё равно - как только фазу запитаю, сразу же индикаторная отвёртка светится и на нуле тоже. Если отсоединяю именно этот провод на распредкоробке от фазы, на нуле пусто. Я правильно понимаю, что где-то на протяжении провода случился пробой? и что теперь делать? Привязывать новый провод и протягивать за ГК? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Точно наступят? .. По проекту Закона про покращення Закону про електроенергетику (по ссылке) вводится плата за присоединение, деньги за реконструкцию линий не возвращаются. То бишь у Обленерго появятся дополнительные средства (сейчас они модернизируют сети в основном за счёт прибыли от продажи ЭЭ по нерегулируемым тарифам) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Они модернизируют сети? Сейчас? Гм, а, где, например? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Они модернизируют сети? Сейчас? Гм, а, где, например? Модернизация полным ходом (замена на СИП и новые ТП ) - например в Хмельницкой, Черновицкой обл. (я сейчас в этих краях). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aver Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 подскажите, как правильно проложить провод ввг в земле (подключение СБО "Топас"). есть остатки пластиковой газовой трубы, осталась от подключения газа. будет нормально проложить провод в ней? спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 В трубе - нормально. Прокладка кабелей в земле 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 Элемент проекта. Делюсь. РыдалЪ и бился головой о плоскогубцы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 14 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2011 Элемент проекта. Делюсь. РыдалЪ и бился головой о плоскогубцы.Очередной шедевр машинного перевода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 Планирую установку электрической варочной поверхности. Ее мощность 7,5 кВт. Возможно ее подключение к двум фазам. В квартиру заходит 3 фазы. Планируется прокладка кабеля ВВГ 5х4мм. Как я понимаю, при таком сечении жилы допустимый длительный ток составляет порядка 30А, то есть, при однофазном подключении явно недостаточно. Но подключение будет по двум фазам. А как быть с нулем? Стоит ли настаивать на увеличении сечения кабеля или подключив по одной жиле на каждую фазу, подключить две жилы на ноль и одну на землю? Такой вариант правильный/оптимальный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 19 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 ....Планируется прокладка кабеля ВВГ 5х4мм.... А может сразу 5х6мм или 5х10 мм2 запланировать??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 19 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 А может сразу 5х6мм или 5х10 мм2 запланировать??? Моножилу такого сечения гораздо труднее прокладывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...