Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Помогите советом. Скоро будут менять ввод в дом (1ф, воздушка, СИП2*16), соответственно хочу поменять магистраль от счетчика до щитка. Планировал делать это в трубе кабелем Ввг 2*6, но тут по случаю достался провод пв3 1*10 (длины хватает и на трассу ввода, и на заземление). Возникает вопрос-не сильно страшно если я в одной трубе проложу все 3 одинарных кабеля. Заранее благодарен
При 2-х проводном питании или если ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием нужно делать тип заземления ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой, в которой одна ступень должна быть ≤30 мА, так как в нормах то что PEN может быть в 1-но фазных сетях не упоминается и требуется чтоб PEN на ВЛ и КЛ быть изолированным!

 

Опасно вести при типе заземления ТТ провод от ЗУ вместе с вводным кабелем не защищенным 2-х ступенчатой дифзащитой!

 

Ввод, особенно в стальной трубе, которую при типе заземления ТТ нельзя ни куда подключать, так как нет 2-х ступенчатой дифзащиты кобеля проложенного в ней, лучше делать кабелем 2 х ВВГнг 1, то есть 2-мя кабелями с 1-ой жилой класс гибкости 1 наподобие ПВ-1, но в 2-ной изоляции НГ, благодаря чему меньше вероятность пробоя с фазной на нейтральную жилу, что важно на вводе где нет вообще защиты или защита с большими номиналами.

 

На входе шнайдеровские автомат 2п 40а
При автомате 40А кабель 2 х ВВГнг 1х10 мм2. При покупке не забудьте что нужно 2-ва кабеля с разной цветовой маркировкой внутренней изоляции, голубой (синий) для нейтрального проводника и какой-то другой цвет, кроме желто-зеленого, синего, желтого, зеленого, желательно теплый, для фазного проводника.

 

и узо 40/30ма.
УЗО нужно брать с как минимум на одну ступень большим номиналом рабочего тока, чем вышестоящий автомат, так как сечение проводников внутри УЗО не соответствует заявленному на корпусе УЗО номиналу, то есть в Вашем случае ≥63А 30 мА! Змінено користувачем Наблюдатель
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При 2-х проводном питании или если ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием нужно делать тип заземления ТТ с как минимум 2-х ступенчтой дифзащитой, в которой одна ступень должна быть 30 мА, так как в нормах то что PEN может быть в 1-но фазных сетях не упоминается!

 

Опасно вести при типе заземления ТТ провод от ЗУ вместе с вводным кабелем.

 

Ввод, особенно в стальной трубе, при типе заземления ТТ лучше делать кабелем 2х1 ВВГнг, при автомате 40А 10 мм2.

 

Очередной бред.

.. это одиночная жила класс гибкости 1 наподобие ПВ-1, но в 2-ной изоляции НГ, благодаря чему меньше вероятность пробоя с фазной на нейтральную жилу.

 

Последний раз редактировалось Наблюдатель; Сегодня в 00:30.

Последний мазок в шедевре :o

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понял, всем спасибо. Значит пв3 будет ждать своего часа. Я так понял что ввгнг2*6+пв3 земляной в одной трубе проложить можно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трубу опишите - это трубостойка от воздушного ввода или труба в которой идёт стационарная проводка? Через трубостойку необходим ПВ3, в другой трубе он недопустим.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трубу опишите - это трубостойка от воздушного ввода или труба в которой идёт стационарная проводка? Через трубостойку необходим ПВ3, в другой трубе он недопустим.

 

Как бы это получше объяснить. Дом на 2 семьи. По воздуху подходит к соседям, оттуда по стене ко мне. А дальше через отверстие в стене через трубу СИП входит ко мне, через то же отверстие заходит провод заземления(самого заземления пока нет, но провод хочу проложить) , прямо над входным отверстием в помещении счетчик на щитке, оттуда по новой трубе (старая шибко тонкая) 7м трассы с 3 поворотами 90град. до распредщитка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как бы это получше объяснить. Дом на 2 семьи. По воздуху подходит к соседям, оттуда по стене ко мне. А дальше через отверстие в стене СИП входит ко мне, через то же отверстие заходит провод заземления, прямо над входным отверстием в помещении счетчик на щитке, оттуда 7м трассы с 3 поворотами 90град. до распредщитка.

Понятно. Правильная схема:

 

СИП приходит к дому в вводное устройство (ВУ). В нём PEN проводник делится на ГЗШ на N и на РЕ. К ГЗШ подключается заземляющий проводник от ЗУ.

 

L и N приходят на общий автомат. От него к щиткам учёта (счётчикам) соседей и к Вашему идут кабели ВВГ3х6. L и N - на счётчики, РЕ - на шину РЕ в щитке учёта.

 

После щитка учёта 3х6 ВВГнгд в трубе 7 м ведёте к распределительному (РЩ).

 

ВУ опломбируется РЭСом.

 

ПВ3 в трубе (которая 7 м) недопустим, в том числе и по газо-дымовыделению.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем доброго дня. Давно не появлялся, купил дом. А посему вопрос.

На вводе до счетчика стоит АЕ 2043-10Б-00 ДЗВНА 80А. Что за зверь в плане эксплуатации, сработает ли на КЗ?

Щит опламбирован, незанулен.

От ВЛ идет 3х16+1Х10(люминь в составе кабеля) и был добавлен от ВЛ отдельно 1Х16 люминь (ноль/ПЕН). Повторного заземления пока нет ни в ВУ ни на ВЛ.

От счетчика 4Х6 ВВГ на АВ 3р 25А ИЕК и нулевую шину.

Ближе к осени ВУ буду менять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В селе подключение дома однофазное. Напряжение 245-255В. Является ли это свидетельством проблем с нулем в ТП? Что делать?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не обязательно.

 

1. Измерение проводится в начале длинной воздушной линии.

 

2. Измерение проводится без нагрузки (контрольку включите и на её выводах измеряйте).

 

3. Измерение проводится индейским тестером, например, по вольтметру РН - врёт вольт на 5 -7 (особый алгоритм измерения).

 

По стандарту предельно допустимое отклонение напряжения на выводах электроприёмников - 198 - 242 В.

 

Может быть банальный перекос фаз (одна фаза перегружена из-за особенностей рельефа - магазин или мастерская на одной фазе висит), соответственно на остальных перекос в общем до 20 %.

 

..Что делать?

Звонить диспетчеру РЭС. Объяснять ему, что лямпочки чересчур ярко горят. Измеряли стрелочным вольтметром на выводах ТЭНа - напряжение 245-255В. Пишите письмо и регистрируйте входящий (если не заметите активности возле ТП и прихода линейщиков).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В селе подключение дома однофазное. Напряжение 245-255В. ... Что делать?

1. Радоваться, :) или поставить стабилизатор и еще больше радоваться :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Радоваться, :) или поставить стабилизатор и еще больше радоваться. :D

 

Вот покращення наступит, заменят сечения и трансформаторы, куда же все эти суперстабилизаторы то девать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Радоваться, :) или поставить стабилизатор и еще больше радоваться :D
А эта радость не опасна чреватыми последствиями?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот покращення наступит, заменят сечения и трансформаторы, куда же все эти суперстабилизаторы то девать?

Точно наступят? У мну пока напряжение такое, что комп сам тухнет и насос не включается. А на работе — 155-255 В в разное время суток.

А эта радость не опасна чреватыми последствиями?

Если это не горелый ноль — в общем, не чревата. Разве что ЛОН при включении перегорать (с хлопком) будут чаще обычного.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

трёхжильный провод к розетке на кухне вдруг начал коротить. Я снял с него розетку, всё равно - как только фазу запитаю, сразу же индикаторная отвёртка светится и на нуле тоже. Если отсоединяю именно этот провод на распредкоробке от фазы, на нуле пусто. Я правильно понимаю, что где-то на протяжении провода случился пробой? и что теперь делать? Привязывать новый провод и протягивать за ГК?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Точно наступят? ..

 

По проекту Закона про покращення Закону про електроенергетику (по ссылке) вводится плата за присоединение, деньги за реконструкцию линий не возвращаются. То бишь у Обленерго появятся дополнительные средства (сейчас они модернизируют сети в основном за счёт прибыли от продажи ЭЭ по нерегулируемым тарифам)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Они модернизируют сети? Сейчас? Гм, а, где, например?

 

Модернизация полным ходом (замена на СИП и новые ТП ) - например в Хмельницкой, Черновицкой обл. (я сейчас в этих краях).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите, как правильно проложить провод ввг в земле (подключение СБО "Топас").

есть остатки пластиковой газовой трубы, осталась от подключения газа.

будет нормально проложить провод в ней?

спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Элемент проекта. Делюсь.

РыдалЪ и бился головой о плоскогубцы.

Очередной шедевр машинного перевода.:good:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Планирую установку электрической варочной поверхности. Ее мощность 7,5 кВт. Возможно ее подключение к двум фазам. В квартиру заходит 3 фазы.

Планируется прокладка кабеля ВВГ 5х4мм.

Как я понимаю, при таком сечении жилы допустимый длительный ток составляет порядка 30А, то есть, при однофазном подключении явно недостаточно. Но подключение будет по двум фазам. А как быть с нулем?

Стоит ли настаивать на увеличении сечения кабеля или подключив по одной жиле на каждую фазу, подключить две жилы на ноль и одну на землю? Такой вариант правильный/оптимальный?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....Планируется прокладка кабеля ВВГ 5х4мм....

А может сразу 5х6мм или 5х10 мм2 запланировать???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А может сразу 5х6мм или 5х10 мм2 запланировать???

 

Моножилу такого сечения гораздо труднее прокладывать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...