Reno Опубліковано: 4 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 И все-таки. Вот инструкция по эксплуатации для ванночки: orion.ua/assets/files/Manual_rus/OR-MS13_rus.pdf Вот ее технические характеристики: orion.ua/assets/files/rus/catalog/OR-MS13_rus.pdf В инструкции по эксплуатации, в разделе "Безопасность" п. 16 гласит: "Присоединяйте прибор к сети с заземлением"... ???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 И все-таки. Можно только гадать. 1. Если там действительно класс II, с усиленной и или двойной изоляцией ТЭНа (а все ужасы из инструкции - перестраховка на всякий юридический случай), то на корпусе или в инструкции должен стоять знак (по ДСТУ IEC 61140:2005, Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання (IEC 61140:2001, IDT)). 2. Знак для III класса допускается не ставить только в ЗСНН (заземлённых системах низкого напряжения) - тогда вилка должна быть с заземляющим контактом. 3. Если этих знаков нет, тогда должен стоять (он в любом случае должен стоять) национальный знак соответствия Технічному регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання - 7. Забороняється введення в обіг електрообладнання без декларації про відповідність та національного знака відповідності, нанесеного згідно з правилами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2188).. Может обычный бардак - у китайцев в данный момент не было нужного шнурка, а в Украине и так сойдёт. Пишите письмо местному ориону - пусть рассказывает нам о классе защиты своих чайников. И почему нет знаков. И где заземляющий контакт. Вот и развлечение хоть какое форуму будет. Добавлено через 14 минут а в идеале 5 мА - (вааще буржуинско- мериканьский вариант) Где-то уже видели 5 мА 220 - 230 В? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 4 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 Посмотрел на нашей ванночке (Сатурн, правда, но думаю, это один китайский завод :D): есть знаки и . Вилка без заземляющего контакта. Никого пока не токнуло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 - II класс, заземляющего контакта быть не должно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 4 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 Где-то уже видели 5 мА 220 - 230 В? В руках не держал, но заказал парочку.. для стёба. А вот мериканские на 110В - дык тока для "надува щёк" в наших палестинах-то... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Таки есть на ней двойной квадрат, т.е. класс 2. Всем спасибо за помощь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shadow Lord Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 У меня вопрос, можно ли молниеотвод до земли прятать под отделкой фасада? Или она должна идти обязательно снаружи по внешней стене? Собственно на каком этапе строительства целесообразно устанавливать молниезащиту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 У меня вопрос, можно ли молниеотвод до земли прятать под отделкой фасада? Или она должна идти обязательно снаружи по внешней стене? ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. 6.4 Струмовідводи ... 6.4.6 Струмовідводи слід розташовувати рівномірно по периметру об'єкта, що захищається. По можливості їх прокладають поблизу кутів будівель. 6.4.7 Неізольовані від об'єкта струмовідводи слід прокладати таким чином: якщо стіна виконана з негорючого матеріалу, струмовідводи можуть бути закріплені на поверхні стіни або проходити в стіні; якщо стіна виконана з горючого матеріалу, струмовідводи можуть бути закріплені безпосередньо на поверхні стіни так, щоб підвищення температури при протіканні струму блискавки не являло небезпеки для матеріалу стіни; якщо стіна виконана з горючого матеріалу і підвищення температури струмовідводів являє для неї небезпеку, струмовідводи повинні розташовуватися так, щоб відстань між ними і об'єктом, що захищається, завжди перевищувала 0,1 м. Металеві скоби для кріплення струмовідводів можуть бути у контакті зі стіною. Собственно на каком этапе строительства целесообразно устанавливать молниезащиту? На этапе закладки фундамента. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Ситуация. Установлен автомат С10А АВВ однополярный. На вводе в квартиру двухполюсный С25А ДЭК какой-то. При коротком замыкании вырубает оба. В чем прикол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Прикол в том, что ток короткого замыкания выше 250 А (грубо говоря - выше 10 In для С25) . Естественно срабатывают оба - время отключения при таком токе у них одинаково. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shadow Lord Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 На этапе закладки фундамента. Т.е. я уже о***ав? Мне интересно было понять монтировать ее до фасада (если прятать можно) или после фасада (если прятать нельзя). Вижу что прятать можно. Второй момент я подозреваю эта хрень может быть как-то завязана на электрооборудование, и ее имеет смысл монтировать вместе с вводом эл-ва в дом. Но раз уж ее делают на этапе фундамента то я так понимаю когда монтировать не имеет значения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Т.е. я уже о***ав? Нет. Молниезащиту можно устанавливать на любом этапе строительства и эксплуатации здания. Выше - лучший вариант. Второй момент я подозреваю эта хрень может быть как-то завязана на электрооборудование, и ее имеет смысл монтировать вместе с вводом эл-ва в дом. Эта хрень (заземлитель молниеотвода) должна быть объединена с заземляющим устройством дома. В системе TN-C-S туда же (к главной заземляющей шине) подключается рабочий ноль (N) и защитный ноль (PE). В системе ТТ - только РЕ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Нет. Молниезащиту можно устанавливать на любом этапе строительства и эксплуатации здания. Выше - лучший вариант. Эта хрень (зазгемлитель молниеотвода) должна быть объединена с заземляющим устройством дома. В системе TN-C-S туда же (к главной заземляющей шине) подключается рабочий ноль (N) и защитный ноль (PE). В системе ТТ - только РЕ. А при попадании молнии как? Не будут же по заземлению гулять киловольты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 А при попадании молнии как? Не будут же по заземлению гулять киловольты? Они должны гулять - в Землю. Но при раздельных заземляющих устройствах на каждом из них (и цепях к ним присоединённых) будут разные потенциалы, что, соответственно, может привести к пробою изоляции электропроводки или электроприборов (например к перекрытию токоведущих дорожек на платах РЭА). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegus Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 Коллеги , в чем разница между кабелем ВВГ нгд и просто ВВГ нг. Про НГД написано, что Кабели с индексом «нгд» применяются на объектах, где наряду с требованиями к нераспространению горения предъявляются требования к дымогазовыделению при горении и тлении: АС, электростанциях, метрополитенах, высотных зданиях, крупных промышленных объектах и др. Просто НГ дымят? В частном доме нг будет достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 Если по простому, то НГД менее ядовит при горении. В цене разници нет, насколько помню. Так что решать вам. Если кабель в штробах или под слоем штукатурки, применяется по нормам вообще ВВГ. Так что думайте, решайте. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Walduk! Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 у меня такая ситуация: стоит теплоаккумулятор который греется от ТТ-котла, но решено туда поставить пару тэнов по 2кВт каждый, все это должно работать от 220В. Начал оформлять документы по подключению 3-х тарифного счетчика. Хочу сделать так что бы в определенное время (23.00-6утра) тэны грели ТА до нужной мне температуры. На сколько слышал то нужно иметь термостат и какойто пускатель. Может кто-то решал уже такую задачку или знает как правильно все это связать? И что конкретно за пускатель нужен? Заранее спасибо всем откликнувшимся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
emyr Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 как вариант ТЭН можно использовать такой: (ссылка на изображение устарела) только выберите норм. производителя и необходимую мощность (это дабы не фантазировать какой термостат и куда его вставить), ну а пускатель и автомат выбирайте исходя из мощности ТЭНа. Не забудьте про таймер, который будет всё это включать с 23 до 6. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Walduk!, пускатель на (минимум) 16А, 2 нормально открытых контакта(каждому ТЭНу свой) плюс тепловой датчик(имя им легион) плюс реле времени(таймер) суточное И всё это в бокс модулей на 12, поблизости от ТА. Обязательно ТА заземлить и защитить всё вышеперечисленное установкой в домовом щите дифавтомата С(В)25А 30мА(при однофазной сети). Линия питания нагрева ТА - ВВГнг(нд) 3х4 Добавлено через 50 секунд emyr, тоже хорошо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 как вариант ТЭН можно использовать такой: (ссылка на изображение устарела) только выберите норм. производителя и необходимую мощность (это дабы не фантазировать какой термостат и куда его вставить), ну а пускатель и автомат выбирайте исходя из мощности ТЭНа. Не забудьте про таймер, который будет всё это включать с 23 до 6. Так на картинке ТЕН с термореле.....в Смысле термостата оно должно пойти. Я так понимаю там 1ф 220В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
emyr Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Так на картинке ТЕН с термореле.....в Смысле термостата оно должно пойти Потому и предложил. Но для точного поддержания температуры не пойдёт, у них обычно разброс 5-10 градусов. Если хочется точнее, тогда лучше ТЭН отдельно терморегулятор отдельно. Решение зависит от конкретно поставленной задачи и средств. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Подскажите, какая маркировка и толщина у жаростойкого кабеля для каменки в сауну? Кабели - SiHF, ПРКС. 3х10 при одной фазе. Или провода РКГМ, SiF(SiD) того же сечения. И диф(или УЗО + ВА) С50А(на 12кW - 63А) 30мА А чтоб все боялись - его на роликах РШ проложить Для трёх фаз - 5х2,5 и связка из УЗО 4п 32А + ВА 3п 25А(на 9kW - C20A) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Walduk! Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Не забудьте про таймер' date=' который будет всё это включать с 23 до 6.)[/quote'] Как выглядит этот самый таймер и где его искать?? В профильных магазинах по отоплению его нет(( P.S.У Вас в интернет магазине такие приборы имеются??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 и не будет. Нужно астрономическое реле времени. В магазине, торгующем электротехническими товарами. Наподобие такого (ссылка устарела) (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Коллеги , в чем разница между кабелем ВВГ нгд и просто ВВГ нг. Про НГД написано, что Кабели с индексом «нгд» применяются на объектах, где наряду с требованиями к нераспространению горения предъявляются требования к дымогазовыделению при горении и тлении: АС, электростанциях, метрополитенах, высотных зданиях, крупных промышленных объектах и др. Просто НГ дымят? В частном доме нг будет достаточно? Например (от соседей): Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...