Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Жалко конечно что нержавейку только под заказ,

Да чо ж под заказ-то?

Аско-плюс наберите в поиске - два дня назад на складе прям шупал даже...

 

Да, чуть не забыл - закупаете Беттерманн - обязательно добавляете в закупку зажим "стержень-полоса" по количеству электродов, зажим "полоса-катанка" - 1 шт - для соединения с гибким проводником от контура в силовой щит дома.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

IEC 60364,от трохи пофоткав щиток на вулиці

підкажіть чи все гаразд?

1)Гільзи порібні в зажимах?

2)Яке реле напруги ставити та чи треба диф автомат?

3) Читав Ваш пост що ви давали по січенню, таки не доходить до мене як рахувати по споживачах чи по піковій нагрузці. Може скажете якесь січення щоб було з запасом на мій будинок від щитка на вулиці до щитка в будинку 10м.

Як вже казав тіки побутові прилади, ніяких електропідігрівів і іншого, саме потужне буде електрочайник і мікрохвильова. Також резетка що в гаражі буде деколи пдключатись зварка-інвертор. Бо цей ПВС 4*2.5 це взагалі пісец. В мене в батьків в квартиру ввід йде ВВП 3х4.

Мені по-ідеї десь треба ВВГ 4х6м2 ?

Доречі брати 4 жильний чи більше?

(ссылка на изображение устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Какой вводной автомат у вас стоит ? Если вы используете АВВГ - то есть смысл проложить кабель большего сечения сразу. Процитирую товарища Шарманщика - а вдруг потом хотелка поменяется, больше киловатт захотите. Прокладывайте по возможности потолще кабель.

 

Автомат пока не стоит- облэнерго пока "телится"(типа не успевают ), а мы пока делаем по рекомендациям проектанта, то что можно сделать пока погода позволяет, опять же пока они готовят ТУ на подключение несданного дома как стройплощадку.

АВВГ 5*16 пятижильный- это указания нашего обэнерго - сказали только так пока будут принимать ( у нас будет подключение 3 фазы 5 кВт)

 

2. Весь кабель по участку прокладывать только в трубе!

 

Если сами бить фундамент будете - то есть смысл вставить гильзу диаметром больше трубы, в которую будет уложен кабель.

 

Если есть возможность, то трубу с кабелем доведите до самого щитка в доме - и в трубе же поднимите его к автоматам.

От щитка учета аналогично спускайте в трубе, только конец трубы заведите в щиток, дабы туда не попадала вода.

 

Для данных целей рекомендуют использовать трубу водопроводную - есть черные и синие(говорят называются техническими) ?

Действительно хотели от щитка до щитка проложить в трубе

Если действительно можно такую использовать -то какой диаметр брать(внутренний)? И можно ли брать диаметр с запасом(например не 32, а 50- ну типа того)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

от трохи пофоткав щиток на вулиці

А какая мощность подключения (в смысле сколько просили) - я смотрю 10А на фазу 2.2кВт*3 - жесть просто?..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какая мощность подключения (в смысле сколько просили) - я смотрю 10А на фазу 2.2кВт*3 - жесть просто?..

Не знаю, а де можна глянути? І що це означає, поясніть будь-ласка. Бо в електриці погано орієнтуюсь трішки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, помогите разобраться! Собрал щиток в доме с кучей автоматов, УЗО, и прочих приятных штук. На УЗО сэкономил - поставил на группы перед автоматами, шанс КЗ на участке УЗО- АВ минимален.

 

А теперь загадка - если включить одно любое УЗО и нагрузку - все работает ок, а если включить два и больше УЗО и подать нагрузку на любой автомат после них - выбивает одно или несколько и пишет (earth fault) - ошибка земли.

 

Земля сходится на колодку, но само заземление пока в планах. Еще вход на это все дело пока беру со старой проводки тупо из розетки (пока счетчик не перенесли). Кто подскажет, что это за чудеса, неужели УЗО рабочая земля надо?

 

Схему попробую вставить, поправки - все УЗО уже на 40А, и после счетчика реле напряжения

image.thumb.jpg.984cd784aedb6a90e59ba69e44193c9d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А теперь загадка - если включить одно любое УЗО и нагрузку - все работает ок, а если включить два и больше УЗО и подать нагрузку на любой автомат после них - выбивает одно или несколько и пишет (earth fault) - ошибка земли.

У Вас все нули после УЗО объединены, потому и выбивает. Ставьте после каждого УЗО шину и от неё раздавайте нули на эту группу - от каждого УЗО должен идти свой ноль.

 

Добавлено через 6 минут

Земля сходится на колодку, но само заземление пока в планах.

Эту колодку необходимо разобрать, концы PE-проводников изолировать. Сделаете заземление тогда и соберёте обратно. Сейчас, при пробое на корпус любого из электроприборов опасный потенциал появится и на всех остальных корпусах.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знаю, а де можна глянути?

Ну Вам же на основании чего-то подключили свет и поставляют эл. энергию? Как минимум в договоре должно быть указано (или в ТУ/проекте - не знаю что там у Вас).

І що це означає, поясніть будь-ласка. Бо в електриці погано орієнтуюсь трішки.

Это значит, что подключив эл. чайник 2.2кВт на одну фазу к ней больше уже ничего подключить нельзя. В быту бывают однофазные потребители мощностью более 2.2кВт их у Вас использовать не получится совсем. Просто удивляет подход РЭСов - зачем делать три фазы при мощности 6.6кВт?..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто монтировал заземление ОВО, подскажите.

Какой проводник между заземляющим вертикальным электродом и щитком удобней в монтаже плоский или круглый?

Повернуть на 90 градусов плоским проще?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

sov1178,

IEC 60364,

Глянув в технічні умови, пише таке:

"1) Дозволена приєднана потужність- 3,5 кВт

2) Напруга 380В

3) Джерело елетропостачання ТП10/0,4кВ Л2"

 

Шо мені робити? Я так розумію цього буде дуже мало на приватний будинок?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

АВВГ 5*16 пятижильный- это указания нашего обэнерго - сказали только так пока будут принимать ( у нас будет подключение 3 фазы 5 кВт)

Да... на 5 кВт - с головой. Но если вам захочется увеличить к-во кВт в будущем, то проложите кабель большего сечения. Все равно ограничение будет сделано вводным автоматом на щите учета.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Номинал УЗО должен быть равен или больше номиналу АВ (или группе автоматов).

1. При вводном АВ 25А могу я поставить УЗО на 80А, чтобы соблюдалась селективность ..и следующие УЗО были на 63А? Или 63А в щитовой - очень большой номинал? А то в первоначальном варианте уж слишком много было запланировано дифреле на 16А, 25А и 40А )))

 

2. Количество линий по дому разведено достаточно, но есть помещения, где потребление электроэнергии будет не значительное (например комнаты), могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии? Соответственно сократиться количество АВ и УЗО в щитке.

УЗО.xls

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно я ошибаюсь, но читая тему не могу воткнуть - на кой пытаются заменить распределенную нагрузку на коммутируемую, либо через АВ или УЗО?

 

Я не призываю использовать один АВ как в квартире...

Входное УЗО(300ма, ток ограничен входным автоматом),

+ автомат на розетки,

+ автомат на освещение

+ УЗО на влажные помещения,

+ автомат на наружку...

итого 3 АВ + 2 УЗО....

 

у вас что не обслуживаемый объект? ну выбило розетки, и то только по тому что включили какую то хрень. Освещение - ну даже не знаю, есть выключатель если лампочку страшно вкрутить....

 

Лишние элементы - повод для отказа....

 

Специальное образование имею, и с электрикой тоже работаю.... (это про мою некомпететность)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, где-нибудь велось обсуждение качества автоматов, дифавтоматов, УЗО?

 

На чем можно остановить выбор, и что брать не стоит? Или здесь посоветуйте. Вопрос не однозначный, но все же.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно я ошибаюсь,

Ошибаетесь...

 

Давно уже используются ДА - т.е. дифавтоматы...

"АВ на розетки" - почитайте статистику пожаров и их причину - электрочайник, утюг, обогреватель и т.д. и люди сгорают, потому что кто-то им сказал - что квартира - это же обслуживаемый объект...

 

И гибнут люди - потому что поверили "профи", что всё - ОК!

 

Вот ЭТО страшно, что из-за мнения суперэлектрика, что "...специальное образование имеет и занимается электрикой..." гибнут люди, а суперэлектрик никакой ответственности не несёт... он далее двигается и сеет доброе, мудрое, вечное...

Змінено користувачем Шарманщик
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Номинал УЗО должен быть равен или больше номиналу АВ (или группе автоматов).

1. При вводном АВ 25А могу я поставить УЗО на 80А, чтобы соблюдалась селективность ..и следующие УЗО были на 63А? Или 63А в щитовой - очень большой номинал? А то в первоначальном варианте уж слишком много было запланировано дифреле на 16А, 25А и 40А )))

 

2. Количество линий по дому разведено достаточно, но есть помещения, где потребление электроэнергии будет не значительное (например комнаты), могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии? Соответственно сократиться количество АВ и УЗО в щитке.

По 1 и 2 вопросам ответ "да" ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Профі, підкажіть.

От в мене заходить 3 фазы зі стовпа.

Я до хати, до внутрішнього щитка потяну ВВГ 5х6 квадрат.

1) Я правильно розумію, що три фази я собі можу розділити на

а) 1 фаза - перший поверх

б) 2 фаза -другий поверх

в) з фаза-гараж+ворота

2) Де мені ставити Диф автомати, реле напруги? Бо під лічильником стоїть якесь УЗО

Контур заземлення зроблений на совість. Підєднаний до щитка 6 мм2 проводом, видно зліва.

3) Чи варто робити в гаражі 3 фазну резетку? ніяких станків не буду підключати.

4) Маю не дуже потужну інверторну зварку, для неї потрібна окрема резетка, чи її можна вмикати в любу резетку?

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Профі, підкажіть.

От в мене заходить 3 фазы зі стовпа.

Я до хати, до внутрішнього щитка потяну ВВГ 5х6 квадрат.

1) Я правильно розумію, що три фази я собі можу розділити на

а) 1 фаза - перший поверх

б) 2 фаза -другий поверх

в) з фаза-гараж+ворота

2) Де мені ставити Диф автомати, реле напруги? Бо під лічильником стоїть якесь УЗО

Контур заземлення зроблений на совість. Підєднаний до щитка 6 мм2 проводом, видно зліва.

3) Чи варто робити в гаражі 3 фазну резетку? ніяких станків не буду підключати.

4) Маю не дуже потужну інверторну зварку, для неї потрібна окрема резетка, чи її можна вмикати в любу резетку?

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

Все в корне не правильно.

Наймите человека который соображает, а заниматься самообучением не зная азов это глупость:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

 

У меня 3ф. На входе автомат на 63А. Стоит соответственно трехфазный счетчик из новых, цифровой, тип сейчас не помню, но тот, что даже моментальную мощность показывает. До этого было обычное 1ф подключение. С момента перехода на 3ф стал замечать, что счета за эл.эн. приходят с явно меньшими цифрами, хотя потребляю не больше и не меньше, чем обычно. На сегодня у меня запитана только одна фаза, т.к. потребление не больше 10 кВт и дома пока нет.

 

Когда устанавливали счетчик, сказали, что он считает даже потребление зарядки для телефона. Может ли быть так, что из-за того, что загружена только одна фаза счетчик считает медленнее?

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто удивляет подход РЭСов - зачем делать три фазы при мощности 6.6кВт?..

1. Киловатт при трёхфазном подключении стоит дороже, чем при однофазном.

2. Так клиент быстрее созреет на увеличение мощности и его можно будет выдоить ещё раз.

ЗЫ До 11 кВт включительно можно и нужно брать однофазный ввод.

 

На чем можно остановить выбор, и что брать не стоит?

Где-то была тема, но там давно ничего не писали.

Брать: ABB, SE, GE Eaton/Moeller. Остерегайтесь подделок!

Не брать: Аско, ИЭК и всё подобное.

Всё ИМХО.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Киловатт при трёхфазном подключении стоит дороже, чем при однофазном.

 

Можно это расшифровать? Потому как никакой разницы в стоимости не вижу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда устанавливали счетчик, сказали, что он считает даже потребление зарядки для телефона. Может ли быть так, что из-за того, что загружена только одна фаза счетчик считает медленнее?

Если счетчик исправен, то нет.

 

Добавлено через 1 минуту

Можно это расшифровать? Потому как никакой разницы в стоимости не вижу.

 

Речь о стоимости подключения. Эл. энергия естественно стоит одинаково.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Киловатт-час потреблённый стоит одинаково, а киловатт подключаемой мощности при стандартном подключении — по-разному.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все в корне не правильно.

Наймите человека который соображает, а заниматься самообучением не зная азов это глупость:)

 

що саме в корень неправильно? те що зроблено на фото РЕСом, чи те що планую зробити я?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...