Дино Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 На даче стоит двухконтурный турбо котел с закрытой камерой сгорания Альфа. Максимальная температура нагрева в контуре ГВП 55 градусов. Воду подает насосная станция. На выходе станции максимальное давление 4 атмосферы минимальное 2. Когда включается насосная станция вода не успевает прогреватся. Советуют понизить максимальное давление на выходе со станции - не хотелось бы туда лезть. Какие еще могут быть решения в данной ситуации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abert Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Советуют понизить максимальное давление на выходе со станции - не хотелось бы туда лезть. Какие еще могут быть решения в данной ситуации. А проток какой из крана в литрах в минуту ? Ставите на какую температуру и какую выдает ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Какие еще могут быть решения в данной ситуации. На выходе станции поставить редуктор давления. Если станция качает от 2 до 4, редуктор выставляете на 2 и имеете стабильное давление. Цена редуктора в районе 300грн. да и подешевле есть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...