HOMEKOT Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Частный дом новострой. Устанавливал розетки на кухне. Индикатор загорелся на зеленом проводе "земля". Полез в коробку - отсоеденил все красные и зеленые провода (белые оставил на скрутке ). Индикатор на подающем проводе светится как на красном так и на зеленом проводе. Скручиваю подающую фазу с красным проводом что идет на розетку. Зеленый розеточный провод снова засвечивает индикатор, хотя другой конец этого провода заизолирован в розетке. Пробую наоборот - скручиваю подающую фазу с зеленым проводом что идит в розетку. Но красный провод розетки индикатор не засветил... Подключено через узо. В щитке никаких косяков не заметил. Это только на одной линии такая проблема. Помогите разобраться Самое обидное что эта линия идет на встроенный газовый духовой шкаф и поверхность. Тоесть без заземления вообще стремно как-то Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Это наводка. Проверьте контрольной лампой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Показывает наводку. Скрутка в коробке - это неправильно. Побробуйте для начала так, отключил напряжение в щите -> мультиметром замерил сопротивление фаза-"земля" на линии розетки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HOMEKOT Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Это наводка. Проверьте контрольной лампой. Если лампа не буде гореть то не все так страшно ? Да уточню, кабель ввг-нг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HOMEKOT Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Это наводка. Проверьте контрольной лампой. Показывает наводку. Скрутка в коробке - это неправильно. Побробуйте для начала так, отключил напряжение в щите -> мультиметром замерил сопротивление фаза-"земля" на линии розетки. Мультиметр сломался. Никак не куплю новый. Не было нужды. Видимо придется Почему наводка проявилась только в одном месте ? Кабель один и тот же с одной бухты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Если лампа не буде гореть то не все так страшно ? Если гореть не будет, то ничего страшного - так должно быть. Страшно это когда человек хватается за невключенный кабель (проложенный в пучке с работающими), а орёт как будто за три фазы схватился. Почему наводка проявилась только в одном месте ? Кабель один и тот же с одной бухты. Что угодно может быть, начиная от длины линии и условий её прокладки, до сопротивления пола в месте измерения (в однополюсных индикаторах ток течёт через тело оператора на занулённую землю) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HOMEKOT Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Что угодно может быть, начиная от длины линии и условий её прокладки, до сопротивления пола в месте измерения (в однополюсных индикаторах ток течёт через тело оператора на занулённую землю) Я так понимаю что с этой наводкой я ничего уже не смогу сделать ? Если напряжение на "земле" небольшое ( какие величины считать небольшими ? ), то могу ли я использовать такие заземленные розетки для подключения кухонных приборов, в частности газ. поверхности и духовки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 в частности газ. поверхности и духовки.На вводе в дом газовая труба имеет диэлектрическую вставку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 На вводе в дом газовая труба имеет диэлектрическую вставку? И система уравнивания потенциалов вроде бы не выполнена - все токопроводящие части (фундамент, трубы, заземляющее устройство, защитные проводники) должны быть соединены между собой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HOMEKOT Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 На вводе в дом газовая труба имеет диэлектрическую вставку? про вставку не скажу но подвод газа был пластиковой трубой. Не металл так точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Я так понимаю что с этой наводкой я ничего уже не смогу сделать ? Тогда (белые оставил на скрутке ). Ваши скрутки, некий трамплин для электронов, некоторые электроны в цепи фаза-ноль разгоняясь вылетают из-за их плотности и преземляются на соседний трамплин скрутку "земля". Вот и светится индикатор. Надо бы на скрутки накрутить клемники типа СИЗов, способы соединения есть в FAQ по разделу, тем самым увеличите проводимость вашего соединения (скрутки), что возможно значительно снизит число полетов электронов. В общем, будет лучше.;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HOMEKOT Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Тогда Ваши скрутки, некий трамплин для электронов, некоторые электроны в цепи фаза-ноль разгоняясь вылетают из-за их плотности и преземляются на соседний трамплин скрутку "земля". Вот и светится индикатор. Надо бы на скрутки накрутить клемники типа СИЗов, способы соединения есть в FAQ по разделу, тем самым увеличите проводимость вашего соединения (скрутки), что возможно значительно снизит число полетов электронов. В общем, будет лучше.;) Почитал про СИЗ. Попробую. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 НОМЕКОТ, Да пожалуйста.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HOMEKOT Опубліковано: 11 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Частный дом новострой. Устанавливал розетки на кухне. Индикатор загорелся на зеленом проводе "земля". Полез в коробку - отсоеденил все красные и зеленые провода (белые оставил на скрутке ). Индикатор на подающем проводе светится как на красном так и на зеленом проводе. Скручиваю подающую фазу с красным проводом что идет на розетку. Зеленый розеточный провод снова засвечивает индикатор, хотя другой конец этого провода заизолирован в розетке. Пробую наоборот - скручиваю подающую фазу с зеленым проводом что идит в розетку. Но красный провод розетки индикатор не засветил... Подключено через узо. В щитке никаких косяков не заметил. Это только на одной линии такая проблема. Помогите разобраться Самое обидное что эта линия идет на встроенный газовый духовой шкаф и поверхность. Тоесть без заземления вообще стремно как-то Проблема решилась. Электрик не попал "землей" кабеля в общую планку заземления ( попал в щель пластмасового корпуса ). Выяснил отсутствие земли проверкой на срабатывание УЗО через фаза + земля. УЗО, естественно, не сработало. Вывод для себя зделал - проверил все УЗО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Электрику в бубен, вам +1 к экспириенс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Выяснил отсутствие земли проверкой на срабатывание УЗО через фаза + земля. В следующий раз начинайте проверку с ноль+земля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 9 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 Подниму темку Вопрос на засыпку - длина скрутки влияет на наводки? То есть может ли быть такое, что скрутка в 6 см дает больше наводок, чем скрутка в 2 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Подниму темку Вопрос на засыпку - длина скрутки влияет на наводки? То есть может ли быть такое, что скрутка в 6 см дает больше наводок, чем скрутка в 2 см? Лучше не начинайте :D, щас тапки полетят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Лучше не начинайте , щас тапки полетят. Я ж не советую, мне просто интересно)) В теории Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kto-to Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Ваши скрутки, некий трамплин для электронов Придумать что-либо глупее почти невозможно, но предела совершенству нет. некоторые электроны в цепи фаза-ноль разгоняясь вылетаютЭто ж как надо разогнаться? А изоленту со скруток они от разгона не срывают? и преземляются на соседний трамплин скрутку занавес. садитесь за диссертацию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Ваши скрутки, некий трамплин для электронов Придумать что-либо глупее почти невозможно, но предела совершенству нет. некоторые электроны в цепи фаза-ноль разгоняясь вылетают Это ж как надо разогнаться? А изоленту со скруток они от разгона не срывают? и преземляются на соседний трамплин скрутку занавес. садитесь за диссертацию. ДСТУ IEC 61000-1-3:2012 Електромагнітна сумісність. Частина 1-3. Загальні положення. Впливи електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху на устатковання та системи цивільної призначеності (IEC 61000-1-3:2002, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-3: General - The effects of high-altitude EMP (HEMP) on civil equipment and systems ДСТУ IEC 61000-1-5:2012 Електромагнітна сумісність. Частина 1-5. Загальні положення. Впливи електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху на системи цивільної призначеності (IEC 61000-1-5:2004, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-5: General - High power electromagnetic (HPEM) effects on civil systems 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...