snickers Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Ну этож мы образно, не по этому случаю а вообще. У меня пару дней назад клиент привозил люксеон на ремонт, очень жаловался что если пропадет электрика при заправленом котле и прозевать то бабахнуть может очень. А в данном конкретном случае даже с самым простым не синусным инвертором работать будет, токо гудеть и греться излишне, чем опасно спалить насосик а так многие запитывают и работает. Может. И бабахнет, но потом... У меня все это время стоит и отлично работает Luxeon 500LU. Что примечательно работает нормально с генератором и соседом сварщиком, клацая своим релюшным AVR. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EgoRk@ Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Dalet у Вас в описании UPS500LU LUXEON написано: Максимально допустимая батарея 12 вольт 65 ампер/час Автоматическая зардка батареи до 4 ампер это правда или ошибка? нигде больше такой информации не встречал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Dalet у Вас в описании UPS500LU LUXEON написано: это правда или ошибка? нигде больше такой информации не встречал Я на нем больше 4А зарядки не намерял по этому и написал у себя такое, чтоб не попасть с недозарядом аккумулятора, а как у других дак то реклама то их дело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EgoRk@ Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Я на нем больше 4А зарядки не намерял по этому и написал у себя такое, чтоб не попасть с недозарядом аккумулятора, а как у других дак то реклама то их дело. а какой тогда посоветуете брать из 500 серии планирую использовать с аккумулятором 80-100 Ач Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HOMEKOT Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Дабы не создавать новую тему - тоже ищу ИБП для котла Immergas Zeus 24 KW e(turbo) + насос ТП. Хотелось бы что-то не шибко дорогое и качественное ( фантастика ? ). Предложение в личку плиз. З.Ы. Прошу прощения у ТС за встревание в его тему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 а какой тогда посоветуете брать из 500 серии планирую использовать с аккумулятором 80-100 Ач Все нормальные, выбирайте чего глазу красивее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 а какой тогда посоветуете брать из 500 серии планирую использовать с аккумулятором 80-100 Ач если ток к примеру 4 ампера, то он будет заряжать АКБ не за 10 часов а к примеру за 30. У меня АРС 1000, старенький года 98 выпуска, работает с АКБ 12ст-85, ток заряда 2,8 ампера (ограничен), после полной разрядки АБ он его заряжает за два дня до плотности электролита 1,27, а потом постоянно поддержывает на нём напряжение 27,7 вольта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ros2010 Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Купил таки UPS500L LUXEON у Dalet За что ему Спасибо! Вот только есть несколько вопросов: при работе от сети у него на морде написано 230-236 Вольт, нагрузка по мощности 4-6 %, а вот при работе от батареи рисует стабильно 220 В +/-1В при той же нагрузке. и вопрос по моделе, может кто тоже юзал эту модель - насколько информативен показатель уровня заряда батареи, уж быстро стал падать этот уровень, 1/3 съел за полчаса-час, разряжать полностью, к сожалению времени не было. А так, циркуляционник очень даже с удовольствием питался от этого дивайса - работает тихо и стабильно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Вот только есть несколько вопросов: при работе от сети у него на морде написано 230-236 Вольт, нагрузка по мощности 4-6 %, а вот при работе от батареи рисует стабильно 220 В +/-1В при той же нагрузке. и вопрос по моделе, может кто тоже юзал эту модель - насколько информативен показатель уровня заряда батареи, уж быстро стал падать этот уровень, 1/3 съел за полчаса-час, разряжать полностью, к сожалению времени не было. А так, циркуляционник очень даже с удовольствием питался от этого дивайса - работает тихо и стабильно по вольтметру, нада глянуть, он входное или выходное показывает, вполне может быть выход, соответственно от сети напруга пройдя через стаб вполне может такой быть а вот без сети должно быть 220В. по уровню заряда может просто так настроен их измеритель, а вот конкретней пока сказать не могу, эти ЖК дисплеи начали ставить в последние 1-2партии и пока еще особо с ними не разбирались, прициндента не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Купил таки UPS500L LUXEON у Dalet За что ему Спасибо! Вот только есть несколько вопросов: при работе от сети у него на морде написано 230-236 Вольт, нагрузка по мощности 4-6 %, а вот при работе от батареи рисует стабильно 220 В +/-1В при той же нагрузке. Напряжение на морде у большинства производителей ИБП рисуется от балды, особенно при работе от батарей. Обычно просто 220 и ни шагу в сторону, иногда просто корректируя и улучшая показатели. Это делается дабы потребителю спокойнее было и не тащил чуть что устройство в сервис. Реально там 190 может быть по выходу, а на морде 220. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Напряжение на морде у большинства производителей ИБП рисуется от балды, особенно при работе от батарей. Обычно просто 220 и ни шагу в сторону, иногда просто корректируя и улучшая показатели. Это делается дабы потребителю спокойнее было и не тащил чуть что устройство в сервис. Реально там 190 может быть по выходу, а на морде 220. А чем Вы меряли и на каком ИБП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Напряжение на морде у большинства производителей ИБП рисуется от балды, особенно при работе от батарей. Обычно просто 220 и ни шагу в сторону, иногда просто корректируя и улучшая показатели. Это делается дабы потребителю спокойнее было и не тащил чуть что устройство в сервис. Реально там 190 может быть по выходу, а на морде 220. У большинства UPS не синус на выходе и обычный вольтметр (не RMS) будет показывать все, что угодно, при работе от батарей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...