Правильная электрика или как все учесть.

Ed34

Рекомендовані повідомлення

Если устройство по ссылке ставите вместо разрядника, - то не имеет смысла. Разрядник при повышении определенного порога пробивает на "землю", а это чудо устройство при нескольких кВ может превратится в проводник - и смысл в такой защите.

 

НЕЕ...

Разрядники ставлю сразу после ВЛ до вводного автомата.

А защиту от перенапряжений уже после щетчика в доме!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по 1-му: что такое "разрядники"

по 2-му: а почему не до счетчика? Счетчик не нужно защищать. и еще -общий 3-х фазный автомат - непонял "общий" - это отключает сарзу 3 фазы или можно каждую в отдельности?

по 4-му: куда заложить/ввести кабель для генератора? после или до 3-х фазного автомата? не совсем понял насчет кабеля резервного котла...этож вроде как один из потребителей...

по 5-му: для чего датчик (назначение) и что такое ВРЩ - щиток?

по 6-му: как это влияет на электрику?

 

1.Разрядники это такая штука, которая при попадании молнии в ВЛ недает сгореть вашему электрохозяйству, а уводит ток в землю возле столба ВЛ(в моем случае).

2.Т.к. счетчик у меня на улице возле столба, а эта штучка (V-protector) боится влажности и ее я делаю в доме. Ну и удобство в том что могу посмотреть сколько вольт на каждой фазе в любой момент не выбегая на улицу к столбу за 25м от дома.

3.автомат вырубает 3фазы сразу.

4.Кабель резервного питания закладываем при монтаже вводного щита (ВРЩ). (резервный котел включается при отсутствии газа, но при условии наличия напруги с ВЛ, т.к. генератор тот что я буду брать на резерв электрокотел не потянет(хотя надо подумать шо могут отрубить и газ и свет разом!).

5.Сумеречный датчик врубает освещение двора и крыльца дома (подсветку дома) когда стемнело. Я приехал с работы - и видно куда итить. Перед сном я вырубаю ее(или реле времени), оставляя дежурный свет, а ежели нихто не вырубил то с рассветом она выкл этим датчиком.

6.Надо сразу заложить питание этого дела и защиту в РЩ, а также бросить слаботочные кабеля по стенам пока нет штукатурки и ТВ-кабели на положенном расстоянии от силовых.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

НЕЕ...

Разрядники ставлю сразу после ВЛ до вводного автомата.

А защиту от перенапряжений уже после щетчика в доме!

 

Тогда нет вопросов, просто из предыдущего поста не совсем понятно было.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

после счетчика думаю потому говорят ставить - нельзя разрывать провод от столба до счетчика.

 

+1. 100% нельзя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

+1. 100% нельзя.

почитал про разрядники воть.. (ссылка устарела) и (ссылка устарела)

получается там должна стоять цепочка разрядников А, B, C, D - т.. не все так просто...

в любом случае мы пришли к выводу что и разрядники, и реле напряжения - будут ставиться после счетчика. Правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

почитал про разрядники воть.. (ссылка устарела) и (ссылка устарела)

получается там должна стоять цепочка разрядников А, B, C, D - т.. не все так просто...

в любом случае мы пришли к выводу что и разрядники, и реле напряжения - будут ставиться после счетчика. Правильно?

 

Ставим разрядники "В" до счетчика. А V-protector в ВРЩ в доме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ставим разрядники "В" до счетчика. А V-protector в ВРЩ в доме.

Сам же писал что "+ 100%" - нельзя входной кабель разрывать...я понимаю что счетчик незащищен...у нас нужно ставить счетчик опломбированный на улице + входной автомат опломбированный.

 

И насчет почему именно "В"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сам же писал что "+ 100%" - нельзя входной кабель разрывать...я понимаю что счетчик незащищен...у нас нужно ставить счетчик опломбированный на улице + входной автомат опломбированный.

 

И насчет почему именно "В"?

Низзя, но очень хочется! Буду в Сб монтировать у себя, отпишусь как было на самом деле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос правильным электрикам. :)

Сейчас строители делают террасу. На террасе будет несколько фонарей-шариков. Какой кабель заложить в кладку и как его правильно заложить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос правильным электрикам. :)

Сейчас строители делают террасу. На террасе будет несколько фонарей-шариков. Какой кабель заложить в кладку и как его правильно заложить?

 

Сколько светильников и какой мощности лампы в них будут?

Закладывать кабель надо в гофре в кладку, себе так делал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дык хтож его знает какая будет мощность? :( Терраса не маленькая, доделывают лицевой - к выходным фотки будут более понятные. Точно знаю, что хочу ТРИ и КРУГЛЫХ. :) А на сколько критична зависимость мощности ламп от марки провода? На 1000 Ватт точно ставить не буду.

P4260168.thumb.JPG.ff4cd1e9c82fb01b8eada6587579e26f.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дык хтож его знает какая будет мощность? :(

 

Вам нужно посчитать требуемую освещенность, подобрать светильники - тогда будет ясна мощность. Есть специальные программы для этого, например DIALux.

 

А на сколько критична зависимость мощности ламп от марки провода? На 1000 Ватт точно ставить не буду.

 

Вот цитата с одного из форумов

 

"Есть хитрые зависимости в нормотивных документах. Я в расчетах использую простую формулу:

 

плотность тока для меди - 8 А/мм2

для алюминия - 5 А/мм2

 

Пример:

Т.е. кабель 2,5мм2 ток по меди - 20 А (2,5*8 )

по алюминию - 12,5 А

Мощность по меди - 4,4 кВт (20*220)

по алюминию - 2,7 кВт

Вывод - нужен ВВГ 3*2,5"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот цитата с одного из форумов

 

"Есть хитрые зависимости в нормотивных документах. Я в расчетах использую простую формулу:

 

плотность тока для меди - 8 А/мм2

для алюминия - 5 А/мм2

 

Пример:

Т.е. кабель 2,5мм2 ток по меди - 20 А (2,5*8 )

по алюминию - 12,5 А

Мощность по меди - 4,4 кВт (20*220)

по алюминию - 2,7 кВт

Вывод - нужен ВВГ 3*2,5"

 

Т.е. для лампочки 100 Вт - 0,45 А хватило бы 0,45/8 = 0,056 мм ?

Зачем тогда в освещение у меня минимум 1 мм кабеля закладывали? Почти 20-ти кратный запас. Правда, в китайских светильниках как раз не провода, а волосинки ставят.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. для лампочки 100 Вт - 0,45 А хватило бы 0,45/8 = 0,056 мм ?

Зачем тогда в освещение у меня минимум 1 мм кабеля закладывали? Почти 20-ти кратный запас. Правда, в китайских светильниках как раз не провода, а волосинки ставят.

 

У вас ведь на этом проводе не одна лампочка "висит"?

По ДБНу для каждой линии освещения нужно класть медь-трехжилку сечением 1,5 квадратов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дык хтож его знает какая будет мощность? :( Терраса не маленькая, доделывают лицевой - к выходным фотки будут более понятные. Точно знаю, что хочу ТРИ и КРУГЛЫХ. :) А на сколько критична зависимость мощности ламп от марки провода? На 1000 Ватт точно ставить не буду.

 

Я бы сделал ВВГ-1 3х1.5 - вот таким проводом. Ну и автомат к нему на 10А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько светильников и какой мощности лампы в них будут?

Закладывать кабель надо в гофре в кладку, себе так делал.

 

Я бы сделал ВВГ-1 3х1.5 - вот таким проводом. Ну и автомат к нему на 10А.

 

Объясните пожалуйста, зачем ВВГ 3х1,5 в гофру?

Да по нимаю, гофра дешевая, почему бы и не заложить, но при этом штроба должна быть раза в 3-4 больше по сечению. Дополнительная защита для кабеля в двойной изоляции в негорючем материале - сомнительно, особенно если учесть качество гофры которое выпускает Ирпень? Имело бы смысл рассматривать гофру в качестве кабель-канала, но при 2 изгибах ВВГ 3х1,5 тянуть уже достаточно сложно, а при 3 ....?

 

Если уже и прокладывается 3-я жила, то не забудьте ее задействовать в качестве защитного ноля, и соответственно светильники включить через УЗО.

 

Автомат выбирайте не по тому какой ток выдержит кабель/провод, а исходя из подключаемой нагрузки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем! Чес слово, чуствую себя как школьник на беседе с профессурой. :(

Нифига не понимаю!

Работу по подключению и проводке я доверю спецам, но сейчас их приглашать рано - только с крышей затеваюсь. Пока готовят стену террасы считаю необходимым хтя бы заложить кабель. Как и откуда он будет запитан, какая мощность светильников - ну не знаю!

Значит беру ВВГ 3х1,5. Без гофры. Запускаем в кладку. В предполагаемых местах светильников выпускаем - делаем петлю. Все правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем! Чес слово, чуствую себя как школьник на беседе с профессурой. :(

Нифига не понимаю!

Работу по подключению и проводке я доверю спецам, но сейчас их приглашать рано - только с крышей затеваюсь. Пока готовят стену террасы считаю необходимым хтя бы заложить кабель. Как и откуда он будет запитан, какая мощность светильников - ну не знаю!

Значит беру ВВГ 3х1,5. Без гофры. Запускаем в кладку. В предполагаемых местах светильников выпускаем - делаем петлю. Все правильно?

Всеравно лучше в гофре в кладку, тем более на улице. Гофра стоит копейки и заложить ее в кладку ничего не стоит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...
А зачем на светильники три жилы? Заземлять для чего?

 

Для безопасности. Что бы когда лампочку вздумаете поменять зубами не клацать.:rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А лампочки что из металла будут?

 

:) Очень хотелось бы посмотреть как Вы меняете лампочку не касаясь корпуса светильника. А он далеко не всегда пластмассовый.:rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно так и делаю, мне кажеться это перебор, за исключением влажных помещений и возможно на улице
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно так и делаю, мне кажеться это перебор, за исключением влажных помещений и возможно на улице

 

Не знаю, вообще то каждый решает сам. Но я считаю что безопасность лишней не бывает. Кроме того есть правила. Их по возможности нужно исполнять. ИХМО.