Хулиганка Опубліковано: 2 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2012 Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, решить каким путем идти дальше. Исходные данные: 1-эт.(90кв.м) дом с мансардой (90кв.м.), стены ракушняк+воздушная прослойка+облицовочный кирпич. Междуэтажное перекрытие дерево, между крышей (ППЧ) и домом - 15см минвата. Первый этаж - пол бетон, высота потолка 2,8м. Мансарда: высота стены 80см, потолка- 2,3м. Окна МП, двухкамерные, пятипакетные. И самый щекотливый вопрос - на эту всю радость есть 380В и 25А электричества. Сейчас стал вопрос отопления, подскажите что предпринять и на что расчитывать, чтобы не мерзнуть в дальнейшем. Заранее спасибо за компетентные отзывы и советы, и за личный опыт, само собой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergbon Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 ..стены ракушняк+воздушная прослойка+облицовочный кирпич. 1. Для начала нужно расчитать теплопотери дома. Дайте более точные данные по стенам и площади окон. Какой пирог пола? (ОБЯЗАТЕЛЬНО погуглите "Калькулятор для расчета теплопотерь" и "программа ТеРеМОК", чтобы иметь общее представление и грамотно отвечать на вопросы), выкладываете фото дома и помещений. 2. Потом выбираете мощность котла и тип котла (газ у вас есть?), тип системы отопления (теплый пол/радиаторы/ и др.), соотносите желания с финансами (например, будет ли косвенный нагрев воды, раздельное регулирование и др.) 3. Неделю читаете этот раздел про отопление (цены, примеры реализации, ошибки). Можете в личке у опытных заказать просчет отопления (если нет опыта - советую, не у меня - я просто застройщик, но не спец). Не скрываете финансовые возможности. У меня схожий дом, только стены из газобетона. Расчитал теплопотери около 80Вт/м2. У вас будет больше. Нарисовал такой план. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1337455&postcount=3 Обратился к нескольким исполнителям. Выбрал монтажников, они делали сразу ВСЕ (котел, система, приборы, запуск котла делал через предсавителя по моей модели котла). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Помогите, пожалуйста, решить каким путем идти дальше. Для начала необходимо, как уже говорил sergbon, оценить тепловые характеристики дома. По имеющейся информации можно говорить о повышенных теплопотерях через наружные стены, перекрытие мансарды. Оценив направления наибольших потерь тепла - наметить программу снижения теплопотерь. Рассчитать распределительную систему отопления, способную покрывать теплопотери в каждом помещении с учетом будущего снижения теплопотерь. Подобрать источник тепла с учетом имеющейся установленной мощности по эл.снабжению. Я бы двигался в таком порядке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vogo Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Электрический котел 21кВт и бойлер косвенного нагрева 120 литров. Когда появляется в доме газ, вместо или рядом устанавливается котел газовый конденсационный. На первом этаже в коридоре, кухне, гостинной, санузле лучше смонтировать водяной теплый пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хулиганка Опубліковано: 3 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 а разве хватит мощности поставить 21 квт котел???))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 а разве хватит мощности поставить 21 квт котел???))) Потому, что у Вас 90квм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 а разве хватит мощности поставить 21 квт котел???))) Не хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vogo Опубліковано: 4 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 Не хватит. Краткость - сестра таланта. Вопрос, а сколько хватит? Мощности хватит, а теплопотери есть и если мансарда будет отапливаться то возможно утеплить крышу. Теплопотери в зданиях происходят, преимущественно, в виде дисперсии тепла наружными ограждениями, возникающей и усиливающейся при нарастании разницы температур внутреннего и наружного воздуха, а также в результате усиленной инфильтрации наружного (и соответственно, эксфильтрации внутреннего) воздуха под давлением ветра и вследствие возникновения в застройке различных аэродинамических эффектов (эффектов “угла”, “вихревого ролика”, Вентури, “связи”, “отверстий”, “канализации” и др. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 4 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 Краткость - сестра таланта. Вопрос, а сколько хватит? Не хватит выделенной эл.мощности обозначенной ТС в 25А для 21кВт котла. Надо попробовать построить дом с теплопотерями, например, 50Вт/м2 и выйти на 9кВт источник тепла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voVap Опубліковано: 4 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 Я тут в соседней ветке ссылался на комплект бесплатных (не значит плохих!) программ для расчета теплопотерь и проекта отопления. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1343942&postcount=11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хулиганка Опубліковано: 4 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 Не хватит выделенной эл.мощности обозначенной ТС в 25А для 21кВт котла. Надо попробовать построить дом с теплопотерями, например, 50Вт/м2 и выйти на 9кВт источник тепла. Дом уже построен, и пробовать строить новый уже если и будем, то изначально с другими исходными данными . Теперь бы разобраться с тем что имеем. Утеплять мансарду на сколько? Есть 15см минваты роквул - достаточно ли будет для уменьшения теплопотерь еще 5 см или все-таки лучше 10см? что будет экономически обоснованным? Еще на сколько улучшит ситуацию 5 см той же минваты, только внутри дома на мансарде, под гипсокартон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 4 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 ...Утеплять мансарду на сколько? Есть 15см минваты роквул - достаточно ли будет для уменьшения теплопотерь еще 5 см или все-таки лучше 10см? что будет экономически обоснованным? Еще на сколько улучшит ситуацию 5 см той же минваты, только внутри дома на мансарде, под гипсокартон? 1.Сделайте (купите) расчет теплопотерь, потом играйтесь с утеплителями. 2. Просчитайте мощность по электрике всех необходимых нагрузок по дому и посмотрите, сколько останется на электрокотел. 3. Делайте выводы. Обычно 25 кВт на дом и на электрокотел не хватает. ИМХО, никто не будет сидеть с Вашими планами часа 3-4 для того, чтобы посчитать Вам теплопотери ради ответа на форуме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 4 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 Дом уже построен, и пробовать строить новый уже если и будем, то изначально с другими исходными данными . Теперь бы разобраться с тем что имеем. Утеплять мансарду на сколько? Есть 15см минваты роквул - достаточно ли будет для уменьшения теплопотерь еще 5 см или все-таки лучше 10см? что будет экономически обоснованным? Еще на сколько улучшит ситуацию 5 см той же минваты, только внутри дома на мансарде, под гипсокартон? Я Вам предложил в 3 посте то, что по моему мнению следует предпринять. Любой уже построенный дом, на мой взгляд, можно превратить в дом с теплопотерями 50Вт/м2. Не зная площадь поверхности кровли и наружных стен трудно ответить на Ваши вопросы о толщине теплоизоляции и вкладе этих ограждающих конструкций в суммарные теплопотери дома. Конечно, еще 10см в пирог кровли и 10 см в наружную стену существенно уменьшат их. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хулиганка Опубліковано: 4 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 1.Сделайте (купите) расчет теплопотерь, потом играйтесь с утеплителями. 2. Просчитайте мощность по электрике всех необходимых нагрузок по дому и посмотрите, сколько останется на электрокотел. 3. Делайте выводы. Обычно 25 кВт на дом и на электрокотел не хватает. ИМХО, никто не будет сидеть с Вашими планами часа 3-4 для того, чтобы посчитать Вам теплопотери ради ответа на форуме Спасибо за потраченное время Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergbon Опубліковано: 4 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 есть 380В и 25А Все ли сделано, чтобы было РЕС дали больше ампер? У многих ведь по тех. условиям как раз и дают 25 Ампер, но ставят 40 Ампер входной автомат. Кто ставит? Монтажник, что подключает дом. Его начальство в курсе? Да. Это все для того, чтобы деньги сшибать. Встречайтесь с монтажником из РЕС типа по поводу замены пломбы на счетчике и пробуйте решить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 4 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 Спасибо за потраченное время Обращайтесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...