Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Так реально PEN или N ?

POLAA

Рекомендовані повідомлення

Традиционные шины нуля и РЕ системы "латунный брусок с отверстиями и винтами" - запрещены по-Вашему? Соединители СБ - запрещены по-Вашему? Автоматы АВВ 200-й серии с прижимом жил торцом винта - запрещены по-Вашему?

 

По ПУЭ. Они что, соединяют провода от ВЛ? Или по Вашему PEN необходимо через автомат пропускать? )))

 

По присоединению PEN-проводника к шине течет точно такой же ток, что и через соединение PEN в счетчике. Первый закон Кирхгоффа.

 

Я Вам подробно на МС ответил. Нет никакого тока по РЕ по этому же закону, не надо подменять один узел другим.

 

Не пойму - зачем Вы дублируете ту тему здесь? Всё разъяснено до мелочей. Если переписываете оттуда свои посты, так и ответы мои переписывайте. Или это игра такая?

 

Плохая игра - попытками "доказать" допустимость присоединения к счётчику, Вы дезориентируете людей, которые могут запутаться и им нечего будет возразить РЭСовцам при нарушении схемы включения счётчика. Эта игра только отнимает у меня время - а у Вас авторитет специалиста МС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне просто интересно, на чем основаны Ваши сомнения в применимости нулевого клеммника счетчика для коммутации PEN. Пока Вы никакого обоснования не привели, кроме притягивания за уши минимальных сечений, нулевого тока в РЕ и т.д. Вот и всё.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При чем РЕ, если речь о соединении PEN?

А при том, что речь идёт исключительно о защите. И не надо манипулировать предметом дискуссии и переводить её на другие вещи.

Мне просто интересно, на чем основаны Ваши сомнения в применимости нулевого клеммника счетчика для коммутации PEN. Пока Вы никакого обоснования не привели, кроме притягивания за уши минимальных сечений, нулевого тока в РЕ и т.д. Вот и всё.

Какие сомнения? Он недопустим в нормах, при чём здесь личное мнение кого бы то ни было? Все обоснования есть здесь и на МС, и юридические и технические, только Вы их "не замечаете", либо не понимаете.

 

Интересно обсуждать этот вопрос со специалистом, объективно подходящим к этому вопросу, а не со специалистом, пытающимся сохранить чувство собственной важности.)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот схемка

1846789724_01.GIF.c5c8b92421963a1025f90fefebc441ae.GIF

Так достаточно наглядно видно, что ток через соединение PEN в счетчике и ток через присоединение PEN.

И отказ присоединения PEN к шине имеет ровно те же последствия, что и отказ соединения в счетчике - это одна последовательная цепь. Ток всюду равен в соответствии с 1-м законом Кирхгоффа. Вот только надежность подключения к обычной шинке много ниже, чем в счетчике.

Вы же зачем-то рассказываете о РЕ, по которому не течет ток и о его сохранности даже в случае отгорания PEN от шины раздела (счетчика). Естественно, РЕ от шины при обрыве ПЕН на шине, линии или в счетчике не отгорит. Ну и что? Этого РЕ после отпадания ПЕН от шины будет недостаточно для работы максимально-токовой защиты при замыкании L-РЕ.

 

Интересно обсуждать этот вопрос со специалистом, объективно подходящим к этому вопросу, а не со специалистом, пытающимся сохранить чувство собственной важности.)
Взаимно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот схемка

[ATTACH]158307[/ATTACH]

Так достаточно наглядно видно, что ток через соединение PEN в счетчике и ток через присоединение PEN.

И отказ присоединения PEN к шине имеет ровно те же последствия, что и отказ соединения в счетчике - это одна последовательная цепь. Ток всюду равен в соответствии с 1-м законом Кирхгоффа. Вот только надежность подключения к обычной шинке много ниже, чем в счетчике.

 

:D Что Вы нарисовали?

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Я именно об этом и говорю - такое соединение даст вероятность отказа защиты - 1 И что Вы в счётчике (без шины) собрались подключать? И N и РЕ одновременно ?

 

Такое (как должно быть по нормам):

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Даст вероятность отказа защиты - 0,5 (на самом деле - много меньше)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что Вы нарисовали?
То, что РЭС на..вертил. С этим жить.

 

....

Я именно об этом и говорю - такое соединение даст вероятность отказа защиты - 1

Даст вероятность отказа защиты - 0,5 (на самом деле - много меньше)

Снижение вероятности отгорания PEN от шины - а на исправность защиты влияет именно это соединение, N на защиту не влияет, а по РЕ ток в н.у. не течет - вдвое может быть достигнуто только уменьшением тока PEN в месте присоединения к шине. В обоих схемах он одинаков.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То, что РЭС на..вертил. С этим жить.

Не надо жить с этим - от некомпетентности отдельных РЭСовцев зависит собственная безопасность, потому надо отстаивать свои права. Для этого я и привожу нормативы и обоснования, дабы потребителю было с чем идти к гл.инж. РЭС или сразу гнать монтажников за разъяснениями в контору при подключении к ВЛ. И очень плохо, что Вы встали на сторону зла и оправдываете злодейства РЭСа, создавая спор на пустом месте.

 

Снижение вероятности отгорания PEN от шины вдвое может быть достигнуто только уменьшением тока PEN в месте присоединения к шине. В обоих схемах он одинаков.

Нет.

Снижение вероятности вдвое достигнуто двумя точками присоединения к шине - PEN и отходящего N, отгорит одна из них с одинаковой вероятностью.

Потому как сечение отходящего N в большинстве случаев меньше (мало кому выделена мощность 11 кВт по одной фазе), то и с большей вероятностью отгорит именно он - вероятность отказа защиты ещё более снизится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снижение вероятности вдвое достигнуто двумя точками присоединения к шине - PEN и отходящего N, отгорит одна из них с одинаковой вероятностью.

Потому как сечение отходящего N в большинстве случаев меньше (мало кому выделена мощность 11 кВт по одной фазе), то и с большей вероятностью отгорит именно он - вероятность отказа защиты ещё более снизится.

Это в равной степени применимо к обоим схемам. Токи в присоединениях PEN и N к шине в них одинаковы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это в равной степени применимо к обоим схемам. Токи в присоединениях PEN и N в шине в них одинаковы.

 

Так Вы же сами показали, что вероятность отказа защиты в Вашей схеме - 1. Сами с собой спорите? В Вашей схеме PEN может отгореть в трёх местах (на, после счётчика и на шине - везде переходные сопротивления) И во всех случаях будет полный отказ защиты. Только при отгорании нуля после шины цепь PEN - РЕ сохранится

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разница между двумя схемами - в дополнительном риске отгорания в счетчике. Который грубо на два порядка меньше, чем риск отгорания PEN от шины в правильной схеме. Риск отгорания PEN от шины с отказом защиты одинаков в обоих схемах. Предмет спора ничтожен.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разница между двумя схемами - в дополнительном риске отгорания в счетчике.

Это основной риск.

Который грубо на два порядка меньше, чем риск отгорания PEN от шины в правильной схеме.

Откуда такие, да ещё и не с тем знаком, цифры? Через зажимы счётчика течёт ток, через зажим РЕ - не течёт, на шине зажим РЕ не подвержен тепловым деформациям при протекании тока и сверхтока - о каких порядках Вы говорите? И не надо придумывать мифические плохие шины - возьмите хорошую

 

Риск отгорания PEN от шины с отказом защиты одинаков в обоих схемах.

 

Схема дана, точки риска указаны - как можно говорить на белое - чёрное?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

очень плохо, что Вы встали на сторону зла и оправдываете злодейства РЭСа, создавая спор на пустом месте.
Я не оправдываю злодейства РЭСа, я лишь констатирую, что причин для паники нет. Влияние соединения PEN в счетчике на безопасность ничтожно. Кроме того, обрыв PEN в любом месте с отказом максимально-токовой защиты легко нивелируется применением УЗО, рекомендованного ПУЭ к установке на вводе в любом случае.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

через зажим РЕ - не течёт, на шине зажим РЕ не подвержен тепловым деформациям при протекании тока и сверхтока - о каких порядках Вы говорите?
Как между собой соотносятся токи в указанных стрелками присоединениях и, соответственно, риски отгорания данного присоединения и вероятность отказа защиты при этом на двух схемах? Не надо про РЕ, через который ток в обоих случаях не течет, и не надо про N, ток через который и сечение которого в обоих случаях одинаковы.

1034705469_02.thumb.GIF.bfe6d2574422a2855d33499c1bf6d469.GIF

 

И не надо придумывать мифические плохие шины - возьмите хорошую?
Не надо придумывать мифическую хорошую шину. Возьмем самую обычную, применяемую в большинстве случаев - шину системы латунный брусок с отверстиями и винтами.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.. я лишь констатирую, что причин для паники нет.

 

Ну да - авось пронесёт.

Повторюсь - горят у нас дома из-за пожаров связанных с электропроводкой в 20 раз чаще, смертельных бытовых электротравм - в 30 раз больше, чем у них.

 

Влияние соединения PEN в счетчике на безопасность ничтожно.

Это только Ваше личное ощущение, без каких либо объективных обоснований. Есть у Вас статистика отгорания клемм счётчиков, по которой можно делать такие выводы? Другого корректного обоснования я не вижу.

 

Кроме того, обрыв PEN в любом месте с отказом максимально-токовой защиты легко нивелируется применением УЗО, рекомендованного ПУЭ к установке на вводе в любом случае

Ключевое слово - рекомендованного, для защиты от возгорания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Откуда такие <...> цифры?
Как Вы оцениваете вероятность отказа винтового соединения PEN на шине, по которому течет полный ток PEN и вероятность отказа винтового соединения в счетчике, через контакт под каждым винтом которого течет, грубо, половина тока PEN (соотношение вероятностей)?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это только Ваше личное ощущение, без каких либо объективных обоснований. Есть у Вас статистика отгорания клемм счётчиков, по которой можно делать такие выводы? Другого корректного обоснования я не вижу.
По моим личным наблюдениям клеммы счетчиков горят ГОРАЗДО реже, чем любые другие "винто-болтовые" соединения. Тем паче, трехфазный ноль, ток в котором при правильном распределении нагрузок незначителен.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ключевое слово - рекомендованного, для защиты от возгорания.
А вот тут как раз и надо подсказать народу - "если РЭС Вам пропустил PEN через счетчик, непременно ставьте у себя УЗО".
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как между собой соотносятся токи в указанных стрелками присоединениях и, соответственно, риски отгорания данного присоединения и вероятность отказа защиты при этом на двух схемах? Не надо про РЕ, через который ток в обоих случаях не течет, и не надо про N, ток через который и сечение которого в обоих случаях одинаковы?

[ATTACH]158316[/ATTACH]

Надоело. Вот токи идущие через соединения, разрушения которых приводят к отказу защиты, слева неправильная:

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Считайте вероятности отказа защиты при разрушении каждого из контактов.

 

По моим личным наблюдениям клеммы счетчиков горят ГОРАЗДО реже, чем любые другие "винто-болтовые" соединения.

Сколько лично Вы видели счётчиков и сколько из них сгоревших? Какой процент они составляют от счётчиков в стране? Как Вы делаете выборку - взяли за какой-то промежуток времени случайных 10000 счётчиков и пересчитали на них сгоревшие клеммы? Или только умозрительно - раз ток большой, значит и гореть они должны чаще (хотя это утверждение не полностью коррелирует с теорией контактов - при прохождении тока контакт в соединении восстанавливается)?

А вот тут как раз и надо подсказать народу - "если РЭС Вам пропустил PEN через счетчик, непременно ставьте у себя УЗО".

Зачем? Почему не ТТ сразу, тем более переход с ТТ на T-C-S осуществляется добавлением одной перемычки между ГЗШ и вводом счётчика?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надоело. Вот токи идущие через соединения, разрушения которых приводят к отказу защиты, слева неправильная
В обоих схемах помимо счетчика могут быть соединения PEN прокалывающим сжимом, а то и "орехом" для перехода с Ал. на медь, муфтой в земле для ремонта перебитого кабеля и т.д. и т.п. Всё неправильно? "Удельный вес" счетчика каков среди всего прочего?

 

Как Вы оцениваете вероятность отказа винтового соединения PEN на шине, по которому течет полный ток PEN и вероятность отказа винтового соединения в счетчике, через контакт под каждым винтом которого течет, грубо, половина тока PEN (соотношение вероятностей)?

 

 

Сколько лично Вы видели счётчиков и сколько из них сгоревших?
Кто их считал? Сотня-две, может больше. Один подгоревший. Количество сгоревших нулевых шинок, пакетников, пробкодержателей, клемм автоматов не поддается подсчету.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему не ТТ сразу, тем более переход с ТТ на T-C-S осуществляется добавлением одной перемычки между ГЗШ и вводом счётчика?
ТТ - зло похуже десятка скруток на PENе.

Начнет выбивать УЗО, позовут "дядю Васю", что он сделает? В 99,9% выкинет УЗО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В обоих схемах помимо счетчика могут быть соединения PEN прокалывающим сжимом, а то и "орехом" для перехода с Ал. на медь, муфтой в земле для ремонта перебитого кабеля и т.д. и т.п. Всё неправильно? "Удельный вес" счетчика каков среди всего прочего?

Эти способы соединений прямо указаны в ПУЭ Гл. 2.4. Потому допустимы и обеспечивают надёжность. Винтовой зажим (как у счётчика) не предусмотрен. Потому его не стоит приравнивать.

Об этом несколько раз писал на МС с цитатами из нормативов и здесь. Почему несколько раз возвращаетесь к одним и тем же вопросам?

 

 

Как Вы оцениваете вероятность отказа винтового соединения PEN на шине, по которому течет полный ток PEN и вероятность отказа винтового соединения в счетчике, через контакт под каждым винтом которого течет, грубо, половина тока PEN (соотношение вероятностей)?

Никак не оцениваю. Для оценки необходима репрезентативная выборка соединений, у меня её сейчас нет и искать не вижу пока смысла.

 

И ток под первым винтом идёт почти весь, под вторым - малая его часть, ни о каких половинах и речи не может быть (разве, что первый контакт получит переходное сопротивление сравнимое с общим сопротивлением участка от него до второго контакта и обратно)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эти способы соединений прямо указаны в ПУЭ Гл. 2.4. Потому допустимы и обеспечивают надёжность. Винтовой зажим (как у счётчика) не предусмотрен.
А мы счетчик на проводах ВЛ вешать не будем, мы его на опоре в "шкапчике" поставим. Или на КТП. И 2.4 не в обиде.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А мы счетчик на проводах ВЛ вешать не будем, мы его на опоре в "шкапчике" поставим. Или на КТП. И 2.4 не в обиде.
Так вот кто РЭСы консультирует по нарушениям.:oops:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Касательно Вашего проектта и состава- какая стадия у Вас П-проэкт или РП-робочий проэкт? и изучите нормативные документы и узнаете обём каждой стадии. Мне интересно, 4 страницы писанины неочём, если в основной масе у часников контур делается для отмазки при вводе в эксплуатацыю перед инспектором, УЗО ставится потому как требуют, подешевле. В чём проблема, в КТП ноль заземлён, на вводе в дом свой контур.

Рабочий Проект (РП).

Как раз и пытаемся выяснить, заземлен нуль на ТП, или нет.

Сомнения вызвало обозначение в проекте четвертого провода от ТП, как N,а не PEN.

 

ЗЫ Также смущает отсутствие, как минимум в проекте, и Спецификации, повторных заземлений.

Я, естественно, обследую каждый столб, на предмет фактического состояния с повторным заземлением.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...