POLAA Опубліковано: 9 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 И в довесок. Таблица 36. ПТЭЭП Так написано, что не могу понять. Выделено красным: Электроустановки сетей напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220В - 30 Ом ** Ниже сноска **- сопротивление заземляющего устройства с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Так 30 Ом, или 4 Ома? Добавлено через 5 минут Только в нем о времени срабатывания (касательно 5*Idn) ни слова. В ГОСТ Р 50807-95, п. 5.14 при Idn = 2 - 5 секунд по таблице III (либо еще данные таблицы IV), у брендов оно значительно ниже, что требуется учитывать при проектировании ЗУ. ИМХО Я прочитал эти пункты, но не совсем понял, как нужно учитывать время срабатывания при расчете сопротивления ЗУ? Есть формула? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 (змінено) POLAA,R ЗУ 20-30 Ом (как вы хотели) не возбраняется и не противоречит нормам электробезопасности, если не применяется молниезащита, зачем забивать себе голову всякой ерундой? Змінено 10 грудня 2012 користувачем ink_stroi 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 Я прочитал эти пункты, но не совсем понял, как нужно учитывать время срабатывания при расчете сопротивления ЗУ? Есть требования к времени отключения, вот его и нужно соблюсти. Время срабатывания УЗО находится в зависимости от величины тока утечки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 10 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 Есть требования к времени отключения, вот его и нужно соблюсти. Время срабатывания УЗО находится в зависимости от величины тока утечки. Видимо, смысл сводится к не завышению номинала УЗО по току утечки. То бишь, если для электроприборов, которые питаются от конкретной линии, достаточно номинала УЗО по утечке 10мА, то его и нужно ставить, а не, к примеру, 30 мА? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 (змінено) Видимо, смысл сводится к не завышению номинала УЗО по току утечки.Весь смысл сводится к тому, что при выполнении условия 50/Idn=R, УЗО должно сработать не более чем за 0,3 секунды. Смотрите данные по времени срабатывания у производителя. Либо вводите поправочный коэффициент 1,4 как указано в формуле выше. Змінено 11 грудня 2012 користувачем ink_stroi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 4 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2013 ГОСТ Р 50669-94 предписывает выполнять повторное заземление нейтрали в месте ответвления от питающей сети к установке с системой заземления ТТ - для защиты от "атмосферных перенапряжений, которые могут вызвать выход из строя УЗО и явиться причиной пробоя изоляции проводов". Таки нужно заземлять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 5 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2013 Таки нужно заземлять.Повторные заземления на ВЛ это "зона боевых действий" для сетевиков, а не потребителей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 5 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2013 Повторные заземления на ВЛ это "зона боевых действий" для сетевиков, а не потребителей. Нет, это моя "зона".))) Поскольку ВЛ от ТП до дома - на моем балансе. Ответственность РЭС окончилась на вводном автомате на ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 5 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2013 Вот ссылка на статью (ссылка устарела) где очень доходчиво и с множеством картинок рассказывается про заземление частного дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 Ответственность РЭС окончилась на вводном автомате на ТП.И о каком тогда ответвлении идет речь? Повторки дело хорошее, но хлопотное. Нужно рассматривать всю линию начиная от ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 6 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 Должен быть хоть один вот такой узел на Вашей линии(исходя из общей длинны) хотя-бы на концевой опоре.. тут прекрасно видно заземление нулевой жилы СИПа Должен. Но реально нет. Осмотрел детально все столбы. Выводы на опорах под повторное заземление/молниеотвод есть. Но самого заземления нет. Буду делать способом как на Вашей картинке плюс спуск по столбу стальной лентой к заземляющему штырю, который тоже придется забить, и измерить его сопротивление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 6 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 И о каком тогда ответвлении идет речь? Повторки дело хорошее, но хлопотное. Нужно рассматривать всю линию начиная от ТП. Я имею в виду повторное заземление "N" при ответвлении линии со столба перед моим домом к моему дому. "Нуль" с ВЛ заземляется, и уже по КЛ идет в дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз