SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS

FLASH

Рекомендовані повідомлення

Добрый день. Скажите, а есть специалисты по Viessmann?

Вопрос следующий.

Vitopen 100 переведен на атмосферник. Стоит как второй. Сейчас с января пользуюсь только ТТ. За две недели решил воскресенье включить, пока занимался чисткой ТТ. Но вдруг он начал очень громко работать (типа тарахтеть), такое впечатление, что вентилятор что выводит выхл.газы с камеры сгорания.

Снятие облицовки (внешней), не показал не чего другого, как звук с камеры сгорания. Крышку камеры сгорания не снимал. Выключил. И запустил ТТ.

Думаю может что то с дымоходом? Но до этого работал все нормально.

 

Дымоход нерж. диам.80, длина дымохода около 7 м. Проходит в дымоходе с кирпича рядом с ТТ.

1408561623_Image1.thumb.jpg.9cc4df944fdcd6360b185b7a77ddebf8.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отопительный Котел Beretta City 24 C.A.I включен почти на максимум но после того розжига на догоняет температуру до 60 градусов и отключается и в таком режиме работает, вода греется плохо. Что может быть??? Помогите пожалуйстаю.

 

 

теплообменник давно чистили?

плохой проток воды, вот он и отрубаеться!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отопительный Котел Beretta City 24 C.A.I включен почти на максимум но после того розжига на догоняет температуру до 60 градусов и отключается и в таком режиме работает, вода греется плохо. Что может быть??? Помогите пожалуйстаю.

 

Тоже самое было при начале отоп.сизона с Висманом. Приехали , сняли тепл.обмен. промыли и все стало ОК.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

стоит "париться" или нет? Котел Аристон клас 24фф (5 лет в работе)

Последнее время, после того как котел поработает, стал появляться звук похожий на стук падающих капель (сразу после работы котла) и потрескивания (как будто остывает, но они были и раньше насколько я помню). "Капает" так недолго - секунд 30... Уровень в системе заметно не падает, снял и осмотрел все что можно было - все сухо...

Да вот еще, появился "эффект капель" после того, как сделали профилактику - почистили там чего то, проверили - все ок говорил мастер. (и зачем я его вызывал, пять лет проблем не было?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема такова. Постоянно приходиться подкачивать хол.водой котел(Ferroli DOMIprodject F24D) 1в2 дня, давление с 2 бар падает до 1,3бар При включении ГВ шум (булькание) в кранах радиаторов! подозрение на теплообменник. Возможно есть еще варианты, буду благодарен.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

стоит "париться" или нет? Котел Аристон клас 24фф (5 лет в работе)

Последнее время, после того как котел поработает, стал появляться звук похожий на стук падающих капель (сразу после работы котла) и потрескивания (как будто остывает, но они были и раньше насколько я помню). "Капает" так недолго - секунд 30... Уровень в системе заметно не падает, снял и осмотрел все что можно было - все сухо...

Котел Herman SE24 в работе 9 лет, аналогичная ситуация, тоже интересен ответ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел Herman SE24 в работе 9 лет, аналогичная ситуация, тоже интересен ответ...

вчера кстати опять полез посмотреть все ли сухо, обратно когда собирал не ставил крышку котла, так вот - звук этот с тех пор не слышу... :\"\":

ПС и вчера же пришли впервые за 5 лет газовщики посмотреть на котел :lol: посмотрев на него без крышки побурчали немного)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничего, он появится вновь, не волнуйся))))

 

ну я думаю не случайно ведь он появился после того как полезли в котел и пропал после того как туда полезли еще раз - что то не так поставили (ту же крышку например). хотя реально звук капель (от охлаждения чего-либо такой звук и не придумаешь)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну я думаю не случайно ведь он появился после того как полезли в котел и пропал после того как туда полезли еще раз - что то не так поставили

Дело в том, что этот звук не постоянный, а появляется время от времени, и отследить динамику очень тяжело, здесь может быть все что угодно, и не только снятие/надевания крышки... По-крайней мере у меня так... Эти симптомы появились не вчера, а уже несколько лет, сначала тоже закипишевал, а потом привык))) ведь все сухо, и котел выполняет свое предназначение, как-то так...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

теплообменник чистили год назад.

 

Добавлено через 3 минуты

Тоже самое было при начале отоп.сизона с Висманом. Приехали , сняли тепл.обмен. промыли и все стало ОК.

 

даже не знаю в чем дело при максимально включеном котле первая батарея от котла гарячая а остальные по дому теплые а на манометре 80градусов.

Дело в теплообменнике?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел protherm тигр 24. Проблема в том что время от времени в котельне прои работе котла появляется очень много влаги... Откуда и как???
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема такова. Постоянно приходиться подкачивать хол.водой котел(Ferroli DOMIprodject F24D) 1в2 дня, давление с 2 бар падает до 1,3бар При включении ГВ шум (булькание) в кранах радиаторов! подозрение на теплообменник. Возможно есть еще варианты, буду благодарен.

 

именно Теплообменник!!!

для етих теплообменников подкачка свежей воды - зло!!!

вам остаеться только найти где течь, толь в системе труб, толь в теплообменнике........ если там, не факт что пайка поможет, новый 1/2 котла!!

вообщем вариант один снимать его, дать на проверку которые под давлением проверят его на течь, и в любом случаее его надо бустером чистить химией.....

 

Добавлено через 3 минуты

теплообменник чистили год назад.

 

Добавлено через 3 минуты

 

 

даже не знаю в чем дело при максимально включеном котле первая батарея от котла гарячая а остальные по дому теплые а на манометре 80градусов.

Дело в теплообменнике?

 

 

я ж и говорю, у меня тоже Берета Чао, неделю назад поменял теплообменник по аналогии с вашей проблемой, он топил 70 гр, и при етом подача горячая, батареи ели теплые, обратка прохладная.......... забился говном теплообменник, был малый проток воды и при етом ваши симптомы!!!

сейчас обратка и подача 55 гр и одинаково горячие, батареи тоже огонь!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток! У меня Viessmann Vitopend 100-W WH1D 29 кВт и недавно появилась проблемка с вышеуказанным изделием. Несколько дней назад заметил падение давления воды на манометре. Обычно держалось в пределах 1-1,5 бар. Подумал, что ничего страшного, добавил. На следующий день опять добавил. Сейчас давление падает с 2 бар до 0,5 бар менше чем за 6-8 часов. Прошерстил весь дом в поисках утечки. Все трубы, радиаторы, стены, полы. Всё сухое. Снял кожух котла - сухо. Котёл установлен 4 года назад. До сих пор никаких нареканий небыло. ПАМАГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!:unknown:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток! У меня Viessmann Vitopend 100-W WH1D 29 кВт и недавно появилась проблемка с вышеуказанным изделием. Несколько дней назад заметил падение давления воды на манометре. Обычно держалось в пределах 1-1,5 бар. Подумал, что ничего страшного, добавил. На следующий день опять добавил. Сейчас давление падает с 2 бар до 0,5 бар менше чем за 6-8 часов. Прошерстил весь дом в поисках утечки. Все трубы, радиаторы, стены, полы. Всё сухое. Снял кожух котла - сухо. Котёл установлен 4 года назад. До сих пор никаких нареканий небыло. ПАМАГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!:unknown:

 

перекройте краны те что под котлом. подними давление. если будет держать - значит система. чем сделана система? каким материалом?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошерстил весь дом в поисках утечки. Все трубы, радиаторы, стены, полы. Всё сухое

Еще один момент, по-меньшому сопротивлению, подтянуть гайки на радиаторах...

Если не помогает, то берем

[spoiler=опрессовочный насос]test-pump-OGS40.jpg

 

, наганяем до 3 атм. СО и шерстим весь дом на свистящий звук

Эти методы если утечка в системе отопления...

Если в котле, то СЦ, проверить просто, перекрыть подачу и обратку за котлом и понаблюдать за давлением, если непадает, значит проблема в СО...

Как-то так...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перекрыл краны, давление устаканилось. Значит с котлом всё впорядке. Вызвал бригаду, которая монтировала мне систему. Нашли утечку на гребёнке. Проблема устранена. Спасибо всем откликнувшимся.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос: котел беретта сити

Если на насосной станции верхнее давление (давление откл) 2.6, а в котле еле докачиваю до 1,2.

Я думал что котел имея мотор должен сам накачивать давление до нужного пока я не закрою подкачку или я ошибаюсь???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос: котел беретта сити

Если на насосной станции верхнее давление (давление откл) 2.6, а в котле еле докачиваю до 1,2.

Я думал что котел имея мотор должен сам накачивать давление до нужного пока я не закрою подкачку или я ошибаюсь???

 

"Мотор" котла заставляет жидкость в системе отопления циркулировать в ней.

Насколько насосная станция ниже котла установлена? Какое нижнее давление на насосной станции?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос: котел беретта сити

Если на насосной станции верхнее давление (давление откл) 2.6, а в котле еле докачиваю до 1,2.

Я думал что котел имея мотор должен сам накачивать давление до нужного пока я не закрою подкачку или я ошибаюсь???

 

нет. котловой насос сугубо для циркуляции.

относительно недавно не подкачивали расширительный бачок?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Друзья, подскажите, где можно скачать бланк "Акт 72 часового комплексного опробования оборудования" для твёрдотопливного котла?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня вопрос по газовой колонке юнкерс mini Max WR 11. Начал гаснуть фитиль после закрытия крана горячей воды. Последующий розжиг и нагрев воды проходят без проблем опять же до закрытия крана гор. воды.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверьте, не забит ли фитиль. Скорее всего, что при поджиге горелки фитиль гаснет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет! Есть такая проблема. Котел Nike Star 23KW, работал около 5-6 лет без проблем, но на днях заметил, что плохо нагревается вода, той которой пользуемся из крана. Тоесть, обычно стояла температура нагрева 39-40 и было все ок. Теперь я наинаю поднимать до 45-47 ничего не меняется и на дисплее котла, в то время как открыт кран с водой, температура не поднимается больше 27-28 градусов. Если на кране чуть меньше сделать напор воды, то температура поднимается до 30-33 градусов. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? На протяжении всего времени эксплуатации ТО котлу не делалось.