Некоторые вопросы расчета теплого пола…

smrnv

Рекомендовані повідомлення

2. Ну ты такое спросиш. Как зачем? А поболтать, мне скучно.

:D

че мы не найдем более интересных тем))):beer:

 

Вот в соседней ветке мы "вонючий" газ обсуждаем, эксперименты проводим))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Регулируя дельту (производное от расхода теплоносителя) мы можем при одинаковой температуре подачи в ветки ТП регулировать теплоотдачу пола в любых других помещениях в отличии от базового

 

А как (чем) мы ее регулируем?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

murava,

Интересно Ваше мнение по второй части моего вопроса. Чтобы не перечитывать начало, скопирую текст сюда. Итак:

 

Для базового помещения всегда задаем (фиксируем) dT.

Для остальных помещений (контуров) существуют два варианта:

 

1) dT рассчитываются для каждого контура: методики Rehau, Oventrop, Kermi, Herz (все они ссылаются на соответствие некоему EN1264)

 

2) dT принимаются такими же, как для базового помещения: методика Uponor, книга В.В.Покотилов «Системы водяного отопления» (издание Herz, что интересно!).

 

Комментарий к 1-му варианту присутствует только в руководстве Herz:

т.к. температура подачи, вычисленная для базового помещения, одинакова для всех контуров, то «чтобы каждый из контуров получил соответствующее ему количества тепла, варьируют перепад температуры теплоносителя в контуре».

(для этого по заданной тепловой нагрузке вычисляется необходимый температурный напор, из которого и получается dT).

 

Что думаете на этот счет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

Что думаете на этот счет?

 

Я думаю, что обе указанные методики справедливы. :)

А в чем суть вопроса?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я думаю, что обе указанные методики справедливы. :)

А в чем суть вопроса?

 

Подумал немного над Вашим ответом, и вопрос, похоже, отпал :)

Действительно, раз мы для базового помещения ухитрились (при соблюдении ряда условий и допущений) получить дельту 5 градусов (т.е. равную предварительно заданной), то кто мешает этот же фокус проделать для других помещений?

Спасибо.

 

Добавлено через 48 минут

Молчание - знак согласия? :)

Тогда такой вопрос. Если сравнить два варианта, какой предпочтительней?

 

Начну со 2-го: дельта Т постоянная для всех контуров.

Кажется, что недостатком его может явиться более сложная настройка (балансировка) контуров, вследствие большей разницы расходов, можем не получить приемлемой скорости в трубах. Как считаете?

Да и никто из монстров в своих методиках так не делает, наверное не случайно.

 

1-й вариант, переменная дельта. Тоже есть вопросы, к тем же монстрам:

в примерах расчета, приведенных в их методиках, дельта по некоторым контурам доходит до 18 градусов (Oventrop), 19 (Kermi) и 20 (Rehau) !

Что это - небрежность составления примеров, или они действительно считают подобные значения приемлемыми?

Змінено користувачем smrnv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в примерах расчета, приведенных в их методиках, дельта по некоторым контурам доходит до 18 градусов (Oventrop), 19 (Kermi) и 20 (Rehau) !

Что это - небрежность составления примеров, или они действительно считают подобные значения приемлемыми?

 

 

я вам об этом четко высше написал...

 

на какие вопросы вы еще хотите получить ответы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я вам об этом четко высше написал...

 

на какие вопросы вы еще хотите получить ответы?

Не уловил, извините :)

Вот на этот вопрос, который Вы процитировали, интересен ответ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если это ТН или ТА, то желательно дельту уменьшать, даже 5 -не показатель...

 

А можно спросить: почему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно спросить: почему?

 

1. Для тепловых насосов: если есть небольшая нехватка средней температуры при дельте 5-10, то уменьшение дельты увеличивает среднюю температуру и теплоотдачу пола , соглашусь очень мало, но иногда и это будет в +

2. Для ТА. уменьшение дельты позволяет греть дом при меньшей температуре подачи. а значит это увеличивает время работы от ТА без протопки ТТ...

 

Правда все нужно оценивать в комплексе. иногда капзатраты на дельту меньше 5 могут составить не интересные суммы...

 

Добавлено через 2 минуты

Не уловил, извините :)

Вот на этот вопрос, который Вы процитировали, интересен ответ.

 

прочтите высше мое сообщение про постоянную дельту проэктируемого помещения и про изменямую для остальных...

 

Многие даже не догадываются, что когда они крутят краники на коллекторе они делают не что иное как увеличение дельты в этих ветках, уменьшая расход теплоносителя, добиваясь таким образом уменьшения температуры воздуха в комнате

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прочтите высше мое сообщение про постоянную дельту проэктируемого помещения и про изменямую для остальных...

Многие даже не догадываются, что когда они крутят краники на коллекторе они делают не что иное как увеличение дельты в этих ветках, уменьшая расход теплоносителя, добиваясь таким образом уменьшения температуры воздуха в комнате

 

Это все понятно. Вопрос о другом, процитирую еще раз:

"в примерах расчета, приведенных в их методиках, дельта по некоторым контурам доходит до 18 градусов (Oventrop), 19 (Kermi) и 20 (Rehau) !

Что это - небрежность составления примеров, или они действительно считают подобные значения приемлемыми?"

 

Кстати, то, что Вы считаете это приемлемым, я заметил в обсуждении выше. Но с этим не все, похоже, согласны, поэтому хотелось бы разные мнения услышать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Начну со 2-го: дельта Т постоянная для всех контуров.

Кажется, что недостатком его может явиться более сложная настройка (балансировка) контуров, вследствие большей разницы расходов, можем не получить приемлемой скорости в трубах. Как считаете?

Да и никто из монстров в своих методиках так не делает, наверное не случайно.

 

1-й вариант, переменная дельта. Тоже есть вопросы, к тем же монстрам:

в примерах расчета, приведенных в их методиках, дельта по некоторым контурам доходит до 18 градусов (Oventrop), 19 (Kermi) и 20 (Rehau) !

Что это - небрежность составления примеров, или они действительно считают подобные значения приемлемыми?

 

С дельтой больше 10 градусов могут делать расчеты только люди с опытом, имеющие знания как по расчетной части, так и опыт реализации таких объектов.

 

Считайте по первому варианту, не делайте дельту больше 10 градусов, раскладку делайте улиткой. Вот вам пример балансировочной таблице одного из нашего проекта, может поможет:

Балансировка.pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С дельтой больше 10 градусов могут делать расчеты только люди с опытом, имеющие знания как по расчетной части, так и опыт реализации таких объектов.

Но повторюсь, дельту 10 и 15 позволительно делать только людям, которые понимают, что они делают, и что получат на выходе, а не всем вподряд..

Не совсем понятно, как опыт монтажника (проектировщика) может повлиять на субъективное восприятие полосатости пола заказчиком :)

 

(Само собой, если речь идет о комфортном обогреве. Как Вы справедливо заметили, "с точки зрения компенсации тепловых потерь, конечно можно сделать систему и на дельта 20 градусов")

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[quote=smrnv;1483519

Тогда такой вопрос. Если сравнить два варианта, какой предпочтительней?

 

...

 

Для меня - второй. Нравится. Где одинакова дельта всех помещений.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот вам пример балансировочной таблице одного из нашего проекта, может поможет:

Спасибо. У Вас там все так ровненько, что даже не интересно :)

Опять же, мой последний вопрос касался фирменных методик, смутил их "вольный" подход к дельте в контурах.

 

Добавлено через 4 минуты

Для меня - второй. Нравится. Где одинакова дельта всех помещений.

Из Вашего опыта (сам пока не могу понять): не приводит ли такой подход у усложнению настройки (балансировки) контуров, вследствие большей разницы расходов?

(имею в виду ситуации, когда не получается нормально выровнять длину контуров, или трубу потолще взять)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не совсем понятно, как опыт монтажника (проектировщика) может повлиять на субъективное восприятие полосатости пола заказчиком :)

 

Я имею ввиду, что когда проект, монтаж и ввод в эксплуатацию делают одни и те же люди – есть обратная связь между теорией и практикой, то с годами приходишь к пониманию, где можно сделать большую дельту и меньший расход, а где нет.

Чем меньший шаг укладки и чем большее сопротивление теплопередачи над трубой (влияет на выравнивание температурного поля), тем большую дельту по температуре можно задавать и полосатости не будет (по ощущениям).

 

Например, шаг укладки 150 улиткой с чистовым покрытием ламинат или паркетная доска не ощущается полосатости при дельта 12 градусов – это по моим экспериментам и ощущениям моих ног.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Опять же, мой последний вопрос касался фирменных методик, смутил их "вольный" подход к дельте в контурах.

Проектировщики не пользуются этими методиками. Во всяком случае доступными обывателю.

Кто старше, у тех самопальные проги, у молодежи, новые дорогие программы.

Доступные методики, в основном преследуют только одну цели: присадить на свои материалы.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей 31,

Что ж, логичное объяснение.

Правда, я привык (будучи проектировщиком в другой области) доверять "фирменной" технической документации. Поэтому, сталкиваясь в ней с чем-то непонятным, и, на первый взгляд, неправильным :), прежде всего стараюсь понять причину этих "неправильностей". В результате обычно правы бывают "фирмы" :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В результате обычно правы бывают "фирмы"

В нашей теме неблагодарное дело искать ответ, кто прав, а кто нет. А в отношении домов до 1000 м2 так вообще маловероятно испортить систему отопления. Это не электронный блок ,где маленькая деталь вырубает все.

Работают все системы отопления, только некоторые лучше, а некоторые хуже.

Хотите ввести в ступор проектировщика С.О., задайте ему вопрос: как запроектировать 100% не рабочую систему отопления?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В нашей теме неблагодарное дело искать ответ, кто прав, а кто нет.

Не соглашусь с Вами :). Дело не поиске правых/виноватых, а в поиске информации. Из разрозненной картины вырисовывается общее понимание темы. За что я всем благодарен, и Вам в том числе.

 

Хотя многие часто отвечают излишне дипломатично :)

 

Добавлено через 1 минуту

Хотите ввести в ступор проектировщика С.О., задайте ему вопрос: как запроектировать 100% не рабочую систему отопления?

 

Это я уже понял :)

Что касается второй части поговорки, насчет вентиляции - многократно испытал на своей шкуре.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый pervoistochnik, к Вам вопрос, если Вы еще здесь :)

Вот вам пример балансировочной таблице одного из нашего проекта,...

Посмотрел повнимательнее на вашу таблицу, и не понял, как определялись потери по веткам. У вас получается менее 100 Па/м (для расхода 0,04), даже без учета местных сопротивлени. Тогда как по таблице для трубы 17х2 должно быть примерно 125.

В чем тут дело?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Посмотрел повнимательнее на вашу таблицу, и не понял, как определялись потери по веткам. У вас получается менее 100 Па/м (для расхода 0,04), даже без учета местных сопротивлени. Тогда как по таблице для трубы 17х2 должно быть примерно 125.

В чем тут дело?

 

Дело тут в том, что неизвестно для какого материала труб были получены номограммы, которыми вы пользуетесь.

 

В моей таблице было указано падение давление по веткам без микрометрического и без балансировочного клапанов, т.е. только падение на длине трубы. Общее падение давление приведено в таблице рядом.

 

Я в расчетах не пользуюсь номограммами, а рассчитываю дельта Р по эмпирическому уравнению, применяемого во всех гидравлических системах:

 

ΔPi = (Gi/Kv)^1.78 *Li*100, [кПа]

 

где, Кv [м3/ч] характеристика трубы, зависящая от материала и диаметра трубы.

Для трубы PE-RT 17*2 Кv = 7.2 (данные производителя трубы, которую мы используем)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дело тут в том, что неизвестно для какого материала труб были получены номограммы, которыми вы пользуетесь.

 

Я взял данные Рехау, перепроверил их в Упоноре (совпали).

Странно, конечно, откуда такая разница, более 30%.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я взял данные Рехау, перепроверил их в Упоноре (совпали).

Странно, конечно, откуда такая разница, более 30%.

 

Тогда вам нужно узнать у этих производителей как они рассчитывают потери давления.

Когда будет свободное время, попробую сам разобраться. Как для проектировщика - вопрос интересный.

  • Лайк 1