Ага, прочитал, понял.

То есть Вы считаете, что если удастся залить планируемые 110куб.м. без образования рабочих швов - то такая конструкция сама по себе гидроизолирована и в дополнительной гидроизоляции на нуждается?

Слабое место вижу в том, что при планируемой методике "выливаем стены" - "выбираем изнутри грунт" - "выливаем дно" - все равно межд дном и стеной такой шов неизбежен, хоть и вертикальный

 

Давайте пока по швам, а потом уже поговорим после того как посмотрите рисунок.

Всё по швам уже уже придумали.

www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/90.PDF

(ссылка устарела)

 

Еще. Вы же сказали, что изнутри таки будет опалубка. А то как-то неаккуратненько получится. Стена со стороны помещения должна быть ровной хотя бы для экономии денег.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вариант.

Обмазочная гидроизоляция изнутри может и не понадобится, если пол и стены цоколя не будут мокреть 2 года после постройки дома.

1.thumb.jpg.ddfffc178a49ae46cdbd2346d17ebe22.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Большое спасибо! После вышеприведенного рисунка все стало ясно, мандраж прошел.

 

Еще. Вы же сказали, что изнутри таки будет опалубка. А то как-то неаккуратненько получится. Стена со стороны помещения должна быть ровной хотя бы для экономии денег.

Ну да, конечно же будет. Именно чтоб изнутри стена была ровной.

 

Т.е. основная задача - обеспечить после установки опалубки и арматуры быструю заливку ленты (главным образом - ее подземной части), по моим расчета весь фундамент 110м3, а подземная часть - 50м3. 5 миксеров по 10 тонн на протяжении 10 часов ИМХО реально, если каждый раз подливать понемногу по всему периметру и каждый шов будет не старее 2-3 часов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вариант.

Обмазочная гидроизоляция изнутри может и не понадобится, если пол и стены цоколя не будут мокреть 2 года после постройки дома.

 

Ув. Prоpeller.

Хочу спросить о возможном применении бентонитового шнура в моей ситуации.

Мои б..е строители при кладке ФБСок ровняли блоки при помощи клинышков. ;)

Хотя всякий раз я им говорил, чтоб не ставили, но как только я уезжал - они опять за свое...:(

Доходило до такого (см. фото 1) и даже заставлял их перставлять N-е количество блоков... не помогало.

Уже "после того как" обнаружил, что внутри дома на первом ряду клинышки чуть ли не через один блок...:evil:

 

За два года даже при самом высоком подъеме УГВ воды в подвале-цоколе вроде бы не было. Но вот в прошлом году после сильных дождей в некоторых углах появлялись лужицы (фото 2 и 3). На фото 2 виден "клинышек"...

 

Возможно все-таки есть какие-то дефекты первого кладочного шва.:o

 

Если вычистить этот нижний шов на 5см, запаковать туда бентонитовый шнур, а потом заделать раствором, это сможет по-вашему минимизировать возникновение подобных ситуаций в дальнейшем?

 

СПАСИБО!!!:beer:

1447560209_090914-3-3.thumb.jpg.b9e860744a405c118953c7ec2b0220a8.jpg

1606593599_111009-009.thumb.jpg.fd25e60c5f9ca6823c5133f200a2e2f3.jpg

872086310_111013-002.thumb.jpg.06ce4534f40cb1fac96636f7d01149c9.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И расскажу как избежать вот такую штучку с полом :D. См.веселые фото

И меня просветите , что не так сделал горевладелец и как вышли из этой ситуации ? Моему полу 3-й год уже, но после ваших фоток - стало жутковато...

Пы.Сы.

Спасибо Тане за скидку после пароля :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ув. Prоpeller.

 

1. Вам придется вынуть раствор минимум на глубину 10 см. Подумайте на сколько это реально.

2. У Вас наверняка под блоками проложен рубероид. Вы хотите шнур класть на него? А если вода потом пойдет под рубероидом?

 

Поэтому такой вариант ремонта редкий на столько, что я у коллег его не встречал.

Обычно по периметру делается штроба в месте примыкания пол-стена. Потом она тампонируется растором (мы делаем Дюрокретом или Мегакретом-Фаст с добавкой латекса Адипласт). Сразу формируется пластиковой трубой выкружка и наносится полосой слой 2-компонентной гидроизоляции (Аквамат-2К).

 

В Вашем случае мы просто инъектируем это место водореактивный полиуретан.

 

Но так как Вы хотите превентивно сделать тотальную подстраховку, то я Вам описал стандартный вариант решения.

 

Добавлено через 2 минуты

И меня просветите , что не так сделал горевладелец и как вышли из этой ситуации ? Моему полу 3-й год уже, но после ваших фоток - стало жутковато...

Пы.Сы.

Спасибо Тане за скидку после пароля :)

 

Это надо делать при строительстве подвала.

Описано здесь : www.ekco.ua/WaterproofingBasement/Podval.Lentochnij-fundament.-Steni-FBS.-Pol./

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как обстоят дела с паркингами ? Всё получилось? Поделитесь, пожалуйста, результатом.

Один паркинг на Печерске уже готов :good:. Три на Печерске, один на Златоустовской и один на Кондатюка еще заливаются. Приглашаю на просмотры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Вам придется вынуть раствор минимум на глубину 10 см. Подумайте на сколько это реально.

2. У Вас наверняка под блоками проложен рубероид. Вы хотите шнур класть на него? А если вода потом пойдет под рубероидом?

 

Поэтому такой вариант ремонта редкий на столько, что я у коллег его не встречал.

Обычно по периметру делается штроба в месте примыкания пол-стена. Потом она тампонируется растором (мы делаем Дюрокретом или Мегакретом-Фаст с добавкой латекса Адипласт). Сразу формируется пластиковой трубой выкружка и наносится полосой слой 2-компонентной гидроизоляции (Аквамат-2К).

 

В Вашем случае мы просто инъектируем это место водореактивный полиуретан.

 

Но так как Вы хотите превентивно сделать тотальную подстраховку, то я Вам описал стандартный вариант решения.

 

1. Я когда писал, то сразу 10см поставил... потом понял, что это утопия, да и при толщине блоков в 40см убрать опору под 25% стены как-то стремновато:( ... поэтому поставил 5см...

2. Как раз под блоками рубероид НЕ положил. У меня рубероид под плитой, потом завернут кверху и на стены пошел... В-общем, фундамент как в чулке.;) Первый ряд блоков клали на "водоупорный" раствор (1:2)

 

И вот что интересно - мокреет в том месте, где углы НАРУЖНЫЕ...:o

Я бы еще понимал, если бы это были внутренние углы, т.е. снаружи влага скапливается там и не уходит... поэтому потихоньку просачивается...

А тут вообще слабо понимаю.

 

НО... наверное для "профилактики" пройдусь по тому второму варианту, что вы описали.

Если можно, дайте ссылку где можно прочесть поподробнее поэтапно?

а) на какую глубину штроба? 2-3см хватит?

б) соотношение компонентов для "тампонирующего" раствора?

в) Аквамат обязательно наносить?

г) через какое время можно эти места штукатурить?

 

СПАСИБО!:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот такой вариант.

Аквамат-2К можете не наносить, а понаблюдать.

Мы наносим всегда, бо даем гарантию.

1.thumb.jpg.ccce136b754636226ea84fb2ffcdb015.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот такой вариант.

Аквамат-2К можете не наносить, а понаблюдать.

Мы наносим всегда, бо даем гарантию.

 

Ну да, нужно попробовать...

так какие пропорции - "Потом она тампонируется растором (мы делаем Дюрокретом или Мегакретом-Фаст с добавкой латекса Адипласт)"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну да, нужно попробовать...

так какие пропорции - "Потом она тампонируется растором (мы делаем Дюрокретом или Мегакретом-Фаст с добавкой латекса Адипласт)"?

 

Можно было бы и просто цементно-песчаным с добавкой Адипласта.

Тампонажные цементные растворы

 

Сухой раствор: цемент и песок = 1:2 до 1:3

Жидкая смесь: ADIPLAST и вода = 1:2 до 1:4

Жидкая смесь к сухому раствору = 1:4 до 1:4,5

Расход: 6-10 гр. ADIPLAST/м, для швов

шириной 1 см и глубиной 1 см.

Применение: заделка швов в облицовочном кирпиче и бетонных плитах.

 

Тут главное максимально снизить усадку.

Поэтому применение готовых безусадочных Мегакрет или Дюрокрет поможет избежать вариаций с рецептом. Там только нужно добавить воды или воды с Адипластом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно было бы и просто цементно-песчаным с добавкой Адипласта.

Тампонажные цементные растворы

 

Сухой раствор: цемент и песок = 1:2 до 1:3

Жидкая смесь: ADIPLAST и вода = 1:2 до 1:4

Жидкая смесь к сухому раствору = 1:4 до 1:4,5

Расход: 6-10 гр. ADIPLAST/м, для швов

шириной 1 см и глубиной 1 см.

Применение: заделка швов в облицовочном кирпиче и бетонных плитах.

 

Тут главное максимально снизить усадку.

Поэтому применение готовых безусадочных Мегакрет или Дюрокрет поможет избежать вариаций с рецептом. Там только нужно добавить воды или воды с Адипластом.

 

... т.е. ее минимизация - правильно я понял?

Смущает вот этот размер - 1х1см...

У меня ж блоки фундаментные на шве 2-3... а где и 4см.

На такой толщине точно усадка будет и не обеспечится адгезия с верхней частью штробы...:(

 

Или я неправильно понял про 1см?

 

ЗЫ А эти самые Мегакрет или Дюрокрет подойдут для заделки штроб 3х3см?

ЗЗЫ И где они продаются?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... т.е. ее минимизация - правильно я понял?

Смущает вот этот размер - 1х1см...

У меня ж блоки фундаментные на шве 2-3... а где и 4см.

На такой толщине точно усадка будет и не обеспечится адгезия с верхней частью штробы...:(

 

Или я неправильно понял про 1см?

 

ЗЫ А эти самые Мегакрет или Дюрокрет подойдут для заделки штроб 3х3см?

ЗЗЫ И где они продаются?

 

 

Игорь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну Вы даете! ;)

Ну это просто для привязки для расчета расхода Адипласта. Если сечение шва 2 на 1 , то умножаете расход Адипласта на 2 и т.д.

 

Конечно подойдут. А продаются они они у нас. Иначе чего бы я о них песни пел....

Мы их и для работ применяем.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После дождя сделал пару фоток.

Вот один из углов.

На фото 1 (делал со вспышкой) отчетливо видны капельки росы на стене... и даже на отвесе.

Фото 2 не совсем удачное - делал без вспышки на автоспуске, а подсвечивал фонариком из телефона...;)

Что интересно (сегодня присмотрелся) - роса даже на "ляпухах" из раствора, на которые маяки крепили штукатуры...:(

Причем на расстоянии 20-30см от угла и по высоте до 0,5м.

На ощупь шов нижний вроде как влажноватый...

Есть еще один такой проблемный угол - там вообще изрядно росы, НО там похоже, что и сам блок промокший СНАРУЖИ...

 

Вот я собственно грешу на этот нижний шов - допускаю, что он пропускает влагу, а она потом испаряясь конденсирует на стенах чуть выше...

Может ли такое БЫТЬ?

1542919476_120705-1.thumb.jpg.c02e3c8faea6363faf912040b5092fbf.jpg

1468325799_120705-2.thumb.jpg.11a99d8e6d09fe316792c8f79d809ac6.jpg