Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Ввод электричества в дом "Гусак"

AsMa

Рекомендовані повідомлення

Подскажите, пожалуйста, где можно купить "гусак" с фарфоровыми изоляционными чашечками к нему. Мы собираемся проводить электричество от столба к дачному дому. Счетчик купили, а вот эту "птицу" нет.... По крайней мере, на обойном не нашли... Спасибо!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если проводить будете СиПом, то он совсем не нужен!

А другим (не СИП) ответвление с опоры нельзя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное надо не гусак искать, а нормального электрика:

 

0b3b0f82f9dd0fe24264efb2b38fbabe.jpg ..............14.gif

 

 

ПУЕ Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ

Проводи лінійна арматура

 

2.4.11. Для спорудження повітряних лінії до 1 кВ, як правило, слід застосовувати СІП.

....

На відгалуженнях до вводів в будівлі (споруди) необхідно застосовувати СІП. Усі жили СІП на відгалуженнях до вводів в будівлі повинні бути ізольованими.

 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, конечно, покажу супругу... А насчет электрика, с другим нам не разрешат подключаться. Это дачно-кооперативный. Назначенный, оплачиваемый.... Видимо, работают по старинке.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скорее всего, протянет проводом АПВ1. Одножильным монолитным. Сечением от 6 до 10. Другими там не работают:)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я когда про фарфоровые изоляторы прочел, решил, что у этого раритетного электрика в закромах барабан А или АС нерастраченный стоИт...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем Вам гусак?

 

Сорри за шутку: может электрик с вас гуся зажелал?

Делайте все, как говорят на форуме толковые электрики.

А своему дачному - зажаренную птицу в качестве презента))).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Садовые электрики - они уникальны.

Сами материал не покупают, но заказывают дивные вещи)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 місяців потому...

Чтоб не повторяться:

Подскажите, пожалуйста, где можно купить "гусак" с фарфоровыми изоляционными чашечками к нему.

Сейчас провод подведен, как на рисунке (а)

 

176076238.jpg

 

Решил заменить на гусак (трубостойку), рис. (б).

 

п.с. СИП как вариант по многим причинам не рассматривается.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где можно купить гусак не нашел, решил сделать сам.

Возник еще один вопрос: как правильно и какими проводами подводить электричество в дом по гусаку?

(в доме планируется установка стабилизатора на 7,5 КВт)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Где можно купить гусак не нашел, решил сделать сам.

Возник еще один вопрос: как правильно и какими проводами подводить электричество в дом по гусаку?

(в доме планируется установка стабилизатора на 7,5 КВт)

 

Плохо искали. Какие размеры гусака нужны? На даче лежат 2 шт + один уголок с керамическими чашками. Если подойдут, то договоримся;).

У себя на даче также СиП провел к гусаку на доме через проходящий кронштейн. По другому не получалось. Не вижу ничего плохого в применении гусака, если это упрощает подключение.

Змінено користувачем Donald Duck
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какие размеры гусака нужны?

ориентировочно вынос "в бок" (из-под крыши) 600-700 ммм и высота 800-1000 мм

в выходные подъеду на дачу, замеряю более точно

Если подойдут, то договоримся

Ок, спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПУЕ Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ

Ха, у меня при самом большом и толстом желании так не подвесить. Ибо от земли до свеса кровли меньше 3 м. Но ввод тоже не гусаком сделан.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ибо от земли до свеса кровли меньше 3 м.

В Украине - 2,75 м.:

 

ПУЕ Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ

Габарити, перетини і сближення

...

2.4.50.

...

Відстань по вертикалі від СІП відгалуження вводу в будівлю (споруду) до поверхні землі перед конструкцією вводу повинна бути не менше ніж 2,75 м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А от ввода до свеса? У меня от земли до свеса 2,6–2,8 м, до ввода где-то 2,4. Там, правда, ещё не СИП.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А от ввода до свеса?

 

Не менее 0,2 м:

 

ПУЕ Глава 2.1 Електропроводка

...

Зовнішня електропроводка

 

soytz3iC.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[Печально улыбается…]

А шо делать

 

Габариты, пересечения и сближения

 

2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.

 

При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.

 

Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.

 

Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Подскажите пожалуйста: какой провод заводить в гусак (марку провода) и как его правильно заводить-выводить.

В доме стабилизатор на 7,5 кВт, дом деревяный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...