Согласен с Вами: вопрос с кукушатником нужно решать, но только "в связке" со спецом, приехавшим к Вам на дом.

Мы обсудили основные вопросы, а вот вопросы "в частности" нужно увидеть мастеру. Найдите его. Обратитесь к Диме Доксу (www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=23911). Он из Днепродзержинска. Думаю, знает кого-нибудь в Ваших районах.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

Друзья! Всех с Новым годом и Рождеством!

 

По ходу получил "подарочек" - залез на крышу и нашёл конденсат на паро-барьере под скатами крыши. Схема и фото прилагаются. Из предпринятых мер - пробил слуховые окна диаметром 10см - 3 дня, пока не помогло. Размеры чердака: 8 на 6, высота 1,7м . Подскажите варианты решения вопроса, кроме "поменять крышу" :) Из уже видимых последствий - цветут балки под скатами, кое-где мокнет вата на полу чердака. Заранее благодарен премного!

1159999251_.thumb.jpg.1f324ba71e4c935aa053ee7b48661bad.jpg

016302c7b5ab5badf66f44dab495be2b91670d66e8.thumb.jpg.e2806d2baf35977132f9458e6c45b4c8.jpg

01e67b605352e46d17df44056b7bf8368f952f9aec.thumb.jpg.4a20a34829412affe9439c2b7308a9fc.jpg

01887dacc24e702790500f5a64cd5cf1ce00584f13.thumb.jpg.b42bf555d0cba7727deeea6503a0616e.jpg

01564ae8c5d2f2c0d65f2c86db84beb34887a23445.thumb.jpg.642d43c6cda4e86144b4181d04446859.jpg

010ffb60c47d15a166b297a5f7aacf478a427262a4.thumb.jpg.0f9d120e6848e555898620065dbf5bcf.jpg

01a0b3c1ff69afa93c5ab22e0f2f48b304c663628b.thumb.jpg.7067eea105dfc1b1820a881d5d503538.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Друзья! Всех с Новым годом и Рождеством!

 

По ходу получил "подарочек" - залез на крышу и нашёл конденсат на паро-барьере под скатами крыши. Схема и фото прилагаются. Из предпринятых мер - пробил слуховые окна диаметром 10см - 3 дня, пока не помогло. Размеры чердака: 8 на 6, высота 1,7м . Подскажите варианты решения вопроса, кроме "поменять крышу" :) Из уже видимых последствий - цветут балки под скатами, кое-где мокнет вата на полу чердака. Заранее благодарен премного!

А где вентиляционный зазор между ватой и гидробарьером? Почему не прорезан гидробарьер под коньком? Сколько уже написано по этому поводу!!! Дайте возможность воздуху двигаться от свеса к коньку, тоесть в зазоре межу ватой и гидробарьером должен быть сквозняк. Воздух должен зайти через свес и выйти через конёк.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А где вентиляционный зазор между ватой и гидробарьером? Почему не прорезан гидробарьер под коньком? Сколько уже написано по этому поводу!!! Дайте возможность воздуху двигаться от свеса к коньку, тоесть в зазоре межу ватой и гидробарьером должен быть сквозняк. Воздух должен зайти через свес и выйти через конёк.

 

То есть надо разрезать плёнку-гидробарьер вдоль всего конька? Хватит просто надреза или стоит раздвинуть гидробарьер в месте пореза? А также отодвинуть вату от скатов крыши (от гидробарьера на скатах крыши). Я вас правильно понял? Заранее спасибо за ответ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Друзья! Всех с Новым годом и Рождеством!

 

По ходу получил "подарочек" - залез на крышу и нашёл конденсат на паро-барьере под скатами крыши. Схема и фото прилагаются. Из предпринятых мер - пробил слуховые окна диаметром 10см - 3 дня, пока не помогло. Размеры чердака: 8 на 6, высота 1,7м . Подскажите варианты решения вопроса, кроме "поменять крышу" :) Из уже видимых последствий - цветут балки под скатами, кое-где мокнет вата на полу чердака. Заранее благодарен премного!

 

Такое ощущение что у Вас допущена ошибка в пироге крыши, и вместо гидробарьера у Вас по стропилам набит паробарьер, на котором собственно выступает конденсат.

 

Думаю Вам стоит подождать рекомендаций гуру нашего форума.

Змінено користувачем Владимир-Харьков
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такое ощущение что у Вас допущена ошибка в пироге крыши, и вместо гидробарьера у Вас по стропилам набит паробарьер, на котором собственно выступает конденсат.

 

Думаю Вам стоит подождать рекомендаций гуру нашего форума.

 

Спасибо за совет. Жду

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть надо разрезать плёнку-гидробарьер вдоль всего конька? Хватит просто надреза или стоит раздвинуть гидробарьер в месте пореза? А также отодвинуть вату от скатов крыши (от гидробарьера на скатах крыши). Я вас правильно понял? Заранее спасибо за ответ

Не только разрезать, а вырезать щель 3-5см, и да, отодвинуть вату от ската дать возможность воздуху свободно двигаться. В подшивке свесов вставте обыкновенные вентрешётки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как уже писалось выше

1. Вдоль конька не прорезана пленка.

2. Нет вент зазора между утеплителем и пленкой.

3. Пленка натянута струной (через дыры три года дыры будут)

 

Сознательно эту пленку не называл гидробарьером. Это все что угодно только не ГБ.

 

Уж сколько на этом форуме написано переписано по поводу подкровельной вентиляции, гидробаоьерах, мембранах, антиконденсатах, а люди натыкаются на те же грабли. Вам на Вашу мансарду надо ложить СУПЕРДИФУЗИОННУЮ МЕМБРАНУ, а порожили дешевую г... мневую пленку, от которой через пару лет ни чего не останется. Проблемы только начинаются, поверьте:\"\":

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как уже писалось выше

1. Вдоль конька не прорезана пленка.

2. Нет вент зазора между утеплителем и пленкой.

3. Пленка натянута струной (через дыры три года дыры будут)

 

Сознательно эту пленку не называл гидробарьером. Это все что угодно только не ГБ.

 

Уж сколько на этом форуме написано переписано по поводу подкровельной вентиляции, гидробаоьерах, мембранах, антиконденсатах, а люди натыкаются на те же грабли. Вам на Вашу мансарду надо ложить СУПЕРДИФУЗИОННУЮ МЕМБРАНУ, а порожили дешевую г... мневую пленку, от которой через пару лет ни чего не останется. Проблемы только начинаются, поверьте:\"\":

 

Плёнку прорезал.

На самом чердаке нет утеплителя под плёнкой - он лежит на полу чердака - там зазор нужен?

 

Есть предложения по исправлению ошибок? Спасибо за ответ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На самом чердаке нет утеплителя под плёнкой - он лежит на полу чердака - там зазор нужен?

Посмотрите как вентилируется воздух в подкровельном зазоре - ОТ карниза, ДО конька.

Чердак то у Вас без утеплителя, 2/3 кровли по бокам? Вы на скатах с боку проверьте влажность ваты, почему то уверен что и она влажная со всеми вытекающими...

Решение - вместо пленки мембрана со всеми вытекающими... Кстати мембрану необходимо также прорезать в коньке при такой укладке утеплителя.

 

Добавлено через 9 минут

Я не знаю как решить Ваш вопрос без замены мембраны не сняв всю м/ч и обрешетку, что бы была 100% гарантия эксплуатации мансарды. Это реально ПРОБЛЕМА. (Привет будивельникам).

1.Или переделать

2.Или мансарду сделать не утепленной и не эксплуатировать зимой. (Дешевле будет)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак, прорезал плёнку вдоль конька и сделал 2 слуховых окна диметром 10 см примерно, конденсат полностью ушёл. Ещё проверю утеплённые скаты крыши на предмет влаги и снова отпишусь
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сделал 2 слуховых окна диметром 10 см примерно

Раджу зробити повноцінні отвори побільшого розміру наприклад 0,8*0,6 тільки вікна не ставити а вентграти такого плану

 

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из того, чтоя увидел, мое мнение.

1. Защитить вату, лежащую на горизонтальном участке мембраной, иначе она у вас вся промокнет.

2.Маленькая дырочка на торце, это видим вентиляция. Недостаточно. Нужно обеспечить вентиляцию холодных зон. Уголков на вашей схеме. Именно там и собирается влага, выход же ее возможен только через вент отв. в торцах собоих сторон диам прим. 200мм. Если этого будет недостаточно, обустройте принудительную, например при помощи канальных вентиляторов, один в одну, другой в другую сторону.

3. При чем тут вент зазор в коньке? если это свсем из другой оперы.

4.Может я неправильно понял, но с внешней части у вас "пароветробарьер". Это как?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Итак, продолжение проблемы:

 

Морозы -10-20. Залез на крышу для проверки после разреза.

То что увидел:

- один скат (южный) полностью сухой, ни влаги, ни наледи

- второй скат крыши (северный) - наледь на плёнке от замёрзшего конденсата. Плюс, на том же скате, за плёнкой - наледь на самом железе изнутр (видно через разрез в плёнке под коньком)

- ветер последнее время был в основном северный

 

Вопрос:

- опасна ли наледь на самом железе?

 

Из того, что решил точно сделать - расширить вент-отверстия по весне (может и раньше)

 

Добавлено через 2 минуты

Из того, чтоя увидел, мое мнение.

1. Защитить вату, лежащую на горизонтальном участке мембраной, иначе она у вас вся промокнет.

2.Маленькая дырочка на торце, это видим вентиляция. Недостаточно. Нужно обеспечить вентиляцию холодных зон. Уголков на вашей схеме. Именно там и собирается влага, выход же ее возможен только через вент отв. в торцах с обоих сторон диам прим. 200мм. Если этого будет недостаточно, обустройте принудительную, например при помощи канальных вентиляторов, один в одну, другой в другую сторону.

3. При чем тут вент зазор в коньке? если это свсем из другой оперы.

4.Может я неправильно понял, но с внешней части у вас "пароветробарьер". Это как?

 

2. Каких именно уголков? внизу, вверху?

4. Написал пароветробарьер ибо не понял что у меня: паробарьер или ветробарьер или гидробарьер

 

Спасибо за советы!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- второй скат крыши (северный) - наледь на плёнке от замёрзшего конденсата. Плюс, на том же скате, за плёнкой - наледь на самом железе изнутр (видно через разрез в плёнке под коньком)

У Вас одна из основных проблем это пленка т.н. гидробарьер. Еще один два года таких суровых испытаний включая высокие температуры под кровлей летом и ее не будет. Хорошее утепление и вентиляция подкровельного пространства = отсутствие конденсата.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
подскажите пожалуйста,накрыли крышу МЧ,гидробарьер стротекс 110,подшивка софит,чердак холодный неэксплуатируемый,должна ли гидроизоляция под коньком быть прорезана,наши крышники этого не сделали
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите пожалуйста,накрыли крышу МЧ,гидробарьер стротекс 110,подшивка софит,чердак холодный неэксплуатируемый,должна ли гидроизоляция под коньком быть прорезана,наши крышники этого не сделали

 

Я пока не прорезал, не мог избавиться от конденсата. Думаю, что правильно было бы последить за крышей и потом уже принимать такие решения. Я прорезал, а потом мелкий снег под коньком позадувало. Как говориться: семь раз отрежь, один раз выкинь :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в том то и дело, что нужно знать стоит ли уплотнитель под коньком, есть ли у Вас фронтонные окна, вент.решетки
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас под коньком лежит коньковая вентиляционная лента,думала она и защищает от снега,пыли и т.п или я ошибаюсь?

konkovaya_ventilyacionnaya_lenta_1601.jpeg.c81d7e5adf70b7383408d12005d554b9.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите пожалуйста,накрыли крышу МЧ,гидробарьер стротекс 110,подшивка софит,чердак холодный неэксплуатируемый,должна ли гидроизоляция под коньком быть прорезана,наши крышники этого не сделали

 

Не переживайте, пока Вы не будете утеплять мансарду и чердак останется холодным проблем не будет.

 

Добавлено через 3 минуты

У нас под коньком лежит коньковая вентиляционная лента,думала она и защищает от снега,пыли и т.п или я ошибаюсь?

 

Нет не ошибаетесь, она от всего этого и защищает.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у нас 2 полных этажа перекрытие панели,утеплять думаем пол чердака,только еще не решили чем,что бы Вы посоветовали?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это лучше уплотнителя, это хорошо.

сухой снег под конек заметать не будет.

дождитесь тепла и посмотрите не скапливается ли конденсат в области конька, и потом примете решение: прорезать и ли пусть так и остается.

  • Лайк 1