ARTIST Опубліковано: 15 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 Доброго здоровья всем! Вот моя схема отопления,... Столкнулся с такой проблемой: в инструкции к насосу wilo, на рисунке указано правильное положение насоса, то бишь - направление потока вверх, либо по горизонтали (в право, лево)... у меня при обвязке котельной нет возможности установить насос по горизонтали, получается только по вертикали,... и в таком случае если насос ставлю на обратной линии, выходит он будет работать ВНИЗ, что не рекомендует производитель, подозреваю из-за завоздушивания,... как быть? ставить на подачу? или забить, и так нормально будет работать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 и в таком случае если насос ставлю на обратной линии, выходит он будет работать ВНИЗ, что не рекомендует производитель Вы немного не правильно поняли, вниз и вверх нельзя ставить двигателем, а направление потока ему по барабану, т.е. ось двигатель должна быть всегда горизонтальная. К насосу есть книжечка с рис. почитайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 15 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 Вы немного не правильно поняли, вниз и вверх нельзя ставить двигателем, а направление потока ему по барабану, т.е. ось двигатель должна быть всегда горизонтальная. К насосу есть книжечка с рис. почитайте. Ось крыльчатки должна быть установлена горизонтально. Это связано с тем, что охлаждение двигателя насоса - водяное. Можно было бы и вниз направить, но тогда конденсат может затекать в блок управления двигателя, а это чревато... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 Ось крыльчатки должна быть установлена горизонтально. Это связано с тем, что охлаждение двигателя насоса - водяное. Можно было бы и вниз направить, но тогда конденсат может затекать в блок управления двигателя, а это чревато... Главное "нельзя" не в охлаждении, а в керамических втулках, которые смазываются жидкостью только в горизонтальном положении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ARTIST Опубліковано: 15 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 То есть если мне нужно чтобы но качал воду вниз я просто переворачиваю насос вверх тормашками стрелкой вниз?.. или надо открутить болты,и переворачивать толко задний трубный узел стрелкой вниз? простите за глупые вопросы никогда с этим не сталкивался,....помню на каком-то форуме читал что нельзя чтобы насос качал вниз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ARTIST Опубліковано: 15 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 Вот на первой картинке где неправильно, разве вал не в горизонтальном положении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 15 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 Вот на первой картинке где неправильно, разве вал не в горизонтальном положении? В горизонтальном. Только блок управления внизу находится - конденсат, который может образовываться на насосе будет стекать туда.. Если хотите установить насос именно так - открутите четыре болта шестигранником и поверните сам двигатель хоть на 90 градусов, хоть на 180, что бы было так, как на средних картинках.. Что бы лучше понять можете сравнить две левые картинки в нижнем и среднем ряду. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 16 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2012 На второй картинке речь идёт о насосе на рециркуляцию воды ГВС-его действительно не рекомендуется ставить вниз по направлению протока воды,т.к. она насыщена воздухом,и есть вероятность его скопления в корпусе насоса.В случае установки насоса в замкнутый контур отопления,где вода не настолько насыщена воздухом,насос можно ставить как угодно(соблюдая рекомендации из первой картинки). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ARTIST Опубліковано: 16 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2012 Да мне именно на отопление, и хочу на обратку , чтобы сильно не насиловать насос горячим теплоносителем,....а трубы стояков получается монтировать только по вертикали, и в таком случае насос давит вниз....по этому и озаботился....а на рециркуляцию ГВС постараюсь скомпоновать так чтобы давил вверх Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...