Господа, нужна срочная консультация.

Мастера делают теплый пол металлопластиковой трубой, посредине закончилась бухта трубы. Хотят ее удлинять с соединением через пресс-муфту. Я знаю что труба должна быть цельной, а все соединения выведенные в ревизионные люки, так как со временем они текут и их необходимо подтягивать или менять. Меня уверяют что течь пресс-муфта не будет. Подскажите, ведь деньги не малые да и хочется потом смотреть на это добро и думать что проявил слабинку. Собственно и сориться без повода нет желания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мастера делают теплый пол металлопластиковой трубой, посредине закончилась бухта трубы. Хотят ее удлинять с соединением через пресс-муфту.

А разматать, взять целый кусок трубы и намотать заново?

По соединению: какая труба и чем хотят соединять?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А разматать, взять целый кусок трубы и намотать заново?

Мне сказали что так технологично правильно. Мое требование размотать трубу будет поводом сориться. Хочу уточнить правы ли они?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К сожалению смогу назвать только завтра. В любом случае это не эконом комплектующие, например по отоплению полипропиленовые трубы wavin, возможно и в ТП.

Неужели название бренда имеет значение в замуровывании пресс-фитинга?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа, нужна срочная консультация.

Мастера делают теплый пол металлопластиковой трубой, посредине закончилась бухта трубы. Хотят ее удлинять с соединением через пресс-муфту. Я знаю что труба должна быть цельной, а все соединения выведенные в ревизионные люки, так как со временем они текут и их необходимо подтягивать или менять. Меня уверяют что течь пресс-муфта не будет. Подскажите, ведь деньги не малые да и хочется потом смотреть на это добро и думать что проявил слабинку. Собственно и сориться без повода нет желания.

 

я в таких случаях ( при ошибке допущенной в расчете ветки) тупо сматываю трубу и заново мотаю...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

например по отоплению полипропиленовые трубы wavin, возможно и в ТП.

В принципе все понятно.

Ну как сказать, особого преступления в соединении в полу нет. Но такую, не самую качественную трубу, лишний раз в полу полезней не соединять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, если буду требовать перемотать мне нужно обосновать причину.

 

Добавлено через 1 минуту

В принципе все понятно.

Ну как сказать, особого преступления в соединении в полу нет. Но такую, не самую качественную трубу, лишний раз в полу полезней не соединять.

Что делать? Требовать перемотки? :(
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, если буду требовать перемотать мне нужно обосновать причину.

Поросите показать фитинг который будт соединять. Если на нем есть резиновый уплотнитель то......................

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Резиновый уплотнитель это резиновое кольцо на внутренней части?

Если он там есть, что говорить им?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Мастера делают теплый пол металлопластиковой трубой, посредине закончилась бухта трубы....

 

Посредине чего?

Или у Вас бухта маленькая, или петля большая?

Если первое, тогда возьмите нормальную бухту...

Если второе, то разбить контур на два и перемотать...

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посредине чего?

Или у Вас бухта маленькая, или петля большая?

Если первое, тогда возьмите нормальную бухту...

Если второе, то разбить контур на два и перемотать...

Маленькая бухта. Пот в санузле около 10 м кв

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что делать? Требовать перемотки?

Честно, Вам сложно советовать.

За какие деньги у Вас работают монтажники?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маленькая бухта. Пот в санузле около 10 м кв

 

10*7=70 м.п. плюс трасса...

Стандартная бухта 100 метров и больше...

Переложить... :-x

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Честно, Вам сложно советовать.

За какие деньги у Вас работают монтажники?

Приблизительная расценка: 1500 - 2000 грн за часть работы, а это:

разводка отопления на 2 батареи в двух комнатах,

теплый пол 10 кв.м,

вода на 4 точки.

Все это работы в половине дома.

 

Работа делается в житомирской области

 

Это цена без материалов. Естественно их тоже беру у них, соответственно зазор

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приблизительная расценка: 1500 - 2000 грн за часть работы, а это разводка отопления на 2 батареи в двух комнатах, теплый пол 10 кв.м, вода на 4 точки.

Работа делается в житомирской области

 

Вы ТП с остатков крутите что ли?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы ТП с остатков крутите что ли?

 

Нет остаток металлопласта мне привезли. Отопление в полипропилене

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Работа делается в житомирской области

"Сергей_84" у нас смотрящий по этому региону.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет остаток металлопласта мне привезли. Отопление в полипропилене

 

Если не уверены в монтажниках, то лучше пусть цельным куском привезут и намотают...:o

 

Добавлено через 1 минуту

Чем мне может помочь Сергей?

Да уже ничем...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем мне может помочь Сергей?

 

могу помочь только тем, что сказат Вам: " Пусть монтажники остаток пользуют в другом месте, а Вам цельный кусок везут". По возможности я бы отказался от соединения с резинкой в полу.

Если материал покупается Вами по рознице или со скидкой до 5% то никаких кусков, только цельная труба....если скидка серьезней, то вероятней всего вам прийдется покупать целую бухту 100 м поделить ее на 2 ветки и придумать куда уложить..При оптовой покупке никто у Вас назад не купит 20-30 метров

 

PS У меня на складе кусками и остатками метров 300 металопластиковой трубы 16-2 валяется, смуфтирую ее как-то и "продам" :D.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

PS У меня на складе кусками и остатками метров 300 металопластиковой трубы 16-2 валяется, смуфтирую ее как-то и "продам" :D.

У меня трубу ТИСИ обратно принимают от 5 м/п.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня трубу ТИСИ обратно принимают от 5 м/п.

 

Серег, у меня ТЕСЕшной вобще остатков нет, я даже никому ниче не здаю никогда ибо нет смысла, она вся идет в дело, а вот металопластик пустить в дело сложно..Напомню: для ТП я использую Хенко 16-2

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточнил бренды на комплектующих ТП: трубы valtec, пресс-муфта NTM.

 

Блин, как дети :)

 

Решение принимайте сами, исходя из того, что муфчение радиальным прессом в принципе есть точкой утечки с небольшой, но вполне реальной вероятностью.

В принципе оно ремонтопригодно, если точно знать место расположения муфты и определить утечку.

 

Нужен ли этот возможный головняк через 5-7 лет и стоит ли он замены бухты сейчас и трат на это - решайте сами.

Ест два пути - прийти и настоять на решении, возможно даже доплатить за это решение, если исполнитель будет настаивать.. либо замуфтить под ответственность исполнителя или свою личную.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...