Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.

trik

Рекомендовані повідомлення

Просто отрезать посредине и гильзами соединить?

Не гильзами, стандаотными кабельными соединителями svarkomplekt.com.ua/cableweld/name-asc-none.html

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы купил новый кабель, а старый отложил в запас. Потеря 3 метров по деньгам и возне недалеко уйдет от покупки соединителей. Сам в свое время сращивал то кабеля, то шланги на копрессоре и полуавтомате. Не то пальто, поверьте (я не про потерю чего-то там, а просто об удобстве)
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Строго говоря, есть такой докУмент-ПУЭ (Правила устройства эл. установок).

Согласно нему плотность тока в св. кабеле не более 5 А/кв. мм, т. е. 16 кв. ммх5 А/кв. мм=80 А сварочного тока.

1153401992_.jpg.59552c6f60365e81c40344fc57100560.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а старый отложил в запас
и будет он лежать в запасе до тех пор, пока не украдут новый. По другим причинам Вы его вряд-ли обратно достанете.

 

Согласно нему плотность тока в св. кабеле не более 5 А/кв. мм, т. е. 16 кв. ммх5 А/кв. мм=80 А сварочного тока.

Но там есть оно интересное слово - "номинальном". Може я что-то путаю, но бывает же еще, кроме номинального тока, еще и максимальный?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Строго говоря, есть такой докУмент-ПУЭ (Правила устройства эл. установок).

Согласно нему плотность тока в св. кабеле не более 5 А/кв. мм, т. е. 16 кв. ммх5 А/кв. мм=80 А сварочного тока.

Исходя из того что вы написали всем владельцам 160-ти амперных сварочных аппаратов надлежит поменять старые сварочные кабеля на новые сечением 35мм кв.И будут они ходить с пяти килограмовым инвертором и десяти килограмовыми сварочными кабелями.:grin:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Строго говоря, есть такой докУмент-ПУЭ (Правила устройства эл. установок).

Согласно нему плотность тока в св. кабеле не более 5 А/кв. мм, т. е. 16 кв. ммх5 А/кв. мм=80 А сварочного тока.

"Строго говоря", в приведенных пунктах ПУЭ речь идет о полуавтоматах и автоматах, так как сварочник для РДС (ручной дуговой сварки) является ИСТОЧНИКОМ ТОКА, а не источником напряжения, не так ли?

А в пункте 8.3.19 уже прямо называются именно автоматы и полуавтоматы.

Не охота искать, но для РДС сечение сварочных кабелей ограничивается, кроме тока, еще и потерей напряжения на длине, если не изменяет память, не более 2 Вольт. А сечение по току напрямую зависит от интенсивности нагрузки на сварочный кабель, которое в бытовых условиях сварки пренебрежительно мало, поэтому на "китайцах", 200-250 А, даже 16 мм.кв. кабели встречаются крайне редко, обычно меньше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но там есть оно интересное слово - "номинальном". Може я что-то путаю, но бывает же еще, кроме номинального тока, еще и максимальный?

Так и есть, при номинальном токе, при сечениях медного проводника более 10мм2, плотность тока около 5А/мм2 и это касаемо не только для сварочных кабелей. Номинальный - это ток, который может сколь угодно долго протекать по проводнику без его перегрева.

Думаю это правило актуально для сварочных кабелей на производствах, где процесс сварки непрерывный да и сварочники с соответствующим ПН.

А сварка инвертором за 100-500 дол. все равно проходит с перерывами, на что и расчитан кабель. К примеру возьмем сварочник Дека-170, у него сварочный кабель не более 10мм2, максимальный ток = 160А, ПН при этом вроде 30%. И хватает этих 10мм2 на 160А при 30% ПН, а вот если поставить этот кабелек в сварочник со 100% ПН на 160 А и спалить десяток электродов то кабель значительно нагревается, вот по этой причине и ставят на теже ССВА-160, Шмель-205 и т.д., у которых ПН выше чем у Деки, честные 16 мм2. Также 16мм2 кабелек на ССВА-270, думаю что если кочегарить на 270А то 16мм2 кабель также будет нехило греться (не варили еще на таком токе т.к. вилку поставили обычную 16А которая вставляется в обычную 16А розетку, тут даже на 200А розетка подгорает).

 

ПыСы: Максимальный ток - кратковременный ток, как пример, провод на стартер авто, который на легковушках около 10мм2, а стартерный ток около 500А. Плотность тока 50А/мм2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Строго говоря", в приведенных пунктах ПУЭ речь идет о полуавтоматах и автоматах...

Нет, область применения:

1289099910__1.jpg.e2c7a30b737659cf8162a335de2877bb.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, область применения:

Это касаемо стационарных сварочных пунктов где процесс сварки непрерывный в течении смены/смен/суток.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это касаемо...

Это буквально касаемо именно того, что прописано в соотв. пункте ПУЭ.

 

ЗЫ. Об оснащении китайцев. К Искре прилагались вот такие св. кабели. 1х25 кв. мм, толщина отдельной жилки 0,2 мм, т.е. весьма гибкий.

1878880149__.jpg.a756526f1f64ccf530fcb5ff2c9b24c7.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это буквально касаемо именно того, что прописано в соотв. пункте ПУЭ.

 

ЗЫ. Об оснащении китайцев. К Искре прилагались вот такие св. кабели. 1х25 кв. мм, толщина отдельной жилки 0,2 мм, т.е. весьма гибкий.

Вам нужно срочно написать в ССВА, чтобы они свои аппаратии ССВА-270 комплектовали комплектовали кабелем 270/5=55 мм2.

А мне что делать раз уж купил ССВА-270 с кабелем 16 мм2? ВСЕ ПРОПАЛО? БЕДА!!!

 

А по сути: Вам же написали что там написано про номинальный ток.

А что в Искре кабель 25 мм2 - эт хорошо (Вы кстати проверяли реальное сечение, а то на китайских проводах тоже много чего написано?).

 

Добавлено через 3 минуты

Нет, область применения:

Не знал что инвертор есть сварочная установка!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам нужно срочно написать в ССВА, чтобы они свои аппаратии ССВА-270 комплектовали комплектовали кабелем 270/5=55 мм2.

А мне что делать раз уж купил ССВА-270 с кабелем 16 мм2? ВСЕ ПРОПАЛО? БЕДА!!!

 

Только искал кабель и перечитывал ограничения, так для 270А однозначно 16мм мало, нужно 25. Поэтому при продолжительной работе все-же следует кабель сменить. А то, что ССВА экономит - кто сомневается? Например, провод питания ПВС лучше заменить на КГ... кнопки дешевка...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знал что инвертор есть сварочная установка!

Кто кому доктор...

За свою жизнь насмотрелся на всяких разных кабелей и экзаменов наздавался/напринимался, поэтому особой надобности измерять сечение нет.

К слову, современный провод ПВ-2,5 одесского завода "на глаз" отличается от такового советского, пару жилок недоложили.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, область применения:

Таки, Вы не поняли, что требование 5 А / мм.кв указано только для источников напряжения, т.е. автоматов и полуавтоматов, а для остальных сварочных установок действуют разделы 1-6 ПУЭ, то есть для 16 квадратов - 100 А, при ПН 100%.

Читайте полностью приведенные Вами пункты :)

 

Добавлено через 6 минут

К слову, современный провод ПВ-2,5 одесского завода "на глаз" отличается от такового советского, пару жилок недоложили.

А провод Запорожского завода цветных металлов - реально толще советских, на глаз.

А под видом одесского уже давно всякий "бутор" продают, сделанный неизвестно где. Я какое-то время работал на частном кабельном заводе - принтер наносит на кабель надпись какую пожелаешь. А сечение меди уменьшать просят оптовые покупатели, кстати, ради снижения закупочной цены.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Читайте полностью приведенные Вами пункты

Не надо толковать пункты правил, добавляя свои слова. :)

 

А деления на ИТ и ИН-математические абстракции, не более. Реальные источники обладают вполне определенным внутр. сопротивлением, как их рассматривать при анализе больше зависит от соотношения Rвнутр и Rвнешн.

С проводом фиг знает, бирка заводская болталась на бухте, но уж больно отличался от старого, аж интересно стало, благо там жилок немного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только искал кабель и перечитывал ограничения, так для 270А однозначно 16мм мало, нужно 25. Поэтому при продолжительной работе все-же следует кабель сменить. А то, что ССВА экономит - кто сомневается? Например, провод питания ПВС лучше заменить на КГ... кнопки дешевка...

Я свой ССВА 270 покупал с кабелем 25мм кв,есть возможность выбрать.На китайцах же то что лежит в коробке тем и пользуешься,если конечно нет своих кабелей.Провод питания зимой жестковатый,но там 4мм кв меди нашей(Харьковский южкабель).Что касается кнопок то они может и дешовые но проблем с ними никаких.

 

Добавлено через 12 минут

А под видом одесского уже давно всякий "бутор" продают, сделанный неизвестно где.

Делают его один ПП в одном селе.Название мне сказали но за месяц я забыл,продавщица честно мне призналась.Обящали что до 6квт проблем не будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только искал кабель и перечитывал ограничения, так для 270А однозначно 16мм мало, нужно 25.

Согласен, но не 55мм2 же ставить?

Если использовать обычную бытоввую вилку/розетку на 16 А то о каких 270 А можно говорить? А если уж заменяем вилки/розетки на более мощные - 40-60А в расчете на то, что сваркой будем продолжительное время кочегарить на 270 А то и кабелек можно соответствующий поставить.

ПыСы: я выбирал ССВА-270 не за красивую цифру в 270А, а за ПВ в 100% на токах 140-180А т.е. чтобы сварщик при сварке 4-кой не мог его вывести в защиту. Кабель КГ-25 мм2 есть в наличии в большом кол-ве, докупили байоненты и сделали поводки по 20-30 метров (не любит наш сварной тягать сварочник за собой, привык кабель тягать). На более длинные расстояния есть и КГ-35 метров по 100.

 

 

А то, что ССВА экономит - кто сомневается? Например, провод питания ПВС лучше заменить на КГ... кнопки дешевка...

В чем-то может и экономит, но мне никак не мешает провод питания ПВС, хотя если б был такой как на Бошевском электроинструменте - мягенький резиновый то это конечно был бы только плюс, да и кнопки как кнопки.

 

Добавлено через 3 минуты

Кто кому доктор...

К слову, современный провод ПВ-2,5 одесского завода "на глаз" отличается от такового советского, пару жилок недоложили.

А если сравнить советский провод с китайским то там уже не пару жилок будет, о чем честные продавцы сразу предупреждают. А Вот замерял как-то штангелем жилки, потом просчитывал сечения Киевского провода ПВ-4, так около 4-х и получилось.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В чем-то может и экономит, но мне никак не мешает провод питания ПВС, да и кнопки как кнопки.

 

ПВС не предназначен для эксплуатации снаружи помещений, если я не ошибаюсь, а сварка предназначена - имеем диссонанс... О проблемах с кнопками я уже писал - и не я один, и проблемы довольно серьезные.

 

Добавлено через 2 минуты

Согласен, но не 55мм2 же ставить?

Если использовать обычную бытоввую вилку/розетку на 16 А то о каких 270 А можно говорить?

 

25мм должен стоять в базе. Я не знаю какая идет официальная поставка 270х, но явно что 16 ни в какие ворота. Тем более 270 идут 3-фазные, а это явно не бытовая 16-амперная розетка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

О проблемах с кнопками я уже писал - и не я один, и проблемы довольно серьезные.

 

Можете уточнить на каком аппарате проблемы с кнопками?Если это ССВА 180П или ССВА 160 то да были такие отзывы,а на ССВА 270 что-то я не нашёл таких отзывов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

О проблемах с кнопками я уже писал - и не я один, и проблемы довольно серьезные.

Из 3-х ССВА-270 имеющихся у нас в наличии, ни разу не слышал от сварных нареканий за кнопки.

 

 

 

25мм должен стоять в базе. Я не знаю какая идет официальная поставка 270х, но явно что 16 ни в какие ворота.

Блин, может там и в правду 25 мм2 в базе стоят. Не помню т.к. сразу сделали себе поводки длинные из имеющегося кабеля КГ-25.

 

 

 

 

Тем более 270 идут 3-фазные, а это явно не бытовая 16-амперная розетка.

Есть и однофазные, у нас как раз они.

А 16А на 3-х фазник вполне будет достаточно!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из 3-х ССВА-270 имеющихся у нас в наличии, ни разу не слышал от сварных нареканий за кнопки.

 

На 270х уже другие кнопки. У меня 180Р.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На 270х уже другие кнопки. У меня 180Р.

Так попросите чтобы вам с Харькова выслали две кнопки от ССВА 270 и поставьте на свой аппарат.Хотя я не понимаю почему на ССВА 180П и ССВА 160 сразу не ставят эти кнопки?Тогда бы этот вопрос отпал окончательно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете уточнить на каком аппарате проблемы с кнопками?Если это ССВА 180П или ССВА 160 то да были такие отзывы,а на ССВА 270 что-то я не нашёл таких отзывов.

Не знаю. У нас за пять лет работы с SSVA, два обращения было по кнопкам на SSVA-160-2. А так, совершенная тишина. Может ко мне с этой проблемой никто не хочет обращаться.:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знаю. У нас за пять лет работы с SSVA, два обращения было по кнопкам на SSVA-160-2.

А я и не говорил что было много отзывов,просто были отзывы и всё.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В стандартной комплектации SSVA-270/270P кабели 25 мм. кв. Про проблемы кнопок у этой модели не слышал.

В 2013 году продал около 200 шт SSVA разных моделей - ни одного обращения по ремонту. В начале 2014 года приходили на ремонт два аппарата SSVA-160-2, один 2010 года выпуска/продажи, второй 2011 г., причём второй весь заляпанный краской и раствором.

ЗЫ. Для Самураев тоже существуют разные версии прошивок, т.е. они обновляются. Правда гораздо меньше, т.к. все параметры уже отработаны на "старших" моделях.

  • Лайк 1