Пiдкажiть будь-ласка по СО

master77749

Рекомендовані повідомлення

Питання до людей котрi мають практику роботи з гравiтацiйними СО.

В камiн вмонтований теплообмiнник саморобний котрий прекрасно нагрiвае 2 батареi в сусiднiх кiмнатах але тiльки на примусовiй циркуляцii. Пiдкажiть чи можливо трубу обратки запустити так щоб найнижча точка була бiля теплообмiнника .Чи буде в даному випадку прогрiв батарей якщо вони знаходяться нижче теплообмiнника. Прошу сильно не критикувати за дурнi питання i тапками не кидати але порадитись дiйсно нема з ким.

100_0251.thumb.JPG.2cfffc262b3e2635a93519c3cff24a74.JPG

Змінено користувачем master77749
забув малюнок
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В камiн вмонтований теплообмiнник ..........Чи буде в даному випадку прогрiв батарей якщо вони знаходяться нижче теплообмiнника.

 

Если б еще и нарисовали, то было совсем хорошо.:)

Без коренной переделки СО вряд-ли что выйдет. Если просто объяснить на пальцах, то центр охлаждения (батареи, трубы) должны быть выше центра нагревания ( в данном случае - камин). Все сказанное относится к естественной циркуляции. В одноэтажных домах всегда существовала эта проблема, и поэтому котел старались ставить в приямке, т.е. пониже. Камин опускать ессно Вы не будете, да и батареи поднимать тож.:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заледве приклеiв своi каракулi. Дякую за вiдповiдь. Якщо я правильно зрозумiв то у даному випадку нормальний прогрiв батарей можливий лише з примусовою циркуляцiэю.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо я правильно зрозумiв то у даному випадку нормальний прогрiв батарей можливий лише з примусовою циркуляцiэю.

Без насоса за счет П-образного участка с горем пополам шо-то чуть может греть. Плюс ко всему, гравитационные системы "любят" большую температуру теплоносителя, тогда и циркуляция идет веселей. До какой Т теплоноситель может нагрется в камине с самодельным ТО - ХЗ. :D

Но на случай долгого отсутствия икричества ломать все это не стоит, лучше хоть как-то, чем вообще в холоде, соседние комнаты камином не особо нагреете. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С контр уклоном на обратке, будет работать только с насосом. Нужна высокая температура и хороший диаметр трубы 32-40 в камине для разгона.

Документ.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С контр уклоном на обратке, будет работать только с насосом.

 

К сожалению уклоны в гравитационке на циркуляцию влияют тока косвенно, их основное предназначение - удаление воздуха из системы.

А с воздухом в трубах любая система работает криво или вообще не работает, хоть с насосом, хоть без. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах