Каминная топка смонтированна .Перекрытие между этажами деревянное, но в зоне каминной топки ( над ней) был выполнен монолитный участок через который проходит труба нержавейка 180ммХ1мм.Вопрос заключается в следуещем на сколько кретично что трубу зачеканели в бетоне жестко? толщина монолитного участка 8-10см.Дальше идет труба с тройником капельником открыто по мансарде.Дальше закроется коробом для обогрева мансарды.Фотки потом выложу.Всем заранее спасибо
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Что Вы имеете в виду под "зачеканили в бетоне?

Дымоход нагревается во время эксплуатации, проложите утеплитель между стенками дымохода и бетоном, лучше использовать Firerock.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то что дымоход нагреваеся то понятно но наверно труба будет расширятся линейно в длину, а ее диаметр не изменится. Вопрос будет ли деформироваться труба в этом месте
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то что дымоход нагреваеся то понятно но наверно труба будет расширятся линейно в длину, а ее диаметр не изменится. Вопрос будет ли деформироваться труба в этом месте

 

ты хотел сказать не взорвется/потрескается ли бетон от температуры проходящей сквозь трубу ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Совершенно верно.Дело в том что на дачу попаду на выходные будут фото.Но как по мне для бетонного участка в 1м2 передача тепла от трубы будет минемальна а сверх обложится кирпичным коробом и т.д.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Совершенно верно.Дело в том что на дачу попаду на выходные будут фото.Но как по мне для бетонного участка в 1м2 передача тепла от трубы будет минемальна а сверх обложится кирпичным коробом и т.д.

 

Дело не только в том, что может покрошится Ваш бетонный участок. Как Вы планируете, чтобы дымоход не расширялся, а только в длинну вытягивался? Утеплитель, о котором писал ранее, выполняет не только роль защиты от температуры, но еще и служит подушкой при расширении трубы. Решать, конечно Вам, я всего лишь поделился имеющимся опытом ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

А чего там чеканить? Если бы у Вас был проходник через перекрытие в котором проходила труба дымохода, тогда еще можно было бы зачеканить. Но по порядку.

На втором этаже у Вас колено с трубой на саморезы закреплено? Если да то как в той передаче - "Снимите это немедленно" :-) Саморезы со временем провалятся внутрь, а из отверстий будет дым подсекать. Дырки аккуратно промажте жаростойким герметиком, а колено и трубу стяните хомутом. Если это не единственное такое соединение, то актульно для всех узлов. Что касается места прохода трубы через монолит - там уже поздно что-то делать. Протопите интенсивно, и посмотрите как себя ведет труба. Если будут проблемы - пишите. Опять на втором этаже - нишу не штукатурили? При эксплуатации камина будет пыльно. Если мансарда не отапливаемая, то по второму этажу сделайте короб из жаростойкого гипсокартона с утеплением внутри. Рекомендую Rockwool. Сделайте решетку в нижней части (15х15) короба на высоте сантиметров 10 от пола для притока воздуха к трубе и сантиметров на 30 от потолка решетку (15х47) для отдачи тепла. Это позволит сделать дымоход на верху вентилируемым и конденса, который будет появлятся снаружи трубы будет испаряться быстрее.

 

Добавлено через 32 минуты

Добрый день.

Судя по фото, Вам уже не нужна чеканка. Протопите интенсивно топку, пока дымоход открыт и посмотрите как ведет себя труба в метсе перехода. Если будут трудности, будем искать решение. По второму этажу. Вам колено с трубой на саморезы посадили? Если да, то скручивайте их, отверстия замазывайте жаростойким герметиком, а трубы затяните хомутами, иначе со временем саморезы провалятся в дымоход, а из отверстий будет выходить дым. Если есть еще такие соединения, действуйте по аналогии.

Плохо, что не отштукатурили дымоходную нишу, будет пыль идти в процессе эксплуатации.

Трубы, идущие через мансардный этаж однослойные или с утеплением? Как планируете декорировать трубу?

Змінено користувачем Николай Крым
задвоенная информация
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за советы.Там где SON спрашивает что это на фото так это отвод из меди труба 70х70 . Будет снизу делаться короб то обрежится лишняя нижняя часть. По поводу лючков решеток так и планировал.Труба кирпичная в принцепе затерта под рукавицу. Думаю обложу полностью в пол кирпича идолжно выглядеть как с другой стороны

DSC00756.thumb.JPG.e05f177afe2676d05837a36c89e68322.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Николай спасибо за внимание.Будет возможность вставить схему как сделали завершение трубы и утепление сразу же отпишусь.