  1. Ось так. Всі споживачі ішних фаз переключені на фазу інвертора. І у випадку експорту вони будуть споживати частину надлишків. В мене від початку три різні нулі після дифавтоматів. Тому за потреби переключаю фазу та нуль на кросмодулях. TT
  2. За допомогою кулачкових перемикачів можна оперативно переключити споживачів двох інших фаз на фазу інвертора. І таким чином збільшити утилізацію генерації при потребі. Також за їх допомогою можна переключити інвертор на будь-яку обрану фазу, на якій була найнижча напруга, та зливати в неї надлишки. Не зрозумів в чому проблема. Цього теж. Якщо швидко треба перемкнути всіх споживачів по лінії на іншу фазу, то це робиться кулачковими. Якщо треба перекинути якогось окремого споживача на іншу фазу, то це робиться перекиданням двох дротів між кросмодулями 1,2,3. Вони близько і вже багато раз робив таку перекомутацію. Не зрозумів в чому проблема. Може й так, і дай бог щоб той перемикач був використаний раз на життя :). Але почитуючи теми ремонтів інверторів оцінюю вірогідність виходу з ладу як цілком ймовірну. Тому пересічному користувачу набагато простіше буде пояснити як використати перемикач, ніж пробувати пояснити які дроти треба запхати у "ваго" якщо з інвертором щось не так. Попередній і поточний PowMr не вибиває. Планується LuxPower SNA, як він себе поведе не знаю. У Вас часом не такий?
  3. Яким чином оновлюється прошивка в Люксах? Чи можливо це зробити самостійно?
  4. Ось тут у розпаковці видно що SNA 5000 іде з CT в штатній комплектації. https://www.youtube.com/watch?v=t6yIVC0jTVM https://www.youtube.com/watch?v=m5OjQJLGjTg
  5. Я про проблему з надмірним шумом хотів прочитати. То вона в Люксі є? По якому алгоритму з цими платами охолодження працює?
  6. Глянув на прийнятний діапазон мережі в параметрах Люкса і виникли питання: Чи означає це, що вищий поріг відсікання на Зубрі, який стоятиме перед Люксом можна налаштовувати на 270В, і відповідно нижчий 180В для режиму UPS або взагалі 100В для режиму Appliances? Як працюватиме люкс на такому широкому діапазоні: - на виході буде видавати таку саму напругу як на вході (наприклад дла 270В або 100В). - чи на виході буде нормальна напруга, а вхідна мережа буде використовуватись лише для зарядки акумів?
  7. Накидав у старій електротемі схему по якій планую перейти на Люкс. Буду вдячний за обгрунтовану критику. https://www.stroimdom.com.ua/topic/156940-shema-elektrosnabzheniya-fazy/?do=findComment&comment=5396412
  8. В звязку з планованим переходом на інвертор більшої потужності планую переробку підключення. Суть: від окремої безперебійної групи споживачів, переходжу до резервування окремої фази. видаляється трьохфазний перемикач резерву генератор підключаєтся до інвертора, і буде живити лише резервну фазу. на всякий випадок планую два перемикача джерела: між генератором та виходом з інвертора, щоб при потребі можно було обійти інвертор. між виходом з групи резервного живлення та мережею, щоб при потребі групу можна було обійти, подавши живлення напряму з мережі. Буду вдячний за обгрунтовані зауваження або ідеї. el-shema-7.pdf
  9. То Ви підключали якісь інші транси? Бо якщо я правильно розумію мануал, СТ потрібні щоб отримати моніторинг імпорту/експорту... To measure the power imported from and exported to the grid, a pair of Cts must be installed at the service entry point in or near the main service panel.
  10. По питанню підключенню генереатора до Люкса є якись досвід чи інфо?
  11. В pdf мануалі написано про інвертори комплектуються 2-ма трасформаторами струму. Чи це дійсно так, чи то додаткова опція?
  12. Порт для підключення генератора в Люксі дає якісь переваги, які б спонукали підключення генератора саме туди? Питаю для розуміння чи є зміст переробляти щит...
  13. Ось діаграма впливу на продуктивність розмірів для прямокутного корпусу. Як бачите максимальна ефективність починається коли розміри корпусу перевищують діаметр крильчатки понад 2.2 рази. Перед вентилятором має бути вільний простір не меньше половини діаметру крильчатки. Припущу, що ваш компактний корпус відповідатиме співвідношенню по діаграмі десь в районі 1.2, що відповідатиме зниженню продуктивності процентів на 10 якщо продовжити криву.
×
×