8,4 к

Репутація

  1. был тут такой, на Ш начинается, на К заканчивается но это было давно и неправда) Лично я исповедую принцип разумной достаточности при проектировании
  2. Замовник предоставив ПВшку тільки червоного кольору На клемній колодці все прописано На нульвий клемі Лоад з'явилась фаза,а на фазній клемі Лоад - нуль
  3. Блоки по 100В , 37Аг,зєднуються послідовно ,через скриті роз'єми , один на один, що забезпечує клас захисту IP 54, можна монтувати на подвір'ї,під навісом. 6 блоків дають 600-650Вольт * 37Аг = 24кВтг, що в реалі біля 21кВтг Верхній блок дійсно БМС, але безактивного охолодження По кан шині вся вичерпна інформація передається Замовник в техзавданні надав данні по видиленній потужності 20кВт Коли зробили запуск, через 5 хвилин пропав грид, потім з'явився через 10хвилин, потім знову пропав якось підозріло,наче прилад обліку рубає по перевищенню потужності Зменшили струм заряду до 15А - перестало.Тобто по факту виділена потужність 10кВт Ще перевірили симетрічність навантаження фаз тепловізором) Може хто знає схемотехнику зарядки АКБ у трифазних інверторів?
  4. Не спорьте, мальчики) На одной из первых пусконаладок диешки: Система заземления TN-C-S Часть потребителей через однофазную диешку, часть как нерезервируемые. Потребители через дифы и через АВ ноль общий в ГРЩ. Разнесли только фазу вход и выход Включаем: Все потребители через дифы работают, через АВ не работают смотрим выходы инвертора, а что там:
  5. Сборка 3Ф Deye sun20k-sg01hp3 + Dyness Tower: Tower Base, Battery Module HV9637 х 6, Tower BDU Сегодня подготовили все для подключения, все потребители через инвертор, также байпасс Тауер имеет степень IP54, - заточен под PV - чтобы устанавливаить в технических помещениях холодных и влажных. Собирается методом навески один на другой и имеет в связи с защитой влагозащищенные разьемы, которые необходимо обжимать пресс-клещами Это так наз. - высоковольтная система, напряжение батарейки сейчас 610В, ну и ,соотв, достатчно 6квадратов соединения между бат и инвертором
  6. Там не просто байпас Контроллер в зависимости от нагрузки (load) дает большую или меньшую мощность заряда АКб. Приоритет - нагрузка
  7. так однофазні об'єднані в 3ф але тільки з останньою прошивкою реагують на чергування фаз вибачаюсь за оффтоп(
  8. Посмотрите Weekender-ы есть модельки 0,8 1,2 1,5 кВт нареканий не было по опыту многолетней эксплуатации
×
×
  • Створити...