SON Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Предлагаю поделиться опытом и практикой по поводу замоноличивания пластиковых труб отопления в бетон (стяжку), под штукатурку и т.п., металлопластик не трогаем, так как с ТП вроде бы все понятно. В первую очередь интересует реальный срок службы и поведение трубы, в частности полипропилен (во всех его ипостасиях), композит и ХПВХ. (расслоение, трещины, разрывы, течи на стыках и т.д.) лет через ...цать. К продавцам просьба особо не напрягаться, хочется услышать монтажников и эксплутаторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 ППР мой опыт - бонус на ГВС через два года эксплуатации.. после этого боюсь ППРа как огня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 ППР мой опыт - бонус на ГВС через два года эксплуатации.. после этого боюсь ППРа как огня. На фотографии плохо видно , справа от муфты вроде-бы труба без изоляции тупо залита бетоном , или я ошибаюсь ? Кстати ,факт наличия муфты встык с уголком, равно как и кизяки пластмассы ,висящие по шву пайки навевают мысли о квалификации монтажника ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 ППР мой опыт - бонус на ГВС через два года эксплуатации.. после этого боюсь ППРа как огня. На фотографии плохо видно , справа от муфты вроде-бы труба без изоляции тупо залита бетоном , или я ошибаюсь ? Кстати ,факт наличия муфты встык с уголком, равно как и кизяки пластмассы ,висящие по шву пайки навевают мысли о квалификации монтажника ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pavell Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 плюс неплохо былобы указать производителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pavell Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 плюс неплохо былобы указать производителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 ППР мой опыт - бонус на ГВС через два года эксплуатации.. после этого боюсь ППРа как огня. Чистой воды антиреклама и самое интересное что сразу и фотки сомнительные нашлись которые ни очём не говорят о качестве ППР а только о качестве выполненых работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Чистой воды антиреклама и самое интересное что сразу и фотки сомнительные нашлись которые ни очём не говорят о качестве ППР а только о качестве выполненых работ. А если внимательно присмотреться к дырке, к керамзиту, возникают мысли ,что это вообще тех. этаж... самое место для трубы водоснабжения ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
малыш Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Работаем с ППР уже 7 лет восновном с турецким так как по цене он бютжетней.Проблем пока небыло.Просто перед тем как залить бетоном систему проверяли все под давлением 10атм пару дней и все косяки исправляли сразу.А по поводу системы отопления нужно расщитать систему так чтобы в самые лютые морозы вам было комфортно при температуре носителя на выходе не более 65 градусов ППР не любит больших температур 8-) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 плюс неплохо былобы указать производителя. уже не помню, скорей всего турецкий или украинский... по поводу антирекламы... хз,я ничего в замен не парю, значит не вижу в моих действиях антирекламы.... я поделился своим опытом. по поводу гидравлических испытаний - они были проведены, система стояла под давлением в 9 атм два дня, есть акты гидравлический испытаний подписаные заказчиком. По поводу мастеров - это был их первый обьект, но их уже давно нет... в прямом смысле слова. больше не накосячат. по поводу тех этажа ... это не тех этаж, это прослойка керамзита (для утепления) выше плиты, но ниже черновой стяжки и стяжки теплого пола. в итоге, только человеку нужно принять решение каким материалом делать отопление. Но если это ППР, у него много тонкостей по монтажу. то, что на фото без изоляции в полу - это слив котла и капельничка с дымохода ) собственно без напора . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 По поводу мастеров - это был их первый обьект, но их уже давно нет... в прямом смысле слова. больше не накосячат. Бр-р. Аж мороз по коже. Так их, бракоделов ... :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
малыш Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 А если внимательно присмотреться к дырке, к керамзиту, возникают мысли ,что это вообще тех. этаж... самое место для трубы водоснабжения ... Не понял проблемы по поводу тех.этажа Разве есть разница укладки между укладкой в тех. этаже или нет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
малыш Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 уже не помню, скорей всего турецкий или украинский... по поводу антирекламы... хз,я ничего в замен не парю, значит не вижу в моих действиях антирекламы.... я поделился своим опытом. по поводу гидравлических испытаний - они были проведены, система стояла под давлением в 9 атм два дня, есть акты гидравлический испытаний подписаные заказчиком. По поводу мастеров - это был их первый обьект, но их уже давно нет... в прямом смысле слова. больше не накосячат. по поводу тех этажа ... это не тех этаж, это прослойка керамзита (для утепления) выше плиты, но ниже черновой стяжки и стяжки теплого пола. в итоге, только человеку нужно принять решение каким материалом делать отопление. Но если это ППР, у него много тонкостей по монтажу. то, что на фото без изоляции в полу - это слив котла и капельничка с дымохода ) собственно без напора . Извините но я не понял в чом у вас была проблема с ППР вы так и не нашли утечку? ППР очень редко когда течет восновном там проблема с запаиванием стыков типа бал ф 32 а стал ф 10 и бегаеш думаеш почему давление воды плохое или последние радиаторы не греют Хотя этот вопрос решаетса в элементе просмотров стыков аккуратность стыков ноэто нужно делать до заливки бетоном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
малыш Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Бр-р. Аж мороз по коже. Так их, бракоделов ... :D Есть поговорка делаем хорошо получаетса как обычно Если хоть у одного монтажника небыло проблем то пусть он первый кинет в меня камень.Просто нужно проверять очень и очень хорошо и исправлять свои ошибки перед тем как все это залить в бетон так как это есть билет в один конец. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Извините но я не понял в чом у вас была проблема с ППР вы так и не нашли утечку? ППР очень редко когда течет восновном там проблема с запаиванием стыков типа бал ф 32 а стал ф 10 и бегаеш думаеш почему давление воды плохое или последние радиаторы не греют Хотя этот вопрос решаетса в элементе просмотров стыков аккуратность стыков ноэто нужно делать до заливки бетоном у меня была трещина на уголке в 90 гр ф 32. но треснула не пайка а заводской шов на уголке... а второй раз лопнула пайка на тройнике.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
малыш Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 у меня была трещина на уголке в 90 гр ф 32. но треснула не пайка а заводской шов на уголке... а второй раз лопнула пайка на тройнике.... А труба часом не была в механическом напряжении может у нее небыло свободного хода и она бедняга не выдежала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Вот елки, а я всё в бетон год назад позаливал.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Вот елки, а я всё в бетон год назад позаливал.... не факт что будут проблемы, у многих есть позитивный опыт эксплуатации ППР. так что не партесь. просто я поделился своим негативным опытом в монтаже ППР. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Не понял проблемы по поводу тех.этажа Разве есть разница укладки между укладкой в тех. этаже или нет ? Температура на неотапливаемом тех. этаже сами понимаете какая ... Там конечно , обычно все засыпано слоем керамзита , но все равно , ложить туда трубу водоснабжения без изоляции я-бы побоялся... При таких зимах ,как прошлая , когда неделями было около -20 , могло-бы и подмерзнуть ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Температура на неотапливаемом тех. этаже сами понимаете какая ... Там конечно , обычно все засыпано слоем керамзита , но все равно , ложить туда трубу водоснабжения без изоляции я-бы побоялся... При таких зимах ,как прошлая , когда неделями было около -20 , могло-бы и подмерзнуть ... c каких делов оно подмерзнет ? сверху теплое помещение, все укатано теплым полом. Сквозняков там нет. чего ему мерзнуть ? тем более что проблема на трубе ГВС, которое организовано с рециркуляцией. П.С. у моих родителей дом с подвалом простоял всю зиму без отопления. В подвале вода не замерзала ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 c каких делов оно подмерзнет ? сверху теплое помещение, все укатано теплым полом. Сквозняков там нет. чего ему мерзнуть ? тем более что проблема на трубе ГВС, которое организовано с рециркуляцией. По Вашему объекту -конечно. Человек спрашивает, в чем проблема на тех. этаже ложить... Я в свое время немало потягал кабелей по тех. этажах , как правило, целых стекол почти не осталось, сковзняк конкретный... Да и согласитесь рециркуляция бывает не всегда... Например, тянем трубы от обычного настенника ,установленного на кухне во вторую ванную, ложим по тех. этажу, так как там меньше штробиться , быстрее и прямее. Хозяева уезжают на рождество на 2 недели кататься на лыжах, водичка стоит себе в трубах без движения (даже при наличии рециркуляции весьма вероятно ,что при уезжании на такой срок просто клацнут тумблер на вводном автомате -"абы чего не случилось", на этом рециркуляция и закончатся ...) П.С. у моих родителей дом с подвалом простоял всю зиму без отопления. В подвале вода не замерзала ) Ну дык как и в любом погребе ... Если есть заглубление на 1.5 метра, и ограждающие конструкции сверху, что там должно мерзнуть ? У меня обычный гараж без всяких утеплений, в углу на асфальте стоит 5 литровая пластиковая бутылка с водой , лед в ней появляется в начале января, не раньше ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ласочка Опубліковано: 11 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2010 У нас в квартире все трубы водоснабжения и отопления в стяжке. Строители использовали полеителеновые трубы REXAU на пресах. Мы частичн6о переносили трубы в ванной и душевой используя тот же материал - проблем никаких уже 1,5 года. У соседей (за исключением тех, кто умудрился присобачить металопластик к полеителену) тоже жалоб не возникало. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 11 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2010 У нас в квартире все трубы водоснабжения и отопления в стяжке. Строители использовали полеителеновые трубы REXAU на пресах. Мы частичн6о переносили трубы в ванной и душевой используя тот же материал - проблем никаких уже 1,5 года. У соседей (за исключением тех, кто умудрился присобачить металопластик к полеителену) тоже жалоб не возникало. с этим материалом и я сплю спокойно.. но цена не для всех подьемная .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 11 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2010 с этим материалом и я сплю спокойно.. но цена не для всех подьемная .... С сентября Рехау понижает цены на трубы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз