Seva123 Опубліковано: 21 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2009 Нужно подключить двигатель мощность 37 кВт. Входная линия 40Квт автомат на 90 Ампер. Выдержит или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад00 Опубліковано: 21 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2009 37кВт,380В - 74А ; 220В - 185А Если 380 то выдержит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva123 Опубліковано: 21 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2009 Да забыл уточнить что 380 Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva123 Опубліковано: 21 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2009 А какое минимальное сечения кабеля допустимо. Длина линии 65 мет. кабель пойдет на улице. по фасаду здания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад00 Опубліковано: 21 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2009 При прокладке провода "воздушкой" медный кабель с монолитной жилой, например ВВГ диаметром 16мм при длительных нагрузках держит порядка 75А, но учитывая то что : 1 расстояние больше 50 м 2 напряжение в сети к сожалению у нас не всегда 380 а зачастую намного ниже 3 кабеля не всегда соответствуют заявленому сечению 4 у Вас же не только движок на нём будет сидеть Вам нужно брать 25мм меди или 35мм алюминия 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva123 Опубліковано: 23 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 25 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2009 смотря что за автомат с какой характеристикой и что за двигатель,что вращает.Если компрессор то может и через пару пусков сработать.Хотя я думаю что у вас не 90 А.Такого номинала просто нету.Может 80А.Тогда скорее всего при пуске сработает.Лучше всего ставить автоматы с регулируемыми установками по теплу и по кратности тока отключения. .Он рассчитан на пусковые токи,в нем есть тепловое реле,регулируемое.Отпадает необходимость в отдельном тепловом реле.37 кВт это где то 68 А. Либо поставить реле защиты двигателя с трансформаторами тока.Эти реле защищают от пропадания,изменения чередования фаз и тд.В общем вариантов пуска и защиты много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blak Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 (змінено) Ін=37/(КОРЕНЬ(3)*0.85*0.38 =66.14A. І(уставки автомата)=1,25*Ін=1,25*66,14=82,67А. Надо брать автомат с теловой уставкой на 100А., и уставкой по току короткого замикания не ниже 10Ін. Но для пуска такого двигателя надо ставить контактор с тепловим реле и кнопками. Автомат должен защищать кабель (в первую очередь), если использовать для пуска может бистро вийти из строя, а двигатель защищает тепловое реле. "Колобка" убрал. LM Змінено 27 листопада 2009 користувачем LM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 чтоб полностью сказать что ставить надо знать на что работает двигатель.Есть автоматы специально для защиты двигателей.В них регулируемая тепловая и электромагнитная защита в широких пределах.В дорогих моделях она еще и электронная. Автоматы на большие токи www.moeller.kiev.ua/moeller/files/pdf/Katalog%20LZM%20RUS%2024_8.pdf автоматы защиты на малые токи www.moeller.kiev.ua/moeller/files/pdf/xStart_2009_new.pdf там же ,если интересно можно скачать программу по подбору автоматов защиты двигателя и контакторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Юрий1985 Опубліковано: 1 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2011 37кВт,380В - 74А ; 220В - 185А Если 380 то выдержит забыли учесть пусковые токи. Ток умножь хотя бы на 2,5-3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2011 забыли учесть пусковые токи. Ток умножь хотя бы на 2,5-3. Автоматы рассчитаны на кратковременный перегруз: Кривая В - трехкратный в течение 10 с Кривая С - пятикратный в течение, примерно, 8 с Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...