Доброе утро всем кто на форуме.

Может кто то сталкивался с подключением газового и пиролизного котла, но так чтобы когда пиролизный прогорит автоматически запустился газовый.

Поделитесь опытом, пожалуйста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброе утро всем кто на форуме.

Может кто то сталкивался с подключением газового и пиролизного котла, но так чтобы когда пиролизный прогорит автоматически запустился газовый.

Поделитесь опытом, пожалуйста.

Думаю простейший вараинт: включение по таймеру и датчику температуры подачи. Датчик температуры настраивается на скажем падение ниже 30С - контакты замкнулись. Котакты таймера подключаются последователно с температурным Как толко и те и другие контакты замкнуты - подано питание на газовый...

А еще интереснее был бы другой вараинт - включение газового котла по GSM. Ставится моду, который и от температуре скажет в 5 точках системы отопления и сообщит что пора вручную с телефона включить газовый котел... крайне просто и крайне информативно.

С управлением газовым котлом не единожды приходилось комплектовать GSM модули.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Включаете паралельно через коллектор (возможно гидрострелку)

Как только пиролизник прогорит остывший теплоноситель просигналит температурному датчику газового котла, что пора включаться.

Но это самая простая схема, у меня так включены газ, электро, ТТ.

Недостаток - система достаточно инерционная и практически не регулируемая/настраиваемая.

Можно управлять с помощью клапанов, приводов, датчиков, контроллера...

В общем выбор завались.

Спецы на форуме, которые такое реализовывали тоже имеются.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да нет там особо ничего сложного, окромя деталей настройки, которые не опишешь на все случаи жизни.

 

Гидрострелка. Самое простое решение.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Внизу фото топочной газ+ТТ котел. Поскольку ТТ котел - в качестве резервного - Заказчик решил без теплоаккумулятора монтировать.

 

Котлами управляет контроллер Honeywell Smile и выполняет функции(основные):

 

1. погодозависимое регулирование температуры в системе отопления, когда отапливаемся газовым котлом

2. нагрев ГВС

3. управляя насосом ТТ котла обеспечивает Т обратки не меньше 45 градусов.

4. Когда ТТ котел разогрелся - газовый выключается. Когда дрова перегорели - снова включается.

5. В доме установлен комнатный термостат - регулируется температура помещений.

 

Кроме этого еще куча всяких доп. функций - временные программы, куча режимов работы, защита от легионелл и т.д.

 

П.С. Настройка контроллера в первый раз заняла достаточно много времени. Советую брать аналогичный контроллер Vaillant - очень простая наладка. Подключил и забыл.

1542195922_Untitled_Panorama31600x1200.thumb.jpg.b4b82fdee43cdc4ffcbf5b0050127633.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще простейший способ, когда в буфере остывает вода (кот. греется дровяным котлом), погружной датчик дает команду сервоприводу установленному на з-х ходовом, тот в свою очередь переключает поток теплоносителя и циркуляция идет мимо буфера, в это время включен эл.котел. Как только буфер опять начнет набирать темп-ру, процесс повторяется в обратную сторону и датчик котла видя, что обратка приходит горячая, отключает котел.

топочная.pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар