Леша с Молдаванки Опубліковано: 30 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 Вопрос к специалистам : как лучше выполнить вывод от канального вентилятора на фронтон : - горизонтальная труба с решеткой - вертикально и выше конька крыши ? Таких выводов будет три рядом друг с другом. (варианты схематично на вложенном рисунке). Заранее благодарен за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 30 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 что вытягивать то будете? в принципе первая схема оптимальней, только ОК надо и утеплить воздуховоды на холодном чердаке, а то "плакать" вентиляция будет. И правильно подберите сечение каналов и решеток. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леша с Молдаванки Опубліковано: 30 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 Спасибо за оперативный ответ! ... только ОК надо.. ОК это что? Обратный клапан ? Я его не показал, будет после вентилятора. что вытягивать то будете? 1. Вытяжка с/узла (совм), объем 12 м.куб, d воздуховода 125, вентилятор наверное Вентс 125, включение-выключение через таймер по необходимости. 2. Вытяжка из 2+1 комнат, объем примерно 120 м.куб, d воздуховода 125, вентилятор наверное Вентс 125 или 150, включение-выключение по таймеру , рассчитываю на 10..30 минут каждые 2 часа. Суммарная длина всех воздуховодов не более 10 м. 3. Вытяжка их кухни - встроенная в кухню Elica, т.е. будет просто выхлоп, заявленная вроде ок. 300 м.куб/час. Вместо решеток установлены анемостаты с регулировкой потока. Также, на обратном фронтоне, будет вход трех притоков, расположен как на варианте 1, d воздуховодов 125: - в комнаты; - в кухню; - в коридор (притов в с/узел через решетку в двери из коридора). Так пойдет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 30 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 Проектировали самостоятельно или нет? В доме вытяжные каналы не заложены? В какой бюджет думаете влезть( можно в личку). Как раз сам сейчас думаю над организацией притока Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 30 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 Так пойдет ? более менее, как-то будет работать. Трудно сказать наверняка не видя полной картины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 31 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 как лучше выполнить вывод от канального вентилятора на фронтон : - горизонтальная труба с решеткой - вертикально и выше конька крыши ? Неправильный ни один из вариантов. В первом варианте при сильном ветре в вытяжку будет задувать. Обратный клапан спасет, но свистеть все равно будет. Если его и ставить, то до вентилятора поближе к помещению, но он может быть источником конденсата, а после вентилятора может обмерзнуть. Ближе к правильному второй вариант, но для нормальной работы в месте поворота на 90 градусов не хватает тройника с ревизией по типу как ставят на дымоходы газовых котлов. В него будет стекать конденсат, который будет образовываться в любом случае. Не знаю, конечно, захотите ли вы такую красоту видеть у себя на стене, но с технической точки зрения этот вариант верный. Самый правильный вариант - выводить через кровлю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леша с Молдаванки Опубліковано: 31 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 ....Самый правильный вариант - выводить через кровлю. Через кровлю не хотелось бы, кровля шиферная, и с точки зрения уплотнения выхода, ИМХО, единственно верный вариант - выводить в коньке, тогда можно хоть как-то более-менее надежно гидроизолировать вывод, остальное - все временные на несколько лет меры. Еще раз повторюсь, это мое субъективное мнение. Насчет ветрового подпора тут Вы несомненно правы, я как-то и не подумал о нем. Хотя и видел в действующих зданиях, в т.ч. новых, вывод именно решетками на стену. Размер воздуховода 300х500 мм. Мне самому не нравится второй вариант, эстетически, похоже на вывод буржуйки из времянки . Если все-же приму решение выводить через кровлю, тогда следующий вопрос : на противоположном фронтоне планировался (по варианту 1, через фронтон) вход приточной вентиляции (скорее всего, безнапорной). Если вытяжную выводить через кровлю, то как быть с приточной ? Тоже через кровлю или через фронтон ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 (змінено) как лучше выполнить вывод от канального вентилятора на фронтон : 1 вариант. При работающем вентиляторе задувание пофиг. При неработающем, при сильных порывах ветра возможно похлопывание ОК, если будет напрягать, утяжелите заслонки кусочками пластилина. Предусмотрите в конструкции возможность чистки. И утеплять, утеплять, утеплять. П.С. Сорри, тормознул, что у Вас фронтон. ОК (два) лучше сместить в зону чердака. Змінено 31 травня 2013 користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 П.С. Сорри, тормознул, что у Вас фронтон. ОК (два) лучше сместить в зону чердака. Настенный бытовой вентилятор может не продавить два ОК. ТС, какой вентилятор у вас будет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леша с Молдаванки Опубліковано: 1 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 Настенный бытовой вентилятор может не продавить два ОК. ТС, какой вентилятор у вас будет? думаю вентс канальник ВКО или ВКО1 125 мм . На комнаты может и 150 или 200 как по кубатуре выйдет, еще не считал , Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 Настенный бытовой вентилятор может не продавить два ОК. Про настенный утверждать не буду, но даже самая хлипкая вытяжка (кух. зонт макс. 400м3/ч) на 1 скорости открывает на "ура", хоть 3, хоть 4 ОК. У ТСа вроде бы пропеллеры мин. Ф125мм., откроют без проблем, но шанс обмерзания остается, фронтон+чердак однако. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леша с Молдаванки Опубліковано: 1 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 шанс обмерзания остается, фронтон+чердак однако. :D ок. У нас зима теплая, -10 уже событие, а если у меня неделю не будет вентиляции - переживу. Сделаю отвод конденсата на улицу чтоб потом когда отмерзнет в дом не потекло и все, ну или сразу уклон на улицу пару процентов. И утеплю 5 см минваты наверное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.