VVkSoft Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 Всім привіт. Є тепла підлога приблизно 800 метрів труби діаметром 16 насос грунфос шістьорка. розходоміри показують від 1,7 - 2 л/хв. В мене запитання: -чи достатній потік води у вітках, так як з непрогрітої підлги в обратку вертається холодна вода. -який оптимальний розхід теплоносія для телої підлоги (л/хв.) Дякую всім. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 Сколько контуров и сколько метров каждый контур? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 з непрогрітої підлоги завжди буде холодна)) потрібно вийти на стаціонарний режим і тоді робити висновки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 16 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 Сколько контуров и сколько метров каждый контур? 12 контуров і кожна вітка має приблизно 52-56-70 метрів насос грунфос шістьорка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 Завоздушивание. сорри за офф Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 2 литра в минуту, 120 литров в час .. в чем проблема-то? Хотите больше - поставьте "сімьорку" ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2011 2 литра в минуту, 120 литров в час .. в чем проблема-то? Хотите больше - поставьте "сімьорку" ... А проблема в том, что пол еще не прогрелся. Вот через дня три, человек будет спрашивать наверное, как уменьшить температуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 17 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2011 Завоздушивание. точно нет проганял каждую ветку воздуха нет то точно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 17 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2011 тут розходоміри вже показують від 1,3-1,7 а підлога такой за день прогрілась зранку температура обратки була 19 а вечером 25-30 градусів. А всеж який оптимальний розхід чи його треба порахувати для заданої потужності підлоги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2011 точно нет проганял каждую ветку воздуха нет то точно Чем прогоняли? Простого насоса не хватает, надо станцией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 17 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2011 Чем прогоняли? Простого насоса не хватает, надо станцией. нет насоса хватаєт проганяв тим що прикривав всі вітки крім одної ну там коротше повітря не так аж було но тепер то точно нема бо прохід таки є но малий 1,3-1,7 л/хв. було бзавоздушення то при такому про ході насос точно не пропхає... мене цікавить який в загальному потрібний прохід для теплої підлоги... як його знати ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 18 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 (змінено) Надо мощность пола разделить на разницу между подачей и обраткой, и, вроде, 1,163 вроде по памяти не сбрехал, а вот цитата: "Расход теплоносителя G, кг/ч, в системе, ветви или в стояке системы отопления следует определять по формуле (4): G=3,6Q/(cDt) , где Q - расчетный тепловой поток [см. формулу (1) ], Вт, обеспечиваемый теплоносителем системы, ветви или стояка; с - удельная теплоемкость воды, равная 4,2 кДж/(кг ·°С): Dt - разность температур, °С, теплоносителя на входе и выходе из системы, ветви или стояка." Змінено 18 вересня 2011 користувачем troll_9000 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 тут розходоміри вже показують від 1,3-1,7 а підлога такой за день прогрілась зранку температура обратки була 19 а вечером 25-30 градусів. А всеж який оптимальний розхід чи його треба порахувати для заданої потужності підлоги Из тех данных которые вы дали. Общая длинна = 800м.п труба 16 Веток 12. Средняя длинна ветки 66 м.п. Средняя розчётная мощность ветки 650Вт=2340кДж Средняя скорость теплоносителя при dt-5*= 1,85л/мин. Вот приблизительно гдето так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 У Вас с расходом очень даже все в порядке, только вот смесительный узел нужно настроить, обратка 30град многовато. Сколько тогда на подаче показывает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 18 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 У Вас с расходом очень даже все в порядке, только вот смесительный узел нужно настроить, обратка 30град многовато. Сколько тогда на подаче показывает? 50 на максиму (при користування можна скрутити) то 25-30 в кінці дня було як він, я так розумію нагрівся... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 18 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 troll_9000 і Interso дякую за підрахунки і формулу пошукаю розрахунок теплої підлоги буду рахувати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 50 на максиму (при користування можна скрутити) то 25-30 в кінці дня було як він, я так розумію нагрівся... Нормальный режим для ТП, подача 40-45* а обратка 35-40* тоисть разница должна быть в 5 градусов между подачей и обраткой. Если этого нет значит либо пол полностью непрогрелся либо увеличте проток расходомерами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 Вы больше времени потратите на поиски и изучение этого дела. Там всё просто установите насос на максимальную скорость,термоголовкой установите температуру подачи на 45* а росходомерами добивайтесь температуры на обратке на 5 * ниже. В данном случае установите проток в приделах 2л/мин.на самой длинной ветке а на самой короткой ветке поставте 1,7л/мин и через часа 6 проверте показания температуры.Если разница будет больше 5* значит потихоньку добавляйте расод на всех ветках. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 18 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2011 Вы больше времени потратите на поиски и изучение этого дела. Там всё просто установите насос на максимальную скорость,термоголовкой установите температуру подачи на 45* а росходомерами добивайтесь температуры на обратке на 5 * ниже. В данном случае установите проток в приделах 2л/мин.на самой длинной ветке а на самой короткой ветке поставте 1,7л/мин и через часа 6 проверте показания температуры.Если разница будет больше 5* значит потихоньку добавляйте расод на всех ветках. Попробую перевірити чи буде різниця в 5 градусів... дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 20 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2011 Из тех данных которые вы дали. Общая длинна = 800м.п труба 16 Веток 12. Средняя длинна ветки 66 м.п. Средняя розчётная мощность ветки 650Вт=2340кДж Средняя скорость теплоносителя при dt-5*= 1,85л/мин. Вот приблизительно гдето так. вот, а учитывая потери в трубах получаем в районе 1,7 л......все у Вас нормально работает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 20 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2011 Попробую перевірити чи буде різниця в 5 градусів... дякую уже можно и отписаться, что да как??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 20 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2011 Попробую перевірити чи буде різниця в 5 градусів... дякую Перевіряв різниця є в 5-6 градусів розхід всюди в районі 1.7 - 2 думаю що все добре підлога добре прогрівається... а при подачі 50 за день прогрілась поверхня на ~35 градуси (там певно стяжка тонша і розвороти труб йдуть ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2011 Перевіряв різниця є в 5-6 градусів розхід всюди в районі 1.7 - 2 думаю що все добре підлога добре прогрівається... а при подачі 50 за день прогрілась поверхня на ~35 градуси (там певно стяжка тонша і розвороти труб йдуть ) Вот вот а теперь с помощью термоголовки на смесителе уменьшите температуру подачи до 40-45* а дальше с помощью расходомеров добейтесь температуры по зонам этой таблицы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 26 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2011 Вот вот а теперь с помощью термоголовки на смесителе уменьшите температуру подачи до 40-45* а дальше с помощью расходомеров добейтесь температуры по зонам этой таблицы. Дякую ми поставили розхід всюди одинаковий, так як всі кімнати жилі а два санузли в якості основного джерела тепла мають радіатори а підлога так собі для комфорту термоголовку скоріш за все поставимо на мінімум (35-40) бо всюди є також радіатори може таке ще бути що дві вітки теплої підлги, що відповідають за столову, залишимо більший прохід а всі інші трошки прикриємо так як там нехватає потужності радіатора... але то точно не знаємо... там столова без дверей... Дякую всім за коментарі поради і інформацію Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...