Мимопроходящий Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Уважаемые, Кто подключал погодозависимую автоматику к этому котлу, объясните, где там что открывается? В книжке нарисовано всё хорошо, но открыв крышку, я не увидел там никакого клемника. Битый час пытался там что-нибудь открыть в пластмассовой коробке(блок управления), не поддаётся. А сильнее давануть - боюсь поломать. Помогите пожалста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Уважаемые, Кто подключал погодозависимую автоматику к этому котлу, объясните, где там что открывается? В книжке нарисовано всё хорошо, но открыв крышку, я не увидел там никакого клемника. Битый час пытался там что-нибудь открыть в пластмассовой коробке(блок управления), не поддаётся. А сильнее давануть - боюсь поломать. Помогите пожалста! Там нужно сначала снять верхнюю метал. крышку, открутив винтики сзади. А потом пластмассовая откидывается, если открутите три самореза сверху. Что бы откинуть панель управления - нужно открыть фронтальную (переднюю) панель (стенку котла потяните на себя) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 2 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Там нужно сначала снять верхнюю метал. крышку, открутив винтики сзади. А потом пластмассовая откидывается, если открутите три самореза сверху. Что бы откинуть панель управления - нужно открыть фронтальную (переднюю) панель (стенку котла потяните на себя) Спасибо. Переднюю панель я снял. Буду снимать верхнюю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Уважаемые, вот и настал день, когда я затянул последнюю гайку в системе отопления!!! Огромная благодарность всем, кто находил время отвечать на мои(иногда,- ну совсем нубские) вопросы! Теперь хочу опрессовать СО водой. Ситуация следущая: тёплый пол давление держал без изменений. Но потом я открыл все краники в системе и на датчике котла оставил давление на единице. Через сутки давление упало на 0,1. Через пять дней давление было 0,5. Где-то травит, а где - не понятно, покажет только вода. А как правильно заполнить систему водой, я не знаю. Нужно-ли включать котёл в розетку? Прсьба, кто знает по этому котлу, откликнуться. П.С. Да, газ ещё не подключен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Наберите давление в 2.0 по манометру и ждите. Если травит - будет заметно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Наберите давление в 2.0 по манометру и ждите. Если травит - будет заметно. То-есть, без воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 А как правильно заполнить систему водой, я не знаю. Нужно-ли включать котёл в розетку? Прсьба, кто знает по этому котлу, откликнуться. Ага КЛЗшка водой набирается через бойлер. Тоесть надо наполнить бойлер, а там , если сеять нижнюю переднюю панельку, есть волшебный краник для наполнения системы... Вопрос в другом - а на кой наполнять этот бойлер, если сейчас он будет просто стоять без дела? Вот тут надо подумать. В результате подумания очевидно, что систему надо заполнить водичкой через какую-то иную дырочку, такую как батарея, коллектор ТП или любое иное пригодное и перекрываемое отверстие в системе отопления. А также весьма пользительно организовать отдельный подпиточный краник, чтобы не терзать и без того измученный нарзаном запиточный кран от бойлера - он хлипок и жалок на вид... П.С. Проверка воздухом - это очень сложная и дико спорная штука. Как правило, воздух травит всегда. И еще, он очень температурно нестабилен - Ваше падение на 0,5 могло быть просто результатом похолодания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 10 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Так как газ обещают до конца месяца, решил налить воды самым простым способом. Полчаса назад набрал воды через этот краник. На коллекторах спустил воздух, а так-же в одном радиаторе на мансарде стравил воздух. Включил котёл в сеть. На дисплее загорелось F1 ??? С минуту котёл пожурчал (подозреваю, что это циркуляционный насос), и замолчал. Давление на манометре 2,2 бар. Котёл отсоединил от сети, воду перекрыл. Завтра будем посмотреть. Я ничего не забыл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Переверните в розетке вилку котла. Кнопочкой обнулите ошибку (чуть выше кнопочки вкл). И опустите давление до 1.2 бар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Переверните в розетке вилку котла. Кнопочкой обнулите ошибку (чуть выше кнопочки вкл). И опустите давление до 1.2 бар. Сергей, зачем что-то пеерворачивать? там же газа нет)))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Сергей, зачем что-то пеерворачивать? там же газа нет)))) Тормознул. У меня привычка дурная, читать сообщения быстро урывками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 11 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Первым делом поехал смотреть манометр. Увидев стрелку на 2,2 очень сильно обрадовался!!! Слил из системы пол-ведра воды. На манометре 1,5. Буду ждать подключение газа. П.С. Кстати, нужно-ли промывать СО? Имею ввиду, раза 2-3 набрать и слить, или это лишнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Так как газ обещают до конца месяца, решил налить воды самым простым способом. ПНа манометре 1,5. Буду ждать подключение газа. Следите за температурой за бортом и температурой в доме, чтобы трубопроводы не прихватило морозом... П.С. Кстати, нужно-ли промывать СО? Имею ввиду, раза 2-3 набрать и слить, или это лишнее? Если есть желание, можно это сделать, но когда дадут газ. Денёк поработает потом слить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 20 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2012 Уважаемые, добрый вечер. Как я уже сообщал, система отопления функционирует, в доме тепло. За бортом -18, температура воды в полы 30 гр., на котле выставлено 60. Единственно, что меня смущает,- это включение-выключение котла каждые 3-4 минуты. Должно-ли так быть? Если нет, то как с этим бороться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 20 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2012 Единственно, что меня смущает,- это включение-выключение котла каждые 3-4 минуты. Должно-ли так быть? Если нет, то как с этим бороться? Скорее всего нужно вызывать сервисанта, что б правильно настроил горелку. Когда ее настраивают правильно - котел около минуты только выходит в рабочий режим.. Потом плавно регулирует мощность горелкой.. П.С. Второй вариант - у Вас слишком большой мощности котел..В этом случае вряд ли чем-то поможешь - даже на минимуме котел будет слишком быстро нагревать водичку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 Куплю котёл PROTHERM 40 KLZ МЕДВЕДЬ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 Уважаемые, добрый вечер. Как я уже сообщал, система отопления функционирует, в доме тепло. За бортом -18, температура воды в полы 30 гр., на котле выставлено 60. Единственно, что меня смущает,- это включение-выключение котла каждые 3-4 минуты. Должно-ли так быть? Если нет, то как с этим бороться? А как вообще у Вас функционирует система? Сколько контуров, что чем управляется? Какая автоматика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 25 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 А как вообще у Вас функционирует система? Сколько контуров, что чем управляется? Какая автоматика? Автоматики пока нет. Система простая. Из котла ППР труба на 32 идёт на смесительный узел ТП 1-го этажа - (заводской "Керми") , и на гребёнку радиаторов на мансарду. Тёплый пол - 8 контуров по 50 - 70 метров трубы диаметром 17 мм. Общая длинна труб 460 метров. Мансарда - 5 радиаторов Керми общей мощностью около 5 кВт. На четырёх из них термоголовки. Практически всегда закрыты. Перегородок на мансарде пока нет. На ТП выставлена t +30, на мансарде на термоголовках t +16. На котле t +55. Боллер пока не задействован. Ночью на улице до - 28. Днём -16. В доме тепло и сухо. Общая площадь дома 140 м2. Котёл 20 клз - 18 кВт по паспорту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...