Проверьте, не забит ли фитиль. Скорее всего, что при поджиге горелки фитиль гаснет.

фитиль не забит , жиклер тоже. Гаснет не при поджиге горелки , а когда она тухнет. Какой зазор должен быть от жиклера до начала трубки фитиля , может смесь не правильная ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем доброго времени суток.

Такая проблемка перестал запускаться турбированный котел Sime 25 BFTS ,а именно когда включаешь на отопление запускается насос, и включается поджиг, а газ не поступает и так несколько раз подряд.

Может на 5 или 6 раз только влючится или вообще не включается, только через аварийный режим.

В чем может быть проблема, а то уже как то неможем понять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем доброго времени суток.

Такая проблемка перестал запускаться турбированный котел Sime 25 BFTS ,а именно когда включаешь на отопление запускается насос, и включается поджиг, а газ не поступает и так несколько раз подряд.

Может на 5 или 6 раз только влючится или вообще не включается, только через аварийный режим.

В чем может быть проблема, а то уже как то неможем понять.

 

А турбина котла запускается?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А турбина котла запускается?

 

да турбина работает исправно, разбирал полностью весь котел, всю обшивку, только вот когда поджиг прекращает работать турбина тоже отключается.

Несколько раз снимал клемы на термодатчике который справа на змеевике, то после этого запустился котел, а потом опять такая же ерунда, поработает пару часов и потом опять не работает.

 

Коротил провода от термодатчика таже ерунда.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да турбина работает исправно, разбирал полностью весь котел, всю обшивку, только вот когда поджиг прекращает работать турбина тоже отключается.

Несколько раз снимал клемы на термодатчике который справа на змеевике, то после этого запустился котел, а потом опять такая же ерунда, поработает пару часов и потом опять не работает.

 

Коротил провода от термодатчика таже ерунда.

 

Продуйте трубочки в прессостате.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продуйте трубочки в прессостате.

 

я не сильно разбираюсь, поясните какие трубочки? там я вижу шлангочку прозрачную которая идет в горелки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет! Есть такая проблема. Котел Nike Star 23KW, работал около 5-6 лет без проблем, но на днях заметил, что плохо нагревается вода, той которой пользуемся из крана. Тоесть, обычно стояла температура нагрева 39-40 и было все ок. Теперь я наинаю поднимать до 45-47 ничего не меняется и на дисплее котла, в то время как открыт кран с водой, температура не поднимается больше 27-28 градусов. Если на кране чуть меньше сделать напор воды, то температура поднимается до 30-33 градусов. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? На протяжении всего времени эксплуатации ТО котлу не делалось.

 

Столкнулся со схожей проблемой, в моем случае теплообменник котла покрылся толстым слоем сажи (фото пару страниц назад выкладывал), продувка сжатым воздухом все исправила, но похоже снова начинает покрываться сажей, эффект усиливается когда котел работает в режиме ниже 25-30% номинальной мощности. Сегодня вот "парафиновый" запах (как от свечей) появился. Проверьте состояние теплообменника.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Столкнулся со схожей проблемой, в моем случае теплообменник котла покрылся толстым слоем сажи (фото пару страниц назад выкладывал), продувка сжатым воздухом все исправила, но похоже снова начинает покрываться сажей, эффект усиливается когда котел работает в режиме ниже 25-30% номинальной мощности. Сегодня вот "парафиновый" запах (как от свечей) появился. Проверьте состояние теплообменника.

 

В том то и дело, что внутри идеальная чистота сажи нет никакой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В том то и дело, что внутри идеальная чистота сажи нет никакой.

 

Я другой случай комментировал :).

По вашему мне сложно советовать, т.к. с подобным не сталкивался. Если газовый фильтр не забит наглухо и газ с допустимым давлением на входе в котел есть, то очевидно поломка в котле, но что именно предполагать не берусь. Более опытные форумчане подскажут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня.

може хтось моє на продаж по хорошій ціні зачастину до ariston uno 24 mi - (серворивід троьохходового клапану) 316503000

дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я другой случай комментировал :).

По вашему мне сложно советовать, т.к. с подобным не сталкивался. Если газовый фильтр не забит наглухо и газ с допустимым давлением на входе в котел есть, то очевидно поломка в котле, но что именно предполагать не берусь. Более опытные форумчане подскажут.

 

Тут появилось предположение, что может не срабатывать катушка которая на блоке управления подачей газа, буду проверять.

Может кто подскажет какое сопротивление должно быть на ней.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут появилось предположение, что может не срабатывать катушка которая на блоке управления подачей газа, буду проверять.

Может кто подскажет какое сопротивление должно быть на ней.

По идее там клапан Sigma 845. Катушка черная сдвоенная сопротивление обмоток между 3 и 4 - 900 Ом и между 1 и 3 - 6500 Ом. Модуляционная синяя сопротивление 80 Ом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут появилось предположение, что может не срабатывать катушка которая на блоке управления подачей газа, буду проверять.

Может кто подскажет какое сопротивление должно быть на ней.

 

Зависит от того на какое напряжение расчитана, но порядок десятки-сотни Ом. Основное что бы небыло короткого (сопротивление близкое к 0) либо обрыва (бесконечно большое).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По идее там клапан Sigma 845. Катушка черная сдвоенная сопротивление обмоток между 3 и 4 - 900 Ом и между 1 и 3 - 6500 Ом. Модуляционная синяя сопротивление 80 Ом.

 

Буду сегодня замеры делать, как сделаю замеры отпишусь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел viessmann vitopend 100 wh0. Вчера вечером при включении горячей воды внутри котла возникал постукивающий такой звук. Сегодня стука нет, горелка запускается, но вода идет холодной, сколько ни жди, напор хороший. Котел включен. Что это могло бы быть, можно ли что-то исправить самим или только мастера звать? Заранее спасибо за ответы и советы. Змінено користувачем Евгения777
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел viessmann vitopend 100 wh0. Вчера вечером при включении горячей воды внутри котла возникал постукивающий такой звук. Сегодня стука нет, горелка запускается, но вода идет холодной, сколько ни жди, напор хороший. Котел включен. Что это могло бы быть, можно ли что-то исправить самим или только мастера звать? Заранее спасибо за ответы и советы.

 

Наверное что то случилось с трёхходовым клапаном и он не переключает на нагрев ГВС.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котёл Vaillant vuw PL 280/2-5 R3 включается, поднимает температуру с 25 градусов до 50-55, выше вообще не поднимает, секунд 30 держит эту температуру, горелка отключается, насос работает, температура быстро понижается до 20-25 градусов, через какое то время останавливается насос, через минуту, две котёл просыпается..... и всё повторяется по кругу. Дом конечно не успевает прогреться хорошо, как сделать чтобы время работы котла было больше, а остановок меньше?

Спасибо за помощь!

Змінено користувачем g.grodno
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а в настройках котла какая температура выставлена ?

Спасибо, что откликнулись. Температура отопления стоит 65 градусов, можно ставить больше или меньше, особо это на котёл не влияет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котёл Vaillant vuw PL 280/2-5 R3 включается, поднимает температуру с 25 градусов до 50-55, выше вообще не поднимает, секунд 30 держит эту температуру, горелка отключается, насос работает, температура быстро понижается до 20-25 градусов, через какое то время останавливается насос, через минуту, две котёл просыпается..... и всё повторяется по кругу. Дом конечно не успевает прогреться хорошо, как сделать чтобы время работы котла было больше, а остановок меньше?

Спасибо за помощь!

 

Для начала фильтр проверьте на обратке...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На протяжении всего времени эксплуатации ТО котлу не делалось.
Надо зделать ТО при необходимости промыть теплообменники .И подстроить газовую арматуру.Ничего страшного нет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Жили были котел протерм и заказчик, ну и конечно сантехник.)))

В один прекрасный момент вдруг ни с того ни с сего потек котел.

Открыли котел сняли обшивку и что мы увидели ая-яй.

Вызвали сервис протерма приехал сервисант покачал головой и сказал, а хрен его знает, что это надо повторно приехать. И так прошло 2 недели котел стоит и горько плачет. Вызвали повторно сервис и о чудо товарщи сервисанты посовещались на самом высоком уровне и решили котел замерз.

Все оно то хорошо, но неубедительно и в бамажке которую они выдали причина НАВЕРНО ЗАМЕРЗ.

Уважаемые любители и строители, а может быть и профессионалы в котельном деле посмотрите на фото и озвучте свой вердикт. Истину надо установить.!!!

Принимаются разные предположения от барабашке с молотком стучавшим по котлу до инопланетян живущих в котле.

Первый раз такое вижу с протермом.

Фото прилагаю. Спасибо за любые мысли правильные и не очень.

888564953_0404.thumb.jpg.85757745b11604a432afab0a6c0b4903.jpg

1878055514_0405.thumb.jpg.fcd5979818b3ca3cbc2acc74baab862c.jpg

620124622_0407.thumb.jpg.24098b927389455d441ffc444bb4f7f9.jpg

1348484957_0408.thumb.jpg.b52c7d58fe68c69abd39c992f03e35de.jpg

2092996381_0402.thumb.jpg.6698cedecddc06fa6f977d9287bd147c.jpg

Змінено користувачем siscom
меняю фото
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Жили были котел протерм и заказчик, ну и конечно сантехник.)))

В один прекрасный момент вдруг ни с того ни с сего потек котел.

Открыли котел сняли обшивку и что мы увидели ая-яй.

Вызвали сервис протерма приехал сервисант покачал головой и сказал, а хрен его знает, что это надо повторно приехать. И так прошло 2 недели котел стоит и горько плачет. Вызвали повторно сервис и о чудо товарщи сервисанты посовещались на самом высоком уровне и решили котел замерз.

Все оно то хорошо, но неубедительно и в бамажке которую они выдали причина НАВЕРНО ЗАМЕРЗ.

Уважаемые любители и строители, а может быть и профессионалы в котельном деле посмотрите на фото и озвучте свой вердикт. Истину надо установить.!!!

Принимаются разные предположения от барабашке с молотком стучавшим по котлу до инопланетян живущих в котле.

Первый раз такое вижу с протермом.

Фото прилагаю. Спасибо за любые мысли правильные и не очень.

Да и еще треснули 6 секций снизу с одной стороны и с другой!!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Жили были котел протерм и заказчик, ну и конечно сантехник.)))

 

Тут у нас официальный представитель есть...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стандартная часто встречающаяся ситуация.

Но ответьте на два вопроса.

1. Сколько лет проработал котел?

2. Фото объвязки котла?