parus1211 Опубліковано: 6 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2019 Добрый день, мне собрали коллектор для тп, полез в интернет за инструкцией по настройке, и увидел что схема отличается от того, что у меня, подтвердите пожалуйста( или опровергните) мои сомнения, в правильных действиях мастера, и если система будет работать, то какие минусы собранной схемы? Ссылки на фото ibb.co/yhBL3Fh ibb.co/pdhQyyX ibb.co/2Fy0RL3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandl Опубліковано: 12 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2019 Смесительный узел точно собран не правильно, но для ясности нужно понимать где у вас подача, а где обратка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
parus1211 Опубліковано: 12 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2019 Снизу, где термо-головка - подача, сверху - обратка, насос качает снизу вверх Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
parus1211 Опубліковано: 9 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Доброго времени суток, проблема решена, собрали по схеме производителя, все заработало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olskaow Опубліковано: 8 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2020 Собрали вроде так же, подача снизу, обратка сверху, нифига не греет, подача еле теплая, обратка холодная, насос качает снизу вверх, подскажите спецы, что и как переделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 9 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2020 В предыдущем сообщении же есть схема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olskaow Опубліковано: 9 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2020 В предыдущем сообщении же есть схема Переделали сегодня,вроде все как нужно, но нихрена не работает, около 32 градусов показывает градусник, подача до регулятора гарячая, а дальше нифига, открыто на 70 градусов, больше 32-33 на градуснике не показывает, обратка холодная, куда копать? Добавлено через 31 секунду Переделали сегодня,вроде все как нужно, но нихрена не работает, около 32 градусов показывает градусник, подача до регулятора гарячая, а дальше нифига, открыто на 70 градусов, больше 32-33 на градуснике не показывает, обратка холодная, куда копать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 10 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2020 А сейчас насос куда качает? Рота метры показывают проток.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2020 Жесть. Есть схема выше. Ну нельзя быть до такой степени не внимательным или тупым. Подача от котла в железяку с синей точкой. Между железякой и трубой клапан с головой. Обратка в котел с железяки с красной точкой. Насос работает сверху в низ. Температура сутки будет низкая. Потом начнет расти. В пол более 45 подавать не нужно. Кроме районов крайнего севера. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...