paland Опубліковано: 15 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2018 всем привет. нужна помощь. есть некая проблема пока не запустил радиаторы 2-го этажа на первом вроде как было все хорошо. но теперь то одно то второе. подробнее ниже. вариант 1 первоначальное подключение. теплый пол практически не греет как бы я не откручивал расходомеры все-равно они показывают 0 и еле греют. сама гребенка радиаторов теплая и первый этаж батареи теплые. на втором тоже теплые батареи. решили добавить насос (вариант 2) в итоге тп начали греть а батареи первого и второго этажа холодные и не прогреваются. сами понимаете уже все сделано надо как-то минимальными затратами сделать чтобы было хорошо. заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2018 всем привет. нужна помощь. есть некая проблема пока не запустил радиаторы 2-го этажа на первом вроде как было все хорошо. но теперь то одно то второе. подробнее ниже. вариант 1 первоначальное подключение. теплый пол практически не греет как бы я не откручивал расходомеры все-равно они показывают 0 и еле греют. сама гребенка радиаторов теплая и первый этаж батареи теплые. на втором тоже теплые батареи. решили добавить насос (вариант 2) в итоге тп начали греть а батареи первого и второго этажа холодные и не прогреваются. сами понимаете уже все сделано надо как-то минимальными затратами сделать чтобы было хорошо. заранее спасибо. Вам потрібно встановити правильний змішувальний вузол на колектор теплої підлоги. Просто насоса недостатньо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
paland Опубліковано: 16 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2018 Вам потрібно встановити правильний змішувальний вузол на колектор теплої підлоги. Просто насоса недостатньо. а как правильно? (чтобы проконтролировать) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 16 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2018 а как правильно? (чтобы проконтролировать) Немного упрощенно, для понимания как: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 16 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2018 всем привет. нужна помощь. есть некая проблема пока не запустил радиаторы 2-го этажа на первом вроде как было все хорошо. но теперь то одно то второе. подробнее ниже. передылывать в любом случае, т.к. у Вас нет регулировки ТП по температуре (установить 3-х ходовой с датчиком температуры + насос). Место выбирайте сами где удобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2018 передылывать в любом случае, т.к. у Вас нет регулировки ТП по температуре (установить 3-х ходовой с датчиком температуры + насос). Место выбирайте сами где удобно. Не обязательно. Как это нет регулировки? Покажите где у Скр Прораба есть трехходовой? Это значит, что не всегда и не везде нужно лепить трехходовые. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2018 а как правильно? (чтобы проконтролировать) В вашому випадку потрібно, щоб вийшло щось схоже на такий вузол. Судячи з другого фото потрібно просто доставити термоклапан,який хтось у вас викинув з першого фото, докупити під нього термоглоову, а також бажано замінити той прикручений шаровий кран на регулюємий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 16 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2018 Не обязательно. Как это нет регулировки? Покажите где у Скр Прораба есть трехходовой? Это значит, что не всегда и не везде нужно лепить трехходовые. уговорили ....2-х ходовой. но мне всегда интересно (не только этой темы касается), как чувствует себя котловой насос (не электронный), когда нет перепускного клапана (байпаса) и все терморегуляторы на радиаторах закрыты, а клапан на теплом поле закрыт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2018 уговорили ....2-х ходовой. но мне всегда интересно (не только этой темы касается), как чувствует себя котловой насос (не электронный), когда нет перепускного клапана (байпаса) и все терморегуляторы на радиаторах закрыты, а клапан на теплом поле закрыт? Сейчас практически во всех современных котлах есть встроенный байпас. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
paland Опубліковано: 18 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2018 В вашому випадку потрібно, щоб вийшло щось схоже на такий вузол. Судячи з другого фото потрібно просто доставити термоклапан,який хтось у вас викинув з першого фото, докупити під нього термоглоову, а також бажано замінити той прикручений шаровий кран на регулюємий. Термокран добавят. Меня небыло когда собирали и пропустили. Меня ещё вот что смущает когда работает насос получается что его мощность давит в радиаторы с обратки. Не ставить же обратный клапан на все радиаторы. ?! Или сделать обход от тп к большой трубы обратим в Котел и поставить там один большой обратный клапан. Что-то намутил с текстом думаю поймёте знающие. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanpid Опубліковано: 29 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2018 Можна ще доставити гідрострілку. Розділити РО і ПО!Насос на РО і ідеально мало би працювати) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
paland Опубліковано: 6 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 всем привет. опять холода и опять поднимается тема. в августе переделали всему добавили насос и байпасс как на картинке (3вариант). так вот при открытом кране теплый пол прогревается замечательно (на расходомерах давление появляется до 1). а батареи все чуть теплые. если кран закрываю полностью (на расходомерах давление 0). теплый пол долго прогревается, но батареи на втором этаже значительно теплее. подскажите что делать? или играться с этим краном пока не настрою так как хочу.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 за лето не смогли разобраться как работает ТП. надо так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 подскажите что делать? Зачем?..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
paland Опубліковано: 6 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 за лето не смогли разобраться как работает ТП. надо так не вариант. в первом посте как раз такая конструкция. на второй этаж не хватает насоса от котла первый все на себя берет Добавлено через 1 минуту Зачем?..... ??? как понимать. с такими ответами лучше вообще не писать.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 А что, сделать смесительный узел с насосом , работающий только на полы́ - это типа сложность, до которой доходят год? Добавлено через 1 минуту не вариант. в первом посте как раз такая конструкция. на второй этаж не хватает насоса от котла первый все на себя берет . Ясно что не хватит. И при тупой инжекторной схеме смешения тоже не хватит, насос мешать будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
paland Опубліковано: 6 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 А что, сделать смесительный узел с насосом , работающий только на полы́ - это типа сложность, до которой доходят год? Добавлено через 1 минуту Ясно что не хватит. И при тупой инжекторной схеме смешения тоже не хватит, насос мешать будет Ну на данный момент я от вас услышал пустые слова. А не выход из положения. В первом посте 4-й рисунок как раз насос и был установлен как дальше писали перед тёплым котлом. Но от тянул воду не только в тп но и забирал из гребенки на батареи. Батареи начинали по немногу греться на обратке. Поэтому и отказались от этой конструкции. Да так выбрали на этапе строительства. Мен уверяли что моего котла хватит на 160 м2. Оказалось нет. Поэтому прошу писать корректные вещи а не в принципе ("так работать не будет" или "до этого год надо доходить") Началась зима видно где что. Буду сейчас пробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 ??? как понимать. с такими ответами лучше вообще не писать.. Ответ был еще в пост #4! Где Вы там видите байпас не пойми где? Где видите насос качающий не пойми куда? Еще раз, посмотрите на схему, подставте свои радиаторы, свои контуры теплого пола и просто сделайте как надо, без самодеятельности и без "я думаю" и "мне кажется"... Смесительный узел: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
paland Опубліковано: 6 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 Спасибо за ответ. Как теперь это все прикрутить к рисунку 3 первого поста. Раздвинуть не вариант. Можно разорвать гребенки батареи и тп как на рис 4. Может по-другому переделать рисунок 4? Под эту схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 Мен уверяли что моего котла хватит на 160 м2.судя по металопластику в полу и самослепленнему колектуру из ППР , ваш мен скорее плиточникштукатурєлектросантехник. Добавлено через 2 минуты в первом посте как раз такая конструкцияєто рукоблудие, проток пола должен проходит, по вот той белой сопле, из металопаластика. Как думаете сможет ли протеч там ввесь проток ТП, нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 Ну на данный момент я от вас услышал пустые слова. А не выход из положения. В первом посте 4-й рисунок как раз насос и был установлен как дальше писали перед тёплым котлом. Но от тянул воду не только в тп но и забирал из гребенки на батареи. Батареи начинали по немногу греться на обратке. Поэтому и отказались от этой конструкции. Да так выбрали на этапе строительства. Мен уверяли что моего котла хватит на 160 м2. Оказалось нет. Поэтому прошу писать корректные вещи а не в принципе ("так работать не будет" или "до этого год надо доходить") Началась зима видно где что. Буду сейчас пробовать. Давайте начнем с того, что Вам никто ничего не должен. Продолжим тем, что это интернет - и здесь могут писать не очень те вещи, которые нравятся именно Вам. Закончим тем, что без глобальных переделок запустить Вашу систему в принципе достаточно проблематично, посему, если Вы ищете решение из разряда косметологии типа " немножечко подкрасить", то здесь не тот случай. Вывод - поскольку правильных решений Вашей болячки есть много, то или зовите уже наконец доктора за деньги, или пробуйте вникать сами. Но не стоит обвинять пишущих в том, что Вас не хотят наставить на правильный путь - хорошо, что хоть вообще читают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
paland Опубліковано: 6 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 судя по металопластику в полу и самослепленнему колектуру из ППР , ваш мен скорее плиточникштукатурєлектросантехник. Добавлено через 2 минуты єто рукоблудие, проток пола должен проходит, по вот той белой сопле, из металопаластика. Как думаете сможет ли протеч там ввесь проток ТП, нет. Мен норм. Выбирали варианты из дешевле. Металлопласту поставили ту соплю что было по близости проверить сработает. Эта схема уже разобрана и насос перенесли в подвал. Добавлено через 4 минуты Давайте начнем с того, что Вам никто ничего не должен. Продолжим тем, что это интернет - и здесь могут писать не очень те вещи, которые нравятся именно Вам. Закончим тем, что без глобальных переделок запустить Вашу систему в принципе достаточно проблематично, посему, если Вы ищете решение из разряда косметологии типа " немножечко подкрасить", то здесь не тот случай. Вывод - поскольку правильных решений Вашей болячки есть много, то или зовите уже наконец доктора за деньги, или пробуйте вникать сами. Но не стоит обвинять пишущих в том, что Вас не хотят наставить на правильный путь - хорошо, что хоть вообще читают. Абсолютно не хотел вас обидеть. Но я не понимаю тех людей которые отвечают непонятный вопросом или отвечают непонятно как. Спасибо что вы написали как сделать надо. Это все хорошо. Дальше буду думать как такую схему развернуть просто выбив кусок стены и не двигая основные трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 Спасибо за ответ. Как теперь это все прикрутить к рисунку 3 первого поста. Раздвинуть не вариант. Можно разорвать гребенки батареи и тп как на рис 4. Может по-другому переделать рисунок 4? Под эту схему. Без радикальных мер, боюсь никак. Как вариант, если нет возможности раздвинуть, расти вверх,еще один шкаф поменьше, в нем насос на ТП, но опять таки, надо смотреть на месте, что и как там с подводкой от котла (до гребенки на радиаторы). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
paland Опубліковано: 6 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 Без радикальных мер, боюсь никак. Как вариант, если нет возможности раздвинуть, расти вверх,еще один шкаф поменьше, в нем насос на ТП, но опять таки, надо смотреть на месте, что и как там с подводкой от котла (до гребенки на радиаторы). Ха. Спасибо. Это вариант. Возьму на вооружение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 Металлопласту поставили ту соплю что было по близости проверить сработает.оно не сработает, вам надо проток минимум 500 литров в час. Через 16 металопласт не пролезет сколько. Эта схема уже разобрана и насос перенесли в подвал. и этим вы опять связали в один контур пол и радиаторы. И как оно будет работать? полам надо 30 градусов, радиаторам 50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз