Genter112 Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 а нормы по плотности укладки есть какие-то? видел отзывы, о работе провода над листом. проплавляются "мышиные норы" через них выходит тепло и окружающий снег продолжает спокойно лежать. т.е. укладка кабеля редкая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 а нормы по плотности укладки есть какие-то? Норм, как таковых, нет. Рекомендуемый шаг укладки 100-150 мм (20-30 Вт). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Genter112 Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 т.е. как я нарисовал обход вокруг стропил будет мало? расстояние между стропилами 0,6 м. Добавлено через 44 секунды Вы встречали вариант укладки кабеля под листом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 т.е. как я нарисовал обход вокруг стропил будет мало? расстояние между стропилами 0,6 м. Добавлено через 44 секунды Вы встречали вариант укладки кабеля под листом? Точно не могу ничего сказать, т.к. задача не стандартная. Чтобы весь снег с края растопить, то точно мало, а чтобы он начал подтаивать и сполз - может и хватит. Мы кабель только на поверхность монтируем. И по уму, кабель нужно проклеивать алюминиевым скотчем к металлочерепице, потом закрыть всю эту зону теплоизоляцией, чтобы тепло от кабеля только в черепицу шло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Genter112 Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 согласен абсолютно. кабель поджимается к металлу обрешоткой. даже без проклейки. теплоизолировать до фанатизма тоже смысла не вижу т.к. все выделенное тепло не теряется, а устремляется вверх по скату и не пропадает в конечном счете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 Любой скотч отклеится от нагрева Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 Любой скотч отклеится от нагрева Не любой. И даже, если отклеится, он там не для крепления кабеля, как таковой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Genter112 Опубліковано: 18 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2019 добрый день! если не коммерческая тайна,.. скажите сколько кабеля, какой мощности и шаг укладки использовалось на том участке битумной черепицы, что на фото. просто интересно как передается тепло через материал, особенно через такой - провод находится под слоем осб и битумки? п.с. когда делали крышу сомневался какой материал использовать - металл или битумку? тогда особой разницы в них не видел. сейчас начинаю понимать слабые/сильные стороны каждого. грех не вопользоваться преимуществом материала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Genter112 Опубліковано: 18 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2019 снизу обходить стропила - не вариант. тогда придется раскрутить металл сверху и действительно приклеять провод непосредствнно к листу вдоль обрешотки. КПД должна быть максимальной и без прилегания к дереву. и, наверное, не по всей длине ската, чтоб сэкономить на кабеле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 18 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2019 если не коммерческая тайна,.. скажите сколько кабеля, какой мощности и шаг укладки использовалось на том участке битумной черепицы, что на фото. просто интересно как передается тепло через материал, особенно через такой - провод находится под слоем осб и битумки? п.с. когда делали крышу сомневался какой материал использовать - металл или битумку? тогда особой разницы в них не видел. сейчас начинаю понимать слабые/сильные стороны каждого. грех не вопользоваться преимуществом материала. А там не кабель, там ИК-пленка. Она под битумкой, сверху на ОСБ. То фото просто для примера, что всю крышу подогревали, чтобы снег полностью растопить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Genter112 Опубліковано: 18 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2019 пленка эффективней кабеля греет? в плане потребления энергии? под металл ее, ведь, тоже пожно запустить? еще лучше будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 18 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2019 пленка эффективней кабеля греет? в плане потребления энергии? под металл ее, ведь, тоже пожно запустить? еще лучше будет. В плане потребления работает также. У неё только один плюс, что тепло уже равномерно передается. В плане электробезопасности она проигрывает кабелю в разы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 Водосточка, как раз, и не нагревается У меня нагревается, вчера рукой специально потрогал - на солнечной стороне труба очень теплая, в тени холодная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Genter112 Опубліковано: 22 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2019 водосток - металл? подковы, смотрю, снег не держат - режут? я хотел ставить трубчатые снегозадержатели. сейчас к подковам склоняюсь. не вижу смысла снег держать специально. уклон 30 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...