Строим Дом

Партнер раздела: ENEXT
Перезагрузить страницу

Електрощит для 3-х комн. квартиры

Ответ
 
Опции темы
Старый 03.10.2013, 11:56   #1
getser
Форумчанин
 
Регистрация: 30.11.2011
Адрес: Бiла Церква
Пол: Мужской
Сообщений: 463
Вы сказали Спасибо: 801
Поблагодарили 154 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для getser с помощью AIM
По умолчанию Електрощит для 3-х комн. квартиры

Здравствуйте!

Наконец-то я решился выложить на всеобщее обозрение схему моего будущего квартирного щита.
Немного истории.
Около 2-х с половиной лет тому назад я решил сделать ремонт в старой 3-х комнатной квартире. Т.к. пожить было где, то ремонт было решено делать капитальный, с модернизацией всех систем, организацией автономного отопления, и т. д. На тот момент (2,5 лет тому назад) казалось что ремонт сделать самому – легко , быстро и недорого. Но, хотя, на ремонт была накоплена сумма денег, как тогда казалось, с запасом – я иллюзий не питал и с первых же работ старался, по возможности, минимизировать затраты. И первой статьей, на которой было сэкономлено – была проводка и ее монтаж. На данный момент я знаю как делать не надо. И во многом теперь стараюсь компенсировать свои тогдашние неправильные решения, сознательно проектируя щиток с запасом по безопасности.

Коротко о проводке:
Вся проводка выполнена кабелем ВВГ-нг. На схеме щита будет видно какие ветки каким сечением и количеством проводов проложены. Т.к. дом панельный, то 95% проводов проложены шлейфом за гипсокартоном под слоем минваты минимум 4 – 5 см до ГК (минвата - негорюча). Остальные 5% - это опуски в вертикальных штробах под штукатуркой. Вся скрытая проводка не сменяемая и проложена без гофро- и прочих труб. Соединения ответвлений выполнены без распредкоробок, в слое минваты, расположение соединений задокументировано на фото с рулеткой. Все провода соединялись между собой пайкой паяльником с соблюдением всех правил. На каждую розетку (даже в блоках) приходит свой 3-хпроводный кабель от распаечных «коробок».
На всякий случай повторюсь: я знаю что и где у меня сделано не правильно. Цель создания темы – обсуждение щита.

Допускаю, что многим будет полезно на живой иллюстрации увидеть как некомпетентность и экономия на проводке «вылазят боком», ввиде дикой стоимости щитка. :D

Во вложении находятся:
1. Схема щита – картинка.
2. Архив содержит вордовский документ с легендой и той-же схемой (может кому сгодится) и спецификацию оборудования в экселе.


Легенда о щите :
1. Квартирный щит состоит из трех шкафов на 36 модулей каждый. Шкафы выбраны - Хагер Гольф. Они отлично вписались в отведенное им место: В600 х Ш900 см.
2. В этажном щитке отдельно уже установлен автомат, ограничивающий мощность, выделенную на квартиру.
3. Данный квартирный щит собирается с расчетом на то, что все изменится к лучшему: появится РЕ и выделенная мне мощность будет хотя бы 6кВт.
4. Назначение основной аппаратуры:
- АВ «1» предназначен для отключения питания в квартирном щите полностью;
- УЗО «2» селективное – защита от пожара;
- РН «3» защита всего щита от выхода напряжения за пределы «рабочего» диапазона, задержка включения >=5мин, коммутирует всю нагрузку своими контактами;
- контактор «4» включен последовательно с РН, основное назначение – разрыв нуля, при отключении фазы РН;
- линии устройств « 5» ,»6», «7» - приоритетные. Подключены всегда, не зависимо от присутствия кого-то в квартире;
- АВ «10» предназначен для отключения вручную остальных «второстепенных» потребителей в случае отсутствия кого-либо в квартире;

5. Все УЗО будут электромеханические.
6. Связки УЗО (позиции «7», «11», «13», «14») + АВ готов заменить на ДА, если найду(или кто-то посоветует) ДА с электромеханическим расцепителем по утечке, с отдельной индикацией причины срабатывания и, естественно, дешевле связки АВ+УЗО .
7. Серыми полями выделены резервные места и оборудование, которые не будут использоваться на данный момент, но (возможно) понадобятся в будущем.
8. Вся проводка в квартире ВВГ-нг. Сечения и количество проводов линий (прошу не судить сторого) указаны около последних АВ. Если не указано – потребитель коммутируется в щите.
9. Все АВ, кроме «8» и «9» будут одного производителя, например ХАГЕР, для получения хоть какой-то селективности срабатывания при авариях;
10. АВ «8», «9» - ищу одного производителя, разборные, не дорогие.
Миниатюры
Мой щиток 14.jpg  
Вложения
Тип файла: rar Моя система.rar (352.2 Кб, 29 просмотров)
getser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 12:22   #2
IEC 60364
Старожил форума
Аватар для IEC 60364
 
Регистрация: 28.02.2013
Пол: Не указан
Сообщений: 4,254
Вы сказали Спасибо: 4,498
Поблагодарили 14,372 раз(а) в 3,026 сообщениях
По умолчанию

1. Установка АВ 2р, 1р+N на групповых линиях в квартире не имеет смысла с точки зрения требований НПА, экономики, защиты, эксплуатации и ремонта. Даже с психологической стороны неверно - создаётся ложное ощущение большей безопасности.

2. Групповые УЗО 63 А, 40 А лучше заменить на УЗО 25 А (они защищены вышестоящим АВ 25 А, время отключения у них несколько меньше).

Всё остальное нормально, за исключением электропроводки без труб за ГК, пайки соединений, двухжильного кабеля на освещение
IEC 60364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо IEC 60364 за это полезное сообщение:
getser (03.10.2013)
Старый 03.10.2013, 12:57   #3
getser
Форумчанин
 
Регистрация: 30.11.2011
Адрес: Бiла Церква
Пол: Мужской
Сообщений: 463
Вы сказали Спасибо: 801
Поблагодарили 154 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для getser с помощью AIM
По умолчанию

IEC 60364, Спасибо!

Цитата:
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
1. Установка АВ 2р, 1р+N на групповых линиях в квартире не имеет смысла с точки зрения требований НПА, экономики, защиты, эксплуатации и ремонта. Даже с психологической стороны неверно - создаётся ложное ощущение большей безопасности.
...
Не могу понять этот пункт.
Цель установки 1Р+N выключателей - разорвать N проводник при аврии на фазном проводе или отключении вручную. Или он не всегда разрывается?
Пойдем от противного: однофазные ж АВ можно ставить? Чем 1Р+N АВ хуже от 1Р?

Цитата:
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
...
2. Групповые УЗО 63 А, 40 А лучше заменить на УЗО 25 А (они защищены вышестоящим АВ 25 А, время отключения у них несколько меньше).
...
Это надо обдумать - если добавится мощность на квартиру ТОТ 25А АВ, по нынешней схеме, можно бы заменить на 32А.

Цитата:
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
...
Всё остальное нормально, за исключением электропроводки без труб за ГК, пайки соединений, двухжильного кабеля на освещение
Эх, что ж теперь поделаешь...
getser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 13:01   #4
Игорь&Ира
Форумная легенда
 
Регистрация: 08.04.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 25,583
Вы сказали Спасибо: 8,832
Поблагодарили 6,958 раз(а) в 4,749 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от getser Посмотреть сообщение
Наконец-то я решился выложить на всеобщее обозрение схему моего будущего квартирного щита.
Подписался - буду изучать.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Игорь&Ира за это полезное сообщение:
getser (04.10.2013)
Старый 03.10.2013, 13:04   #5
IEC 60364
Старожил форума
Аватар для IEC 60364
 
Регистрация: 28.02.2013
Пол: Не указан
Сообщений: 4,254
Вы сказали Спасибо: 4,498
Поблагодарили 14,372 раз(а) в 3,026 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от getser Посмотреть сообщение
Цель установки 1Р+N выключателей - разорвать N проводник при аврии на фазном проводе или отключении вручную.
Нет никакого смысла его разрывать, ни при аварии, ни при ручном отключении.
Смоделируйте любую аварию - сами увидите.
Отключение всех полюсов при ремонте производится вводным АВ или групповым УЗО
IEC 60364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IEC 60364 за это полезное сообщение:
getser (04.10.2013), lena_goy (03.10.2013)
Старый 04.10.2013, 15:09   #6
getser
Форумчанин
 
Регистрация: 30.11.2011
Адрес: Бiла Церква
Пол: Мужской
Сообщений: 463
Вы сказали Спасибо: 801
Поблагодарили 154 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для getser с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
Нет никакого смысла его разрывать, ни при аварии, ни при ручном отключении.
Смоделируйте любую аварию - сами увидите.
Отключение всех полюсов при ремонте производится вводным АВ или групповым УЗО
Значит 1P+N АВ не хуже чем 1Р.

1. Зачем же просто так дергать УЗО да еще и групповое?
2. Отключить я хочу именно ту линию, в которой есть проблема. Полностью.
3. При поиске неисправной линии под сработавшим груповым УЗО, чтобы не отключать нолевые проводники с помощью отвертки, в случае утечки с нолевого проводника.

Моделирую аварию: (все та же фобия - перепутывание фазы и ноля) - пришел электрик, отключил подачу ЭЭ в этажном щите. Через пол дня включил. Я доволен, пользуюсь. Об отключении могу и не знать если в это время не был дома. Ни одна железяка не "сказала" мне, что, оказывается теперь на всех нолевых проводах у меня находится фаза. Отключаю линию 1Р АВ и тут - сюрприз.
Я понимаю, что, ковыряясь в проводке, необходимо проверять пробником обесточены ли провода, перед тем как за них браться. Но мне спокойней просто знать, что после проверки пробником, ток на проводах уже не появится точно, т.к. они отключены.

Добавлено через 6 минут
П.С.
Забыл указать:
АВ все, по возможности, будут на 6кА.
getser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 15:21   #7
IEC 60364
Старожил форума
Аватар для IEC 60364
 
Регистрация: 28.02.2013
Пол: Не указан
Сообщений: 4,254
Вы сказали Спасибо: 4,498
Поблагодарили 14,372 раз(а) в 3,026 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от getser Посмотреть сообщение
Значит 1P+N АВ не хуже чем 1Р.
Не хуже, но объёмнее и дороже.
Цитата:
Сообщение от getser Посмотреть сообщение
1. Зачем же просто так дергать УЗО да еще и групповое?
Вы в любом случае будете его дёргать - ежемесячно кнопкой "тест". Ресурс УЗО - десятки тысяч переключений, дёргайте на здоровье (без нагрузки)
Цитата:
Сообщение от getser Посмотреть сообщение
Отключить я хочу именно ту линию, в которой есть проблема. Полностью.
3. При поиске неисправной линии под сработавшим груповым УЗО, чтобы не отключать нолевые проводники с помощью отвертки, в случае утечки с нолевого проводника.
В правильно смонтированной и проверенной мегомметром электропроводке вероятность утечки крайне низкая. Потому рассчитывать на еженедельную аварию не стоит.
Цитата:
Сообщение от getser Посмотреть сообщение
Моделирую аварию: (все та же фобия - перепутывание фазы и ноля) - пришел электрик, отключил подачу ЭЭ в этажном щите. Через пол дня включил. Я доволен, пользуюсь. Об отключении могу и не знать если в это время не был дома. Ни одна железяка не "сказала" мне, что, оказывается теперь на всех нолевых проводах у меня находится фаза. Отключаю линию 1Р АВ и тут - сюрприз.
1. Перепутывание фазы и нуля может быть при замене счётчика или магистральной линии - это редкий случай и сопровождается он поборами с жильцов на провода и подписями в актах на сохранность пломб. Трудно не заметить.
2. Даже если линейные проводники поменялись местами - УЗО отключает оба проводника.
IEC 60364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо IEC 60364 за это полезное сообщение:
getser (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 15:54   #8
getser
Форумчанин
 
Регистрация: 30.11.2011
Адрес: Бiла Церква
Пол: Мужской
Сообщений: 463
Вы сказали Спасибо: 801
Поблагодарили 154 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для getser с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
Не хуже, но объёмнее и дороже.
...
Пока что, готов с этим смириться.

Цитата:
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
...
Вы в любом случае будете его дёргать - ежемесячно кнопкой "тест". Ресурс УЗО - десятки тысяч переключений, дёргайте на здоровье (без нагрузки)
...
И вправду. Надо хоть не забывать об этом. Спасибо.

Цитата:
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
...
В правильно смонтированной и проверенной мегомметром электропроводке вероятность утечки крайне низкая. Потому рассчитывать на еженедельную аварию не стоит.
...
Так утечка ж может быть не только на линии, но и в приборе - по-этому возвращаемся к откручиванию нолевых проводов от шины под груповым УЗО, при поиске аврийной линии.

Цитата:
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
...
1. Перепутывание фазы и нуля может быть при замене счётчика или магистральной линии - это редкий случай и сопровождается он поборами с жильцов на провода и подписями в актах на сохранность пломб. Трудно не заметить.
2. Даже если линейные проводники поменялись местами - УЗО отключает оба проводника.
1. Зная себя - могу, со временем, и не соотнести эти события с необходимостью проверить правильность подключения фазы и ноля.
2. УЗО-то отключит, но если оно груповое то при поиске неисправной линии...

Единственное, что до меня дошло - это может быть смысл поставить под одиночными УЗО (если в процессе обсуждения они не превратятся в ДА) не 1P+N, а 1Р автоматы. Но их у меня всего 4 шт. Тоесть экономия будет порядка 100 грн и 4 места в щите. Но, в противовес, получем не стандартность действий при ручном отключении этих линий - АВ отключить не дастаточно, нужно помнить что дергать надо УЗО. Так что оставлю пока как есть.

И еще: по ходу дела, принял решение заменить УЗО «12» и «15» на номиналы 40А и 25А соответственно. Сороковка всегда будет защищена групповым АВ "10", а 25А - на линии освещения вряд ли когда нагрузится хоть на половину номинала. (Изменения в схему внесу чуть позже.)

Спасибо за коментарии.
getser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 16:00   #9
IEC 60364
Старожил форума
Аватар для IEC 60364
 
Регистрация: 28.02.2013
Пол: Не указан
Сообщений: 4,254
Вы сказали Спасибо: 4,498
Поблагодарили 14,372 раз(а) в 3,026 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от getser Посмотреть сообщение
И вправду. Надо хоть не забывать об этом. Спасибо.
Google Календарь способен ежемесячно отсылать SMS с требованием проверки УЗО.
Цитата:
Сообщение от getser Посмотреть сообщение
Так утечка ж может быть не только на линии, но и в приборе - по-этому возвращаемся к откручиванию нолевых проводов от шины под груповым УЗО, при поиске аврийной линии.
Большинство бытовых электроприборов присоединяются к сети посредством штепсельных разъёмов. Не надо откручивать.
IEC 60364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо IEC 60364 за это полезное сообщение:
getser (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 16:14   #10
getser
Форумчанин
 
Регистрация: 30.11.2011
Адрес: Бiла Церква
Пол: Мужской
Сообщений: 463
Вы сказали Спасибо: 801
Поблагодарили 154 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для getser с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
Google Календарь способен ежемесячно отсылать SMS с требованием проверки УЗО.

Большинство бытовых электроприборов присоединяются к сети посредством штепсельных разъёмов. Не надо откручивать.
Мне кажется удобнее все же будет откручивать провода :roll:.

В моем случае, экономия как по местам в щите так и по стоимости, при замене конечных АВ на 1Р, составит 10 - 15 %. Так, что если это единственное на чем я могу сэкономить - я все оставлю как есть. Но пока еще - думаю.
getser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 16:22   #11
IEC 60364
Старожил форума
Аватар для IEC 60364
 
Регистрация: 28.02.2013
Пол: Не указан
Сообщений: 4,254
Вы сказали Спасибо: 4,498
Поблагодарили 14,372 раз(а) в 3,026 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от getser Посмотреть сообщение
В моем случае, экономия как по местам в щите так и по стоимости, при замене конечных АВ на 1Р, составит 10 - 15 %.
Я вижу 22 лишних места - (9 АВ 2р на 9 АВ 1р) и 2 УЗО.

АВ с характеристикой "D" (АВ 8) в бытовой электропроводке не используются. Применяются в основном в промышленности, для станков с номинальными режимами S4 - S8 (тяжелый пуск, повторно-кратковременные режимы)
IEC 60364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 18:08   #12
getser
Форумчанин
 
Регистрация: 30.11.2011
Адрес: Бiла Церква
Пол: Мужской
Сообщений: 463
Вы сказали Спасибо: 801
Поблагодарили 154 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для getser с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
Я вижу 22 лишних места - (9 АВ 2р на 9 АВ 1р) и 2 УЗО.

АВ с характеристикой "D" (АВ 8) в бытовой электропроводке не используются. Применяются в основном в промышленности, для станков с номинальными режимами S4 - S8 (тяжелый пуск, повторно-кратковременные режимы)
Да, таки по местам экономия все 30 % может быть, а это минус один шкаф. Нужно кррепкоо подумать про автоматы.
АВ "8" и "9" - это отдельная история - просто они мне нужны такие .
А какие УЗО выбрасывать?
И может и вправду существуют в природе такие ДА : "с электромеханическим расцепителем по утечке, с отдельной индикацией причины срабатывания (хотя, наверно, это не обязательно - КЗ ж тестером/прозвонкой находится) и, ..., дешевле связки АВ+УЗО ."?
getser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 18:25   #13
IEC 60364
Старожил форума
Аватар для IEC 60364
 
Регистрация: 28.02.2013
Пол: Не указан
Сообщений: 4,254
Вы сказали Спасибо: 4,498
Поблагодарили 14,372 раз(а) в 3,026 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от getser Посмотреть сообщение
А какие УЗО выбрасывать
Одно УЗО - линию под УЗО 14 можно завести под УЗО 12 или 15
IEC 60364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо IEC 60364 за это полезное сообщение:
getser (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 19:31   #14
getser
Форумчанин
 
Регистрация: 30.11.2011
Адрес: Бiла Церква
Пол: Мужской
Сообщений: 463
Вы сказали Спасибо: 801
Поблагодарили 154 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для getser с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
Одно УЗО - линию под УЗО 14 можно завести под УЗО 12 или 15
Ох, прошу прощения, когда писал легенду - забыл уточнить:
Линия под УЗО 14 "Зал, балкон" - приоритетная линия. Там я живу, будут подключены компы, телик, другая апаратура. Не хочу зависеть от проделок пользователей и устройств в других помещениях.

По моему вопросу про ДА не подскажете?
Или, может, господа продавцы посоветуют мне на какие ДА обратить внимание?

И еще вопрос:
какую динамометрическую отвертку (нужна ли она) купить для однократной сборки щита и профилактической его протяжки?

Спасибо.
getser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 19:50   #15
IEC 60364
Старожил форума
Аватар для IEC 60364
 
Регистрация: 28.02.2013
Пол: Не указан
Сообщений: 4,254
Вы сказали Спасибо: 4,498
Поблагодарили 14,372 раз(а) в 3,026 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от getser Посмотреть сообщение
По моему вопросу про ДА не подскажете?
Слухи о том, что электромеханические УЗО надёжнее УЗО с электронным блоком есть только слухи, не основанные на реальных процессах в наших сетях. Все УЗО должны работать при напряжении 50 % от номинального. Такое падение может наблюдаться при отгорании нуля на магистрали или при коротком замыкании. От отгорания нуля защитит РН, от короткого замыкания АВ (может и РН успеет). Совпадение одновременного падения напряжения (до отказа УЗО) и прикосновения человека к токоведущим или токопроводящим частям маловероятно.
Посему я бы не обращал внимания на конструкцию ДА известной марки - электронного ДА достаточно.
Цитата:
Сообщение от getser Посмотреть сообщение
И еще вопрос:
какую динамометрическую отвертку (нужна ли она) купить для однократной сборки щита и профилактической его протяжки?
Нужна. Усилие затяжки указано в каталоге производителя (или сбоку на корпусе) - примерно 2.8 Нм. Соответственно и отвёртку такую, например TOPTUL GCAI0201 Отвертка динамометрическая 1-8N

IEC 60364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо IEC 60364 за это полезное сообщение:
getser (04.10.2013)
Старый 06.10.2013, 18:54   #16
getser
Форумчанин
 
Регистрация: 30.11.2011
Адрес: Бiла Церква
Пол: Мужской
Сообщений: 463
Вы сказали Спасибо: 801
Поблагодарили 154 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для getser с помощью AIM
По умолчанию

По мере изучения искусства сборки щитов в интернете, по-немногу появляются еще вопросы к специалистам, собирающим щиты на практике. Например, для меня стало открытием, что существуют квартирные звонки на ДИН-рейку.
Скажите, пожалуйста, какие дополнительные устройства стОит установить в мой щиток, кроме уже перечисленного набора?

Может у кого есть отработанные на практике "маленьккие хитрости" - поделитесь, пожалуйста. (или ткните где почитать).
Спасибо!
getser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 19:05   #17
IEC 60364
Старожил форума
Аватар для IEC 60364
 
Регистрация: 28.02.2013
Пол: Не указан
Сообщений: 4,254
Вы сказали Спасибо: 4,498
Поблагодарили 14,372 раз(а) в 3,026 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от getser Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста, какие дополнительные устройства стОит установить в мой щиток, кроме уже перечисленного набора?
Посмотрите каталоги HAGER , (ссылка устарела), АВВ, Moeller (EATON), (ссылка устарела)
IEC 60364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо IEC 60364 за это полезное сообщение:
getser (06.10.2013)
Старый 06.10.2013, 21:35   #18
Игорь&Ира
Форумная легенда
 
Регистрация: 08.04.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 25,583
Вы сказали Спасибо: 8,832
Поблагодарили 6,958 раз(а) в 4,749 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
Посмотрите каталоги HAGER , (ссылка устарела), АВВ, Moeller (EATON), Schneider Electric
После просмотра количество щитков в квртире вырастет до 10.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Игорь&Ира за это полезное сообщение:
Darkdwarf (08.10.2013), getser (06.10.2013)
Старый 06.10.2013, 21:39   #19
IEC 60364
Старожил форума
Аватар для IEC 60364
 
Регистрация: 28.02.2013
Пол: Не указан
Сообщений: 4,254
Вы сказали Спасибо: 4,498
Поблагодарили 14,372 раз(а) в 3,026 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Игорь&Ира Посмотреть сообщение
После просмотра количество щитков в квртире вырастет до 10.
Точно, не сообразил сразу
IEC 60364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо IEC 60364 за это полезное сообщение:
getser (06.10.2013)
Старый 07.10.2013, 11:12   #20
HagerKVT
Форумчанин
Аватар для HagerKVT
 
Регистрация: 02.06.2012
Пол: Мужской
Сообщений: 499
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 195 раз(а) в 150 сообщениях
Отправить сообщение для HagerKVT с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от getser Посмотреть сообщение
По мере изучения искусства сборки щитов в интернете, по-немногу появляются еще вопросы к специалистам, собирающим щиты на практике. Например, для меня стало открытием, что существуют квартирные звонки на ДИН-рейку.
Скажите, пожалуйста, какие дополнительные устройства стОит установить в мой щиток, кроме уже перечисленного набора?

Может у кого есть отработанные на практике "маленьккие хитрости" - поделитесь, пожалуйста. (или ткните где почитать).
Спасибо!
Если ставите звонок (Hager -SU213), то он должен срабатывать например при отключении какого либо автомата, поэтому понадобится допконтакт или сигнальный контакт MZ201.
electrica-shop.com.ua/pi/products_id/3717
Есть розетки на DIN-рейку иногда то же ставят в щит.
HagerKVT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо HagerKVT за это полезное сообщение:
getser (07.10.2013)

Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании