Строим Дом

Партнер раздела: Тепловер
Перезагрузить страницу

Теплоизоляция плиты перекрытия (терраса_

Старый 16.05.2016, 15:38   #1
armis
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 31.12.2011
Адрес: Одесса
Пол: Мужской
Сообщений: 94
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Теплоизоляция плиты перекрытия (терраса_

Буду благодарен за дельный совет по толщине утеплителя.
Имеем пристройку к дому (кухня), перекрытием над ней является монолитная железобетонная плита толщиной 22 см, она же будет обустраиваться под террасу.
Планирую подшить потолок гипсокартоном, а пространство между ГКЛ и плитой утеплить минеральной ватой толщиной 100 или 150 мм. Теплотехнический расчёт показывает, что 100 мм - впритык, боюсь за точку росы.

Последний раз редактировалось armis; 16.05.2016 в 16:01.
armis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2016, 15:56   #2
jenkins
Старожил форума
Аватар для jenkins
 
Регистрация: 30.04.2015
Адрес: Київська Русь
Пол: Мужской
Сообщений: 4,673
Вы сказали Спасибо: 1,942
Поблагодарили 4,541 раз(а) в 2,169 сообщениях
Отправить сообщение для jenkins с помощью AIM
По умолчанию

нарисуйте разрез дома в месте примыкания плиты к стенам.

Типа такого
jenkins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2016, 22:40   #3
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
 
Регистрация: 05.01.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 19,483
Вы сказали Спасибо: 5,917
Поблагодарили 15,488 раз(а) в 7,772 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от armis Посмотреть сообщение
Буду благодарен за дельный совет по толщине утеплителя.
Имеем пристройку к дому (кухня), перекрытием над ней является монолитная железобетонная плита толщиной 22 см, она же будет обустраиваться под террасу.
Планирую подшить потолок гипсокартоном, а пространство между ГКЛ и плитой утеплить минеральной ватой толщиной 100 или 150 мм. Теплотехнический расчёт показывает, что 100 мм - впритык, боюсь за точку росы.
А чем вызвано желание утепляться под плитой перекрытия , а не над?
Propeller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 13:01   #4
Тех. специалист ISOVER
Форумчанин
 
Регистрация: 04.02.2013
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 141
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 58 раз(а) в 50 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от armis Посмотреть сообщение
Буду благодарен за дельный совет по толщине утеплителя.
Имеем пристройку к дому (кухня), перекрытием над ней является монолитная железобетонная плита толщиной 22 см, она же будет обустраиваться под террасу.
Планирую подшить потолок гипсокартоном, а пространство между ГКЛ и плитой утеплить минеральной ватой толщиной 100 или 150 мм. Теплотехнический расчёт показывает, что 100 мм - впритык, боюсь за точку росы.
100 мм это очень мало, желательно хотя бы 200мм для жылого дома. Почему утепление под плитой перекрытия, а не над?
Тех. специалист ISOVER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2016, 13:25   #5
oookbr
Форумчанин
 
Регистрация: 13.03.2014
Пол: Мужской
Сообщений: 245
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 77 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию

Давайте прикинем толщину вашего утеплителя:
По нормативному документу теплосопротивление вашего потолка в климатических условиях Украины должно составлять 6 (м2хк/Вт).
Собственно, под это значение и будем рассчитывать толщину минеральной ваты.
Узнаем теплосопротивление вашего потолка без минеральной ваты:
R (б) = 0,22/2=0,11 (м2хк/Вт)
0,22- толщина потолка в метрах;
2 - коэф теплопроводности железобетона Вт/мхк
Теплосопротивление 0, 11, а нужно 6.
Считаем сколько не хватает до нормы 6 м2хк/Вт:
R(м) =R-R (к)=6-0,11= 5,89 м2хк/Вт
Делаем расчет толщины
R(м)=5,89 м2хк/Вт х0,45 Вт/мхк =0,265 м = 265 мм
0,045 -коэф. теплопроводности мин. ваты.
ТОЛЩИНА ВАТЫ - 265 мм
А дальше вы сами знаете: недостаточное утепление приводит либо к промерзанию, либо к смещению "точки росы". Избыточное утепление - зря потраченные деньги
oookbr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2016, 23:41   #6
blin09
Старожил форума
 
Регистрация: 17.08.2012
Пол: Мужской
Сообщений: 1,051
Вы сказали Спасибо: 446
Поблагодарили 350 раз(а) в 252 сообщениях
Отправить сообщение для blin09 с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
По нормативному документу теплосопротивление вашего потолка в климатических условиях Украины должно составлять 6 (м2хк/Вт).
А можно ссылку на такой норматив?
blin09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании