Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Очередная схема распределения 3ф

eam

Рекомендовані повідомлення

День добрый.

 

Набросал я схему. Интересно выслушать мнение специалистов - есть ли какие-то критические ошибки и что лучше переделать.

 

Спс

schema.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Опять накидали разных групп под одно УЗО и котел без защиты:D

 

На котел узо 40/30 добавлю. А можно поконкретнее что не так с группами? По одному узо на каждую фазу и отдельно на мокрые помещения. Если где-то это уже обсуждали то можете просто кинуть ссылкой...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В чем рисовал? :)

 

Не поверишь - в ворде :D

 

За день нарисовал. Правда взял некоторые символы (чтобы было быстрее и красивее) из колердровой рыбы, которую на форуме скачал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По одному узо на каждую фазу и отдельно на мокрые помещения.

 

ну вот случилось у тебя что-то в мокром помещении с подключенным прибором. выбивает УЗО.

ну и ты как настоящий мачо с факелом в руках ищешь, что там такое, потому что лампочку в этом помещении не включить - она через выбиваемое УЗО запитана

 

Добавлено через 1 минуту

ну и я б посоветовал купить ручной переключатель фаз, чтобы можно было потребителей в случае внешней аварии на какой-то из фаз перекинуть на другую.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну вот случилось у тебя что-то в мокром помещении с подключенным прибором. выбивает УЗО.

ну и ты как настоящий мачо с факелом в руках ищешь, что там такое, потому что лампочку в этом помещении не включить - она через выбиваемое УЗО запитана

 

Почему не включить? Там же дальше на каждую группу (свет, розетки, стиралка, полотенчик) отдельный автомат стоит. Т.е. в нашем случае мы действуем так:

- выключаем все автоматы под сработавшим узо

- включаем сработавшее узо

- включаем автоматы по одному, начиная со света. Если сработка на линии света, то тогда через розетку делаем освещение и чиним свет. Если не на линии света, то спокойно со светом ищем дальше.

 

Вроде все нормально получается.

 

ну и я б посоветовал купить ручной переключатель фаз, чтобы можно было потребителей в случае внешней аварии на какой-то из фаз перекинуть на другую.

 

Вот те кругляшки на каждой фазе и на неотключаемой линии и есть ручные переключатели фаз ;)

Типа такого

99343d3f9b1ecea4805ad795612653e7.png

Змінено користувачем eam
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Типа такого

99343d3f9b1ecea4805ad795612653e7.png

 

тогда супер.

 

еще забыта духовка на кухню, и то что варочная и духовка может подключаться на 3Ф

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Увидел что уличные розетки и свет не повесил за отдельное узо. И решил таки избавится от схемы узо 30 за узо 10 (или перед - в зависимости от кого откуда смотреть :) ). Пересмотрел некоторые номиналы узо. Выкладываю переделаный вариант.

 

еще забыта духовка на кухню

 

Духовка есть. На второй фазе висит.

 

и то что варочная и духовка может подключаться на 3Ф

 

Духовок на 3 фазы не видел. Да и мощность духовки не такая уж и большая чтобы на 3 фазы ее ставить. А вот варочные видел, но только на 2 - обычно по 2 комфорки на фазу. Но так мне проще разделить нагрузку

schema.pdf

Змінено користувачем eam
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

Духовок на 3 фазы не видел. Да и мощность духовки не такая уж и большая чтобы на 3 фазы ее ставить. А вот варочные видел, но только на 2 - обычно по 2 комфорки на фазу. Но так мне проще разделить нагрузку

 

ну, там главное, чтобы была возможность 5жильку прокинуть если вдруг чо.

 

я у себя поверхность и духовку не подбирал специально по типам подключения, но и там и там есть варианты подключений

 

plita.jpg

 

montazh_duhovoj_shkaf-2.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Духовка есть. На второй фазе висит
так не проще взять УЗО 4п, туда подключить варочную панель на 2 фазы, и закинуть духовку под это же УЗО только на третью фазу.Вот так например

DSCN7712_240.jpgi.gif

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот те кругляшки на каждой фазе и на неотключаемой линии и есть ручные переключатели фаз ;)

Типа такого

99343d3f9b1ecea4805ad795612653e7.png

 

Адски неудобное по подключению, я был в шоке.

Отвертку надо крутить сбоку!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отвертку надо крутить сбоку!!

так у них почти у всех такое подключение. Они в основном на дверку шкафа вешаются, там отверткой подлезть куда хочешь можно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос, как такой переключатель поставить на din-рейку.

Ведь стандартный щиток на нее расчитан.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос, как такой переключатель поставить на din-рейку.

Ведь стандартный щиток на нее расчитан.

 

крепление на дин-рейку на нем есть. вопрос только в глубине до крышки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Опять накидали разных групп под одно УЗО и котел без защиты
Ага, и ворота со звонком - без УЗО. И розетки в котельной.

Весело будет, если что-то в котельной прорвет, забежать в воду, а там розетки без УЗО. Бодрящий эффект.

Дождь. Пробило ворота. Открываем вручную. Опаньки, а автомат-то не выбило.

Или звонок-сюрприз.

 

2 eam

Боязнь выбивания УЗО, зачастую вызвана отсутствием опыта в эксплуатации. Практика показывает, что при грамотно рассчитанных токах утечки (длинна провода, нагрузка) УЗО выбивает в тех случаях, когда есть реальная проблема. И если вы его (УЗО) выкините, то или неисправный прибор повредиться сильнее (сгорит, возможно синим пламенем), либо человек повредиться сильнее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

крепление на дин-рейку на нем есть. вопрос только в глубине до крышки

 

с глуюбиной все ок - как закрутить болты в боковинах после посадки на дин рейку ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В общем по схеме я думаю так:

1. Концепция, когда вместе идет линия освещения и розеток ослабляет схему. Лучше сразу на главной шине поставить автомат, от которого запитать все освещение. По возможности на каждую линию свой диф.

2. На схеме узо стоят без автоматов в паре. Сумма номиналов отходящих линий намного больше, чем номинал узо.

3. Если будет работать генератор, то сеть не будет защищена противопожарным узо. Предлагаю поставить после переключателя ввода.

4. Бойлер лучше вынести в неотключаемую нагрузку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

с глуюбиной все ок - как закрутить болты в боковинах после посадки на дин рейку ?

 

ну, например закрутить их ДО установки на дин рейку.

 

на втором конце провода - то будет классический АВ или шина.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну, например закрутить их ДО установки на дин рейку.

а как обслуживать потом это болтовое соединение?На ум приходит провода по дольше, что бы можно было снять с потрохами, так же и вставить обратно))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как обслуживать потом это болтовое соединение?На ум приходит провода по дольше, что бы можно было снять с потрохами, так же и вставить обратно))

 

обслуживать для чего?

подтянуть при проверке "как оно там?"

 

да. тут придется все 4 провода выкрутить вначале с АВ потом вынуть этот переключатель и подтянуть на нем.

 

собственно, периодическое ТО и подразумевает некие действия, а не открытие дверцы щитка и созерцания "как оно там?"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как обслуживать потом это болтовое соединение?На ум приходит провода по дольше, что бы можно было снять с потрохами, так же и вставить обратно))

 

ну или угловая отвертка какая то самодельная,

если бы он например под шестигранник сделали то тогда было бы проще

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если бы он например под шестигранник сделали то тогда было бы проще

 

разве что винты заменить на шестигранные

 

15434_2.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да. тут придется все 4 провода выкрутить вначале с АВ потом вынуть этот переключатель и подтянуть на нем.

 

собственно, периодическое ТО и подразумевает некие действия, а не открытие дверцы щитка и созерцания "как оно там?"

 

ну, как бы если это делает лицо с группой допуска - то я бы еще согласился. А обычному юзеру колупаться в щите да и еще выполнять такие сложные манипуляции в нем это чревато...

ИМХО - если напряжение одинаковое по всем фазам или одинаково проседает по всем фазам, в таком переключателе не вижу смісла вообще. Зачем так усложнять схему таким мусором, да еще и с такими потенциальными проблемами при ТО. Выбросил бы нафиг, тем более автомат позволяет вполне обойтись.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ага, и ворота со звонком - без УЗО. И розетки в котельной.

Весело будет, если что-то в котельной прорвет, забежать в воду, а там розетки без УЗО. Бодрящий эффект.

Дождь. Пробило ворота. Открываем вручную. Опаньки, а автомат-то не выбило..

 

В соседней теме читал что по правилам на неотключаемые линии нельзя ставить узо (но при этом должно быть хорошее заземление) дабы при сработке узо дом не остался без отопления, видеонаблюдения, охраны, свежих продуктов и пр.

 

:good:

ПУЭ. Раздел 7.

Электрооборудование специальных установок.

Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий

...

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

 

Во первых, такие вещи как котел, насос, видеонаблюдение нужно включать без УЗО, и эти группы не должны иметь ичего общего с остальным домом. Без УЗО, но с хорошим заземлением.

 

Добавлю наверное узо на линию с воротами и звонком, а остальные более критичные (которые внутри) оставлю без узо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...