Строим Дом

Партнер раздела: vilpe
Перезагрузить страницу

Вентканалы для подключения газа в дом ?

Старый 05.05.2011, 09:31   #1
lexa_iv
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 28.02.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 63
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Вентканалы для подключения газа в дом ?

Добрый всем день !

Нахожусь на стадии сдачи газопровода к дому в облгаз и врезку в трубу.
При сдачи газовик потребовал выполнить вентканалы по проекту (прилагается). Вентканалов по его словам должно быть 2 (от кухни, и от котла), при этом они должны быть выведены в утепленных трубах толщиной не менее 1 мм на высоту 0,5 м выше конька.
1. Правильно ли это, Если у меня и в котельней и в кухне есть окно для проветривания?
2. Если все же тянуть такие трубы по наружной стене, то какие лучше( оцинковка или нержавейка) , учитывая что это не дымоходные трубы , а просто вентиляционные? Мое мнение что ставить дорогую нержавейку для простых вентканалов излишне , прав ли я?
3. Как утеплять такие трубы ? (брать трубу сендвич или утеплять снаружи и зашивать сайдингом)?
Может кто сталкивался с такой проблемой ...

Вообщем буду благодарен за любые советы как лучше вывести и при необходимости скрыть эти трубы.
С Ув.
Миниатюры
План.JPG   План газопровода3.JPG  
lexa_iv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 10:14   #2
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 9,876
Вы сказали Спасибо: 5,233
Поблагодарили 5,674 раз(а) в 3,697 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от lexa_iv Посмотреть сообщение
Вентканалов по его словам должно быть 2 (от кухни, и от котла), при этом они должны быть выведены в утепленных трубах толщиной не менее 1 мм на высоту 0,5 м выше конька.
1. Правильно ли это, Если у меня и в котельней и в кухне есть окно для проветривания?
Правильно.

Цитата:
Сообщение от lexa_iv Посмотреть сообщение
2. Если все же тянуть такие трубы по наружной стене, то какие лучше( оцинковка или нержавейка)
Оцинковка, нержавейка, пластик, на что хватает чатлов.

Цитата:
Сообщение от lexa_iv Посмотреть сообщение
3. Как утеплять такие трубы ? (брать трубу сендвич или утеплять снаружи и зашивать сайдингом)?
Утепляйте минватой, поверху вату закрывайте от атмосферных осадков, от аллюминиевой фольги до рубероида. Сэндвич - опять же по деньгам.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
lexa_iv (05.05.2011)
Старый 05.05.2011, 10:38   #3
lexa_iv
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 28.02.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 63
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию

Спасибо !
Но все таки - что будет разумней по деньгам и правильней по технологии только для вентиляции, нержавейка или оцинковка?
Если барть оцинковку она бывает сендвич? В смысле что бы и внутри и снаружи оцинковка ? Потому как в продаже встречал только нерж./оцинковки....
Подскажите плиз. потому как из за этих труб застопорился последний этап подключения газа.
С Ув.
lexa_iv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 10:53   #4
miss_amp
Старожил форума
Аватар для miss_amp
 
Регистрация: 14.08.2009
Адрес: Киев, Кловский, Гатное
Пол: Женский
Сообщений: 1,766
Вы сказали Спасибо: 844
Поблагодарили 1,258 раз(а) в 615 сообщениях
Отправить сообщение для miss_amp с помощью ICQ Отправить сообщение для miss_amp с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от lexa_iv Посмотреть сообщение
на высоту 0,5 м выше конька.
есть какое-то исключение, для вентканалов, которые находятся на расстоянии 3 м и более от оси конька крыши.
Знающие люди - подскажите.
miss_amp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 11:06   #5
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 9,876
Вы сказали Спасибо: 5,233
Поблагодарили 5,674 раз(а) в 3,697 сообщениях
По умолчанию

Для вытяжных вентканалов материал воздуховодов не имеет особого значения, для приточных-да. По деньгам-пластик, по долговечности-металл (нерж. оцинк.) работать будет одинаково. Посмотрите Вентсовские воздуховоды, у них неплохое качество пластика, на крайняк можно и канализационной трубой, но у нее Д110мм, тут уж как газовщики себя поведут в плане отклонений от проекта, (Ду 150) следующий размер вроде 200, точно не скажу.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 11:12   #6
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 9,876
Вы сказали Спасибо: 5,233
Поблагодарили 5,674 раз(а) в 3,697 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от miss_amp Посмотреть сообщение
есть какое-то исключение, для вентканалов, которые находятся на расстоянии 3 м и более от оси конька крыши.
Лучше нарисуйте, не совсем понятно в чем вопрос.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 12:01   #7
miss_amp
Старожил форума
Аватар для miss_amp
 
Регистрация: 14.08.2009
Адрес: Киев, Кловский, Гатное
Пол: Женский
Сообщений: 1,766
Вы сказали Спасибо: 844
Поблагодарили 1,258 раз(а) в 615 сообщениях
Отправить сообщение для miss_amp с помощью ICQ Отправить сообщение для miss_amp с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
Лучше нарисуйте, не совсем понятно в чем вопрос.
ну вот как-то так...
не помню точную формулировку, но если имеется подобное расположение вентканала, то он может быть ниже конька крыши.
Миниатюры
крыша.JPG  
miss_amp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 13:48   #8
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 9,876
Вы сказали Спасибо: 5,233
Поблагодарили 5,674 раз(а) в 3,697 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от miss_amp Посмотреть сообщение
то он может быть ниже конька крыши.
Согласно строительных норм, высота дымохода (оголовка дымовой трубы), будет зависеть от расстояния до конька крыши: не менее 50 см над плоской кровлей; не менее 50 см над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 метров от конька; не ниже конька кровли при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 метров от конька; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении дымовой трубы на расстоянии более 3 метров от конька.


К вентканалам все это относится в меньшей степени, потому как опрокидывание тяги не приводит к плачевным последствиям.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 00:34   #9
Maestro Kiev
Старожил форума
Аватар для Maestro Kiev
 
Регистрация: 17.07.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,657
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 551 раз(а) в 387 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от lexa_iv Посмотреть сообщение
При сдачи газовик потребовал выполнить вентканалы по проекту (прилагается). Вентканалов по его словам должно быть 2 (от кухни, и от котла), при этом они должны быть выведены в утепленных трубах толщиной не менее 1 мм на высоту 0,5 м выше конька.
Нет. Это для дымоходов может речь у Вас шла, где и там толщина стали не регламентирована, а зависит от ее типа (нержавейка кислото-жаростойкая 0,6мм, а черная и 1мм мало).
Общеобменные естественные вытяжные системы (каналы) не обязывают по нормативам использовать какую-либо сталь. Здесь минимум это оштукатуренная кирпичная кирпичная кладка, а сталь это уже на выбор.
Цитата:
1. Правильно ли это, Если у меня и в котельней и в кухне есть окно для проветривания?
Да - по нормам обязательно наличие вытяжных каналов в помещениях с газовыми приборами.
Цитата:
2. Если все же тянуть такие трубы по наружной стене, то какие лучше( оцинковка или нержавейка) , учитывая что это не дымоходные трубы , а просто вентиляционные?
Оцинковка в разы дешевле, а форму можете заказать практически любую.
Цитата:
Мое мнение что ставить дорогую нержавейку для простых вентканалов излишне , прав ли я?
Конечно, разве если Вы не фанат зеркальной нержавейки для дизайна)
Цитата:
3. Как утеплять такие трубы ? (брать трубу сендвич или утеплять снаружи и зашивать сайдингом)?
Может кто сталкивался с такой проблемой ...
Сайдингом (окожушка) выйдет значительно дороже. Актуально при прохождении внутри неотапливаемых помещений.
А так по фасаду можете кинуть вытяжной воздуховод без какого-либо утепления, но внизу предусмотреть советую отвод конденсата.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 16:33   #10
Cremator
Старожил форума
Аватар для Cremator
 
Регистрация: 10.01.2007
Адрес: Киев - Старые Петровцы
Пол: Мужской
Сообщений: 1,461
Вы сказали Спасибо: 660
Поблагодарили 1,003 раз(а) в 379 сообщениях
Отправить сообщение для Cremator с помощью ICQ Отправить сообщение для Cremator с помощью AIM
По умолчанию

А подскажите, а на какой высоте от потолка должен находиться вытяжной вент. канал в топочной?

А то гуглил, но так и не нашел ответ на вопрос.
Cremator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 17:24   #11
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 9,876
Вы сказали Спасибо: 5,233
Поблагодарили 5,674 раз(а) в 3,697 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Cremator Посмотреть сообщение
на какой высоте от потолка должен находиться вытяжной вент. канал в топочной?
Чем выше, тем лучше, обычно 15-25см.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Cremator (10.06.2011)
Старый 09.06.2011, 22:16   #12
Viorel
Старожил форума
Аватар для Viorel
 
Регистрация: 28.07.2008
Адрес: Требухов
Пол: Мужской
Сообщений: 4,293
Вы сказали Спасибо: 11,026
Поблагодарили 3,397 раз(а) в 1,353 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
По умолчанию

А подскажите, вентканалы можно делать из пустотелого кирпича или только из полнотелого?
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 08:47   #13
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 9,876
Вы сказали Спасибо: 5,233
Поблагодарили 5,674 раз(а) в 3,697 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Viorel Посмотреть сообщение
А подскажите, вентканалы можно делать из пустотелого кирпича или только из полнотелого?
Вентканалы можно, дымоходы низзя. Выше кровли лучше полнотелый.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Viorel (11.06.2011)
Старый 11.06.2011, 06:49   #14
Viorel
Старожил форума
Аватар для Viorel
 
Регистрация: 28.07.2008
Адрес: Требухов
Пол: Мужской
Сообщений: 4,293
Вы сказали Спасибо: 11,026
Поблагодарили 3,397 раз(а) в 1,353 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
Вентканалы можно, дымоходы низзя. Выше кровли лучше полнотелый.
У меня дымоход и вентканалы сопряжены рядом. То есть, справа канал для котла, чуть левее канал для вентиляции помещения, еще левее -канал для туалета. Естейственно, что все это сооружение будем делать из одного и того же кирпича. Значит применяем полнотелый кирпич.
А выше кровли белый силикатный, потому что часто видел, как от керамического отваливаются кусочки. И потом труба выглядит как общипанная курица.
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2011, 14:37   #15
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 9,876
Вы сказали Спасибо: 5,233
Поблагодарили 5,674 раз(а) в 3,697 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Viorel Посмотреть сообщение
А выше кровли белый силикатный, ....
Силикатный кирпич для дымохода тож не катит, тут тока гильзовать.
Посмотрите в сторону клинкера, дороже конечно, но вид совсем другой, да и выше кровли его не так уж и много надо.
А морозостойкость облицовочного кирпича оставляет желать лучшего.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Viorel (13.06.2011)
Ответ

Опции темы



Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.