  1. На Вашу расчетную площадь 9.3 кв.м. снеготаяния можно взять одножильный кабель 159м с шагом укладки 5см, что будет отлично, даже без теплоизолятора, можно использовать 131м с шагом укладки 7см, что будет также достаточно, при стоимости оборудования на 500грн. дешевле. Вы можете посмотреть также у других производителей. Я отвечаю в своей работе за качество оборудования, профессиональный монтаж и гарантийный сервис.

    Скажите, у Вас двухтарифный счетчик, что планируете аккумуляцию тепла? Вы представляете сколько по времени будет работать кабель, чтобы выйти на рабочую температуру? Многие в какой-нибудь баньке наоборот выкладывают маты под плитку, чтобы за короткое время нагреть помещение по приезду.

    • Лайк 1
  2. Мы все теплые полы делаем под стяжку 3-5см, а стяжка до 10см- это для аккумуляция тепла, что на ступенях будет очень низкая скорость реакции. К тому же на такой площади не стоит заморачиваться, если не получится с теплоизолятором и не вижу смысла покупать дорогой терморегулятор, его высокая стоимость не перекроет расходы по электроэнергии.

    Примерная расчетная мощность 2900Вт с кабелем DSIG-20Вт/м 159м, регулятором 530 и стоимостью оборудования 3700грн. на оборудовании DEVI.

    А что это за теплоизолятор? Если типа фольгоизола, то выброшенные деньги. Он в стяжке не работает, только в воздухе. Любой телоизолятор меньше 20мм не эффективен для отражения тепла.

  3. Если планируете теплоизолятор, то заложите его сейчас в бетон при изготовлении ступенек. Потом сложнее будет делать над теплоизолятором стяжку, а если плитку выкладывать сразу на теплоизолятор, то на малом слое клея она будет бухтеть
  4. Чем ближе к поверхности, тем лучше для таяния. Обычно на черновые бетонные ступеньки выкладывается нагревательный кабель и закрывается плиткой. На дорожках засыпается гарцовкой или утрамбовывается песок и под бут или камень.
  5. Для меня, как сервисного инженера DEVI, не имеет значение кто установил нагревательную систему, официальный диллер или заказчик самостоятельно. Но если я вижу допущенные ошибки при монтаже, повлёкшие за собой повреждение оборудования и выхода его из строя, то гарантия снимается и ремонтируется система за средства заказчика. Вся продукция DEVI, имеющая заводской дефект на любом этапе монтажа и эксплуатации в период установленных гарантийных сроках меняется или ремонтируется бесплатно. Также у DEVI есть такое понятие, как полная гарантия. Так если по вине завода изготовителя у Вас вышел из строя нагревательный кабель, то он ремонтируется бесплатно и возмещается стоимость покрытия и работ, связанных с его восстановлением. Причина неисправности определяется после диагностики, поиска и вскрытия места повреждения. Даже можно определить причину повреждения и 99% это механическое воздействие на нагревательный кабель ( сверление отверстий, чистка швов плитки, её подрезка, бросание строй инструмента, организованное хождение толпой по кабелю, дизайнерские изменения зоны обогрева, установка новых стеновых конструкций)
  6. 850 работает, 330 нет. Теплолюкс нет. Крайне редко при больших отрицательных температурах идут осадки. И сама идея системы снеготаяния заключается в регулировании около нуля при небольших отрицательных температурах. Мощности минимум 200Вт на теплоизоляторе достаточно, без него нет. Судя по фото монтажа S_Vladimir на бетонном основании ступеней закладываемая мощность 250-300Вт без теплоизолятора, что будет работать аналогично.
  7. Конечно, если закладывать 200 Вт/м2... :D

    А почему регуляторы многих фирм не работают ниже -10С. Иногда это даже во вред, принуждая в мороз систему снеготаяния отводить воду, которая тут же замерзнет, где кончается нагревательный кабель, или наморозит льда в трубах большого диаметра.

  8. А что насчет порвет-не порвет бетон от произвольного включения/отключения обогрева?

    Главная задача системы снеготаяния не дать образоваться льду и отвести воду. Если взять плоскую кровлю, то как бы вы не делали хорошо гидроизоляцию, всё равно вода, которая находится подо льдом, и которой некуда уйти, будет просачиваться внутрь помещения. Так и на открытых ступенях, вода стоит подо льдом и напитывает клей под плиткой, заходит дальше в бетонное основание и в мороз она застывает. И эта цикличность замерзло-размерзло подрывает плитку и любое покрытие. А если Вы обеспечите уход самотеком воды, не дав ей просачиваться долгое время в основание, то сохраните свою плитку и не подскальзнетесь на ней.

  9. ступени при минусовой температуре будут постоянно обогреваться круглые сутки при любой погоде?

    В мороз да. В сильный мороз смысла нет его включать, ибо снег не таит. А при небольшой температуре около О, они будут работать эффективно, не давая образоваться льду, что Вам и нужно. Регулятор, что используется для систем теплого пола в помещении имеет функцию +5С режим противопромерзания помещения, поддерживая небольшую положительную температуру, чтобы не разрушалось зимой строение. И он может использоваться для систем снеготаяния, работая при температуре ниже +5С. А когда система нагрелась и на улице тепло, то он просто отключит её.

  10. Это самая дешевая автоматика представленная на рынке. Девишная стоит еще дороже - 6515 грн.

    OJ хороший регулятор, но не такой функциональный как 850 DEVI, который может работать сразу управляя системами и на грунте, и на кровле по разным алгоритмам. Для солидных домов и больших систем он предпочтителен.

  11. Как сервисный инженер официального сервисного центра DEVI в Киеве и центрального региона Украины скажу, что часто наблюдаю ошибки в проектировании и монтаже, которые приводят к отказу нагревательных систем или их поломке, за что расплачивается и страдает конечный потребитель. Дешево и сердито не получится, даже если будете махать лопатой на ступеньках без системы снеготаяния, то будете вынуждены менять через несколько лет Вашу красивую плитку. Но можно снизить общие затраты, установив оптимальное оборудование для каждой системы снеготаяния как на открытых площадях, так и на кровле для отвода воды. По опыту установок и эксплуатации скажу, что минимум 200Вт хватит заложить в открытые площадки или ступени. Главный вопрос состоит в использовании теплоизолятора, чтобы максимально направить тепловыделение в сторону наружной обогреваемой поверхности. Если у Вас большая площадь обогрева, то целесобразно использовать 850 регулятор с датчиком осадков, который позволит экономить большой расход электроэнергии. Если у Вас небольшие ступеньки и дорожка к калитке, то можно поставить любой терморегулятор, установив на нём порог работы при ниже +5С, и при необходимости выключать. Как здесь правильно сказали, что часто обогревается не вся площадь, а дорожка на ступенях возле поручней, не широкая дорожка к воротам, колея для автомобиля заезда в гараж. На большой площади нужно разбивать по зонно, в зависимости от их использования, хотя у нас и дешевая электроэнергия, но набегает прилично, и не всегда хватает оставшейся выделяемой мощности для дома. Для нормальной работы системы можно использовать одножильный кабель 20Вт погонный метр с теплоизолятором типа изокам, стиродур или подобным толщиной не менее 20мм. Без телоизолятора система также будет работать, но не так эффективно и сбольшим расходом электроэнергии.
×
×