  1. Вот фото тыльной стороны

    Позволю себе предложить вам ещё раз комплект автоматики. Если хотите решить вопрос автоматической защиты рекуператора от обмерзания, регулирование производительности вентиляторов и эстетики управления.

  2. Идеально не отрегулировал ещё, но вытягивает все на ура. В спальнях тихо и свежо. Почти не выхолаживает. Позавчера замерял +17°с на подаче и 24 на вытяжке. На улице было немного ниже нуля(-3-4). Окна практически не открываем. Окна перестали плакать. Конденсата миллиметра на три на уплотнителе стекла. Влажность 58-60%. До этого была 68-74%.

    75% КПД, очень не плохо, при условии правильных измерений. Какой расход воздуха при этих температурах? При большем минусе следите за обмерзанием теплообменника!

    • Лайк 1
  3. Так не терпится приступить к монтажу... К закупке комплектующих :o

    Могу предложить комплект автоматики для вашего набора:

    - плата управления

    - датчик температуры вытяжного воздуха

    - настенный пульт управления (3 скорости, счётчик по замене-отчистке фильтров, общая авария, управление байпасом).

  4. Ага. Датчик t°c для калорифера. Остальное - не спросил. Думаю, получил бы вразумительный ответ. Тот же доспел и Вентс тоже не указывает. Не забывайте, что за все я отдал 7100грн.

    В стандартных системах для защиты рекуператора от обмерзания, могут использовать датчик температуры вытяжного воздуха, диф. реле давления. Качественная автоматика и элементы удорожают систему, но делают её комфортной и надёжной.

    Пожалуйста, не правьте сообщение, а отвечайте новым))) я начинаю запутываться. И ещё, два алюминиевых(0,28мм толщина пластины, 3мм между пластинами) теплообменника не могут выдать 82%?:friends:

    Пока писал ответ вы выложили вторую часть :).

    С двумя теплообменниками "жить станет веселее", но сильно не обольщайтесь. Главный показатель (КПД), это разница температур. Реальную эффективность вашей, вы сможете проверить только в процессе эксплуатации. Одними из немаловажных факторов, есть сеть воздуховодов и распределительных решёток. Сечение, повороты, длинна, диффузоры - всё это сильно влияет на работу системы в целом.

  5. Блок рекуперации изнутри чем то типа резинового поролона по стенкам обложен. + Производитель так и сказал(а я и не думал иначе) при сильных морозах - выключить приточку. Оставить лишь вытяжку. Она и отогреет теплообменник.))

    Какие критерии, для определения потребности начала и окончания цикла отогрева рекуператора, производитель не указал? Ж-)

    • Лайк 1
  6. В блоке рекуперации присутствует патрубок слива конденсата. На счёт обмерзания - естественно, к этому готов. Возможно, приобрету калорифер на киловатт-полтора на ввод.

    Преднагрев это один из лучших вариантов решения этой проблемы. Как правило используют байпасную линию по рекуператору - или снижают на время производительность приточного вентилятора.

    Уточните о заслонках?)

    Имел в виду заслонки (жалюзи) со стороны улицы на воздуховодах. Не хорошо выхолаживать систему когда установка не работает. Хотя для выброса можно организовать на крайний случай гравитационный обратный клапан.

    П.с. - сейчас не готов разобрать блок нагнетания, возможно завтра. По управлению - набор из выключателя и двух резисторов(по одному на каждый вентилятор).

    Обычно фильтр в рамке, и меняется как кассета.

    Разберите лучше блок рекуператора :) возможно потребуется дополнительно его просиликонить, а то он может "обидится и заплакать".

  7. Если правильно понял вы приобрели всего лишь элемент системы - рекуператор (теплоутилизатор). Ваша модель судя по штуцеру, предполагает исключительно вертикальное расположение. Из основных известных мне минусов пластинчатых рекуператоров:

    - не большой кпд;

    - за счёт выделения конденсата, есть риск обмерзания в холодное время года.

    Вентилятор в одном корпусе с шумоглушителем и фильтром интересное решение. На сколько удобна замена фильтров?

    Расположение приточного вентилятора со стороны улицы немного смущает, прямой контакт с холодным воздухом.

     

    О заслонках замолвите слово :).

     

    Регуляторы скорости притока и вытяжки конечно красивые, но на этом плюсы заканчиваются.

     

    Без дополнительного нагревателя, уже при уличной +10 будет ощущаться прохлада от приточного воздуха.

    К примеру для реальных условий КПД = 60%

    Комнатная - 23С

    Уличная - 10С

    Приток = 17.8С а учитывая потери на системе получим около 17С, с понижением уличной температуры всё становится ещё интереснее.

    Когда температура вытяжного воздуха приблизится к 0С, образовавшиеся капли конденсата в теплообменнике начнут кристаллизоваться, и рано или поздно на нём образуется шуба.

    • Лайк 4
  8. Допустим, вечер, домочадцы спят. Перед сном зашел по малой нужде. Успешно сделал все дела. А вентилятор потом еще минут 10 гудит. И его слышно за пределами санузла.

     

    Вентиляторы с таймером, или отдельные блоки управления с функцией таймера, как правило имеют регулируемый диапазон задержки от 2 минут.

    Датчик движения, и датчик влажности решение интересное, но .... высокой степени точности от этих опций ждать не стоит.

     

    PS: не забываем про вариант "зі шморгавкою". :D

  9. Но если это зимой и на час отключили свет, то час не будет даже теплой воды, что плохо.

    Особенно если стоишь намыленный в ванной :lol:. По этому я в квартире, тоже поставил на котёл бесперебойник (дополнительно тянет видеонаблюдение, роутер, и резервный свет).

    PS: да и просто приятно, когда в всём доме нету "света", слушать одинокое гудение своего котла :oops:.

  10. Добрый день, проблема с котлом Беретта ciao 24, при переходе на любой режим, слышно включение вентилятора, лампочка моргает зелёным , но вода при этом не нагревается ни в отоплении, ни на кране (пламя не зажигается). При этом котёл не выходит в аварию. Подскажите в чем может быть проблема?

    Как вариант датчик температуры ГВС NTC барахлит, котёл не зажигается "думая" что вода бежит горячая. Была похожая ситуация с контуром отопления, насос гонял по кругу воду но котёл не разжигался, виновник был датчик температуры котловой воды (аварий при этом не было). Сделайте замеры мультиметром сопротивления этих датчиков с откинутой фишкой (гвс справа от теплообменника, котловой слева все резьбовые). Номинал при комнатной 25 - 10кОм.

    На фото хорошо видно

    2016_09_02_13_56_47_resize_800.jpgi.gif

    • Лайк 1
  11. bms-group

     

    вот пример :lol: я такого еще не видел )) просто и со вкусом...эта музыкальная шкатулка управляет чиллером!

     

    www.ebay.com/p/12a-Aluminum-Music-Sound-Controller-18-Key-RF-Remote-for-RGB-LED-Strip-Light/525399572?iid=162046879223

    Думаю чиллером там управляет всё таки Carel, а сей девайс как альтернатива PGDшке :lol:.

    PS: транс сверху тоже зачётный.

    • Лайк 1
  12. Нашёл интересную вещицу - vents.ua/images/cat/815_2901_cat_file.pdf. По сути своей ПВУ с роторным рекуператором + тепловой насос. Заявленные характеристики в 85% КПД с рекуператора, СОР 6 в режиме нагрева, и потребляемая мощность как то выглядят не достоверными. Так же не ясен алгоритм работы этого "девайса". Рекуператор снимает основную часть тепла из воздуха на выброс, ТН отбирает остатки теоретически. Зачем тогда там вообще этот рекуператор, ведь можно всю энергию отбирать ТН. Или я ошибаюсь?
  13. :)

    Чёт я не понял ,

    Вот эти распредкоробки так и остались на потолке вместе с проводами ?

    или это разводка чисто под натяжные потолки ?

     

    Если натяжные потолки никак не планируются , то такая разводка никак не подходит большинству обывателей , даже самым аскетичным .

     

    Да, всё скрыто за натяжным потолком.

    Как правило потолки не идеальны будь то плиты перекрытия, или монолит, проще-надёжнее-быстрее соорудить подвесной-натяжной, нежели пытаться толстенным слоем штукатурки, безо всяких гарантий выровнять поверхность. А вот этот зазор идеально использовать под кабельную разводку, или другие техн. магистрали. Так же очень хороший вариант разводки коммуникаций в стяжке пола, при соблюдении отступов и согласовании с другими инж. сетями. Вместо коммутации в распредкоробках, можно использовать глубокие подрозетники.

  14. блог Електромонтажника из Киева :) energon1981.blogspot.com/p/blog-page_42.html

     

    Мне так же кажется более оптимальной разводка по потолку. Когда себе менял проводку делал так же, ни каких горизонтальных участков в стенах.

    P1010027_800.jpgi.gif

     

    А в частных домах удачно получалось по потолку первого этажа, вести и разводку второго, просверлив перекрытие в местах установки розеток.

     

    PB030010_800.jpgi.gif

     

    PB120006_800.jpgi.gif

     

    PB120010_800.jpgi.gif

    • Лайк 2
  15. Сила звука работы наружного блока может отличаться на порядок, в зависимости от сиюминутной мощности. Когда компрессор работает на полную, то хорошо слышно звук от любого кондиционера.

     

    Старт-Стопники всегда работают на полную мощность, или речь об инверторах?

  16. Более 2 лет назад озадачился тем же вопросом :). Многое почерпнул из этого источника lanos.com.ua/forum/forum/42-gbo-gazo-balonnoe-oborudovanie/ хотя там тоже нужно "фильтровать" информацию. Правильно подобранное оборудование и грамотный монтаж, залог успеха вашего мероприятия. По железу уже есть определённая статистика. В частности для контроллеров важна стабильность работы, и поддержка производителя (обновление ПО, исправление багов, улучшение алгоритмов работы программы, новые фишки). Редукторы характеризуются производительностью, и параметрами стабильности давлений на переходных режимах, времени реакции на разряжение во впускном коллекторе. С баллонами, мультиклапанами, и магистралями проще :). Газовые форсунки, так же отличаются производительность и "скорострельностью". В некоторых случаях будет плюс установки вариатора, а лучше двухрежимной прошивки для ЭБУ автомобиля. Если не найдёте мастера с хорошей репутацией, то разузнайте как можно больше об особенностях работы вашего двигателя на газу, возможно есть нюансы! После немного вникнув в эту тему, можете начинать общаться с установщиками на предмет рекомендаций по оборудованию именно под ваш автомобиль, а не для массовости.
    • Лайк 3
  17. А я думаю что система с рекуперацией тепла в комплексе с секцией рециркуляции по датчику CO2, обладает большой энергоэффективностью (EBM EC двигатели этому способствуют). Дома ведь не хим. производство, а тепло беречь нужно. В конце концов можно задать в расписании установки периоды полного продува помещений.

    Воздух с кухни действительно лучше удалять отдельным агрегатом с жироулавливающими фильтрами. Систему подогрева планировать уже с использованием теплового насоса (вода или электрика для подстраховки). По разводке практично использовать коллекторную разводку гибкими пластиковыми воздуховодами 75мм., и не нужно точных расчётов на падение давления для каждого участка и помещения. В конечном счёте это всё выльется в копеечку, но есть и те кто готов платить за комфорт.

    PS: за рубежом, если мне не изменяет память, ПВУ по умолчанию комплектуется секцией увлажнения воздуха, и датчиками влажности в помещении и канале.

    • Лайк 1
  18. Да, открутил, только воздуха там не было, пошла холодная вода, потом пошла горячая, но стала горячей только самая верхняя горизонтальная секция сушилки, там где стоит кран Маевского. Нижние секции как и были холодные. Через пол часа остыла и та часть сушилки что стала горячей.

    Я не специалист в "царстве воды и пара", но думаю что нет циркуляции теплоносителя, причины могут быть разные. От "сюрприза" монтажников, до не верного подключения. Я бы снял и проверил на:

    - проходимость сушилки под напором воды

    - корректную работу отсечных кранов (если не ошибаюсь там букса), и наличие нормального напора в системе

    - правильность подключения к магистрали (каким образом врезан). На втором фото внизу виден отвод, а не второй ли вывод это на сушилку???

    Плюс как верно подметил коллега по форуму, явное заужение сечений, но хоть какой то проток там должен быть даже в этом случае.

    Как то так :).

     

    4101_800.jpgi.gif

    • Лайк 1
  19. С момента установки не работает полотенцесушитель, изначально работу о не проверили, а сейчас контакта того кто ставил нет. Визуально вроде все ок, но я в этом совсем не разбираюсь. Сделал пару фото, в чем может быть проблема? оба вентиля на подачу горячей воды в открытом положении, возле вентиля труба горячая, а дальше холодная. Что там можно покрутить, куда смотреть?

     

    Воздух стравили? Кран Маевского в левом верхнем углу.

    • Лайк 1
  20. Шарада ? Что это за девайс.

    Приточка, расход до 4000 м3/час, фреоновый теплообменник в установке (обвязан накладными датчиками температуры), электронный ТРВ и внешний ККБ инвертор на 14 кВт холода от Eden (если не ошибаюсь). Смущает высота монтажа внешнего блока относительно испарителя 1м. и длинной трассы около 6-8 метров без петель. Плюс ТРВ расположен на расстоянии около 2 м.п. от испарителя. Насколько допустим такой монтаж? Спасибо.

×
×